Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Könnt ihr mir erklären warum der Hersteller die Brücke zwischen 4 und 5 empfiehlt?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Vor 30 Jahren schon, denn überall war Drehstrom nicht üblich. Dagab es auch noch NYM 2O1,5 oder NYM 4G1,5 als handelsübliche Ware@JeffCostello
Ein 3x4mm² gibt es nicht im handelsüblichen Gebrauch, eher ein 5x4mm²
Ganz einfach im N fließt der doppelte Strom wie in der Leitung vom L !
Der neue 4x1,5 hat aber keinen blauen als N-Leiter.4*1.5gibt es doch immernoch
in dem Neubau der in meiner Strasser errichtet wird fahren die FACHKRAFTE damit den Decken Auslass an
Der neue 4x1,5 hat aber keinen blauen als N-Leiter.
Also lässt der sich höchstens als Schalterleitung verwenden.
Nur mal so ein Hinweis zum Nachdenken für dich:
Das Kochfeld besitzt zwei unmabhängige Stromkreise. Deshab ist eine Brücke von 4 nach 5 hier weder erforderlich noch sinnvoll. Und dann fliesst in den N Adern auch genau der gleiche Strom wie im zugehörigen Außenleiter.
Diese Aussage ist leider Falsch!So und in Deinem Fall ist die Zuleitung mit 4mm² durch die 25 A Sicherung geschützt aber die 2,5mm² Leitung nicht mehr !