Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss

Diskutiere Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Ich hab eine neue Wohnung und jetzt haben meine Kinder im Flur gleichzeitig oben und unte die Taster gedrückt. Folge war beide Taster...
S

schralfen

Beiträge
6
Hallo
Ich hab eine neue Wohnung und jetzt haben meine Kinder im Flur gleichzeitig oben und unte die Taster gedrückt. Folge war beide Taster Schrott. Werde die Taster jetzt ersetzen aber.....
Im Zählerkasten ist ein Fernschalter Siemens 16 Ampere.
Frage: Was kann ich tun, dass dies nicht mehr passiert?
 
Mach mal eine Angabe zu dem Fernschalter . Fakt das dürfte bei richtiger Beschaltung der Taster gar nicht passieren. Denn die Taster sind normal alle parallel geschaltet. Ich vermute das die Taster an 2 verschiedenen Phasen hängen und dann gibt es den klassischen Kurzschluss!
 
Ich hab eine neue Wohnung und jetzt haben meine Kinder im Flur gleichzeitig oben und unte die Taster gedrückt. Folge war beide Taster Schrott. Werde die Taster jetzt ersetzen aber.....
Wenn das dein Eigentum ist, hol den Elektriker, der das fabriziert hat; der soll das kostenlos in Ordnung bringen. Wenn es eine Mietwohnung ist, informiere den VM.
Du brauchst das auf keinen Fall zu zahlen; es sei denn, du hast den Pfusch selbst gebaut.
 
Folge war beide Taster Schrott. Werde die Taster jetzt ersetzen aber.....
Die lasse man erst einmal schön drinnen. Baust du da neue Taster ein, kann das gleiche schnell wieder passieren.
Gemietete Neubauwohnung> da den Vermieter informieren.
ETW im gerade fertiggestellten Neubau>, da den Bauträger oder Verkäufer informieren.
Wie schon vorher gesagt wurde liegt dort eine Phase eines anderen Stromkreise auf den auf den unteren ober oberen Taster an und beim gleichzeitigen Betätigen entsteht ein Phasenschluss d.h. 400V kommen zusammen und dann knallt es logischerweise.
 
Denn die Taster sind normal alle parallel geschaltet. Ich vermute das die Taster an 2 verschiedenen Phasen hängen und dann gibt es den klassischen Kurzschluss!

Wie schon vorher gesagt wurde liegt dort eine Phase eines anderen Stromkreise auf den auf den unteren ober oberen Taster an und beim gleichzeitigen Betätigen entsteht ein Phasenschluss d.h. 400V kommen zusammen und dann knallt es logischerweise.
Schließe mich dem an. Leider vermisse ich in der Beschreibung daß mindestens eine Sicherung, wo auch immer, ausgelöst hat.
 
Btw:
Das gleiche passiert auch, wenn der Feld-, Wald- und Wiesen Elektriker in einer gegen N getasteten schaltung einen Taster zwischen Tast und Lampendraht montiert!
 
Sodele
Danke für die zahlreichen Antworten. Der Fernschalter ist ein Siemens 5TT5531 16A
Das Haus ist jetzt unser Eigentum und Nein, ich hab da nicht selbst gemurkst.
Sicherung hat übrigens ausgelöst.
Bitte keine tollen Antworten, wie "hol den Elektriker". Wenn ich das wollte wäre ich nicht hier im Forum.;)
Ich kann durchaus einen Fehler einkreisen und wollte das hier mit kompetenter Hilfe tun.
Die Ansätze von ego1 und strippe-HH finde ich schonmal hilfreich. Jetzt die Strategie ??
Welche Drähte muss ich wie durchklingeln?
 
Brauch ich nicht. Manchmal kommt man gemeinsam schneller zum Ziel.Ich weiss nicht, warum man sich nicht einen Rat einholen kann??
 
