Das Erdkabel 5x1,5 J-NYM beginnt bei A und endet bei B. Abstand A bis B ca. 30m, FI-Schutzschalter löste aus. Vom Netz getrennt, beide Seite A und B sind jetzt je 5 Aderenden in der Luft. Es ist ein Erdschluss von 2 sonst Stromführenden Adern zur Erde vorhanden. Mit Isolavi bei 500V Gleichspannung wird zB von der braunen Ader ca. 100 KOhm zur Erde angezeigt.
Genauer Verlauf des Erdkabels lies sich gut mit Leitungsfinder ermitteln, Markierungsspay auf der Erdoberfläche, gerader Verlauf von A bis B.
Vorgänger der das Erdkabel verlegt hatte, kann sich nur daran erinnern sich nur daran das er irgend wo eine Abzweigdose in der Leitung war. Aber er erinnert sich leider nicht mal ungefähr an die Stelle "X" wo das örtllich war.
Man sieht auch an den beiden Enden des Erdkabels, an der Reihenfolge der Farbmarkierung, das es eine Klemmstelle geben muss. Das also der Anfang A des Erdkabels nicht zum ungeschnittenen Ende B des Erdkabels passt. Also zum Beispiel ist bei Blick auf A im Uhrzeigersinn 1.blau/2.schwarz/3.grüngelb und am Ende bei Blick B im Uhrzeigersinn auch 1.blau/2.schwarz/3.grüngelb - obwohl es dort anders herum sein müsste, wenn das Erdkabel ungeschnitten wäre. Die richtigen Farben br/br und bl/bl usw. sind aber korrekt zusammen geklemmt.
Es geht also darum den Ort der vermutlich schlechten Klemmstelle mit Erdschluss zu finden, so dass man nicht die ganze Leitung ausgraben muss.
Idee:
Ich dachte, das ich das Isolavi mit 500V Gleichspannung bei Stelle A an die braune Ader und den andern Pol unmittelbar daneben an einen kurzen Erdspieß klemmen würde. Dann sollte ja im / auf dem Erdreich von A bis X (Stelle des Erdschlusses) eine Spannung von 500 V anliegen und sich mit einem hochohmigen Multimeter eine Schrittspannung zwischen A und X messen lassen, welche aber nicht zwischen X und B messbar sein sollte.
So könnte ich doch von beiden Seiten so herangehend einigermaßen die Stelle X orten können ?
Hat jemand schon mal auf diese Weise eine schadhafte Stelle geortet oder hat jemand eine bessere Idee ?
Gruß Leonardi
Genauer Verlauf des Erdkabels lies sich gut mit Leitungsfinder ermitteln, Markierungsspay auf der Erdoberfläche, gerader Verlauf von A bis B.
Vorgänger der das Erdkabel verlegt hatte, kann sich nur daran erinnern sich nur daran das er irgend wo eine Abzweigdose in der Leitung war. Aber er erinnert sich leider nicht mal ungefähr an die Stelle "X" wo das örtllich war.
Man sieht auch an den beiden Enden des Erdkabels, an der Reihenfolge der Farbmarkierung, das es eine Klemmstelle geben muss. Das also der Anfang A des Erdkabels nicht zum ungeschnittenen Ende B des Erdkabels passt. Also zum Beispiel ist bei Blick auf A im Uhrzeigersinn 1.blau/2.schwarz/3.grüngelb und am Ende bei Blick B im Uhrzeigersinn auch 1.blau/2.schwarz/3.grüngelb - obwohl es dort anders herum sein müsste, wenn das Erdkabel ungeschnitten wäre. Die richtigen Farben br/br und bl/bl usw. sind aber korrekt zusammen geklemmt.
Es geht also darum den Ort der vermutlich schlechten Klemmstelle mit Erdschluss zu finden, so dass man nicht die ganze Leitung ausgraben muss.
Idee:
Ich dachte, das ich das Isolavi mit 500V Gleichspannung bei Stelle A an die braune Ader und den andern Pol unmittelbar daneben an einen kurzen Erdspieß klemmen würde. Dann sollte ja im / auf dem Erdreich von A bis X (Stelle des Erdschlusses) eine Spannung von 500 V anliegen und sich mit einem hochohmigen Multimeter eine Schrittspannung zwischen A und X messen lassen, welche aber nicht zwischen X und B messbar sein sollte.
So könnte ich doch von beiden Seiten so herangehend einigermaßen die Stelle X orten können ?
Hat jemand schon mal auf diese Weise eine schadhafte Stelle geortet oder hat jemand eine bessere Idee ?
Gruß Leonardi