Jetzt die Strategie ??
Welche Drähte muss ich wie durchklingeln?
Ich hatte geschrieben "Wenn das dein Eigentum ist, hol den Elektriker, der das fabriziert hat", weil ich davon ausging, dass das noch neu wäre. Wenn der Elektriker nicht mehr greifbar ist und du das selbst kannst, dann zu. Du brauchst nichts "durchklingeln", du brauchst nur alle Taster und die Leuchten, die zusammengehören, an einen Stromkreis anschließen (es sind jetzt mehrere Stromkreise an unterschiedlichen Außenleitern). Dann ist alles Ok.
 
Ich hatte geschrieben "Wenn das dein Eigentum ist, hol den Elektriker, der das fabriziert hat", weil ich davon ausging, dass das noch neu wäre. Wenn der Elektriker nicht mehr greifbar ist und du das selbst kannst, dann zu. Du brauchst nichts "durchklingeln", du brauchst nur alle Taster und die Leuchten, die zusammengehören, an einen Stromkreis anschließen (es sind jetzt mehrere Stromkreise an unterschiedlichen Außenleitern). Dann ist alles Ok.

Danke das war das Problem. Hab ich gerade gemacht.
Danke auch an alle Unken und Besserwisser! :cool:

ps: "Durchklingeln" heisst bei uns die Prüfung der Leitungen (ich hab noch keinen Hellseher gesehen,der in einem fremden Haus weiss,wo die Leitungen langlaufen) auf Durchgang;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Tja, wieder einmal ein schönes Beispiel, dass TE mit etwas Hilfe und Rat auch aus einem Forum, in dem EFK oder Experten ihre Meinungen kund tun, trotzdem ans Ziel kommen können, auch wenn einige bei quasi jedem Problem als "Hilfestellung" angeben, das örtliche Elektrikerhandwerk mit Aufträgen zu versorgen, so, als würden sie für jeden derartigen "Rat" eine Provision bekommen. Oftmals sind eben auch technisch einigermaßen bewanderte Menschen jenseits einer EFK oder eines Experten sehr gut in der Lage, eine funktionierende UND sichere Lösung hinzubekommen und schön für den TE, dass sein Problem gelöst wurde!
 
Es wurde eine Funktion hergestellt.
Das ist schön, aber noch lange nicht sicher.
Alle anderen Aspekte, die einem vernünftigen Elektriker u. U. die Nackenhaare hochstellen würden sind völlig unbekannt.

Es geht darum, dass Netzspannung lebensgefährlich ist und jede Fachkraft, die noch halbwegs bei Verstand ist wird keinen Laien anweisen in einer ungesehenen Verteilung rumzuschrauben.
Über seine Qualifikation hat uns der TE ja vollkommen im Unklaren gelassen.

Wenn jemand fragt wie man eine Netzwerkdose oder eine Klingelanlage anschließt(die ihm auch vollständig gehört), dann wird er das bis ins letzte Detail auch von mir erklärt bekommen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Du solltest erst mal klären ob da eine 4 Leiterschaltung vorliegt, wenn ja kann dein Bewegungsmelder problemlos installiert werden , denn Dann hast du in der Abzweigdose den L , den N ,den PE ,sowie die Tasterleitung und vor allem auch die Lampenleitung anliegen. Und dann Schaltet dein Bewegungsmelder direkt den L auf die Lampenleitung. So und bei einer 4 Leiterschaltung liegt ständig am Taster der L an und nur an der Lampenleitung der L wenn das Licht eingeschaltet ist. Nach deiner Aussage das der L zwischen Tasterleitung und Lampenleitung wechselt kann es sich nur um eine L getastete 3 Leiterschaltung handeln und dann knallt es wenn 2 Taster an unterschiedlichen L hängen aber auch wenn der Treppenlichtschalter das Licht eingeschaltet hat und du den anderen Taster betätigst !
Bei einer 4 Leiterschaltung knallt es nur wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt werden weil die Taster an verschiedenen L hängen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn eine Anlage funktioniert bedeutet das noch lange nicht das sie Sicher ist oder hast du die Schutzmaßnahmen messtechnisch nachgewiesen ?
 
Thema: Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss
Zurück
Oben