Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss

Diskutiere Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, bei uns am Haus wird rundum ein Weg gepflastert, in diesen wollte ich eigentlich Bodeneinbauleuchten (GU10-Fassung, 230V) anschließen...
D

ds1982

Beiträge
8
Hallo,

bei uns am Haus wird rundum ein Weg gepflastert, in diesen wollte ich eigentlich Bodeneinbauleuchten (GU10-Fassung, 230V) anschließen. Der Plan war, die Dinger mit 3 x 1,5mm² NYY anzufahren (NYY sollte in Wellrohr im Splittbett unter dem Pflaster verlegt werden.
Jetzt sind die Dinger heute angekommen und die Überwurfmuttern der Kabelverschraubung haben nur 8mm Durchmesser, also da bekommt man definitiv kein NYY durch (Klemmenraum in der Leuchte wäre auch zu klein). Es sind werksseitig 2 Gewinde für Kabelverschraubungen vorhanden,eins ist mit Blinddeckel versehen (zweite Verschraubung liegt bei zwecks Durchschleifen), das andere hat eine Kabelverschraubung drin, aus der eine ca. 15cm lange, flexible Leitung rauskommt.
Wie ist das gedacht, so etwas fachgerecht anzuschließen?
Es gibt im Internet zwar angeblich wasserdichte Klemmendosen für Erdverlegung (IP67 oder IP68), die Bewertungen sagen aber leider oft das Gegenteil aus (wäre der Supergau, wenn alles gepflastert ist und dann die Dosen undicht würden.
Gibt es eine halbwegs dünne, flexible 3-adrige Leitung (muss ja kein 1,5mm² sein, es kommen LED-Leuchtmittel rein, also fließt kein großer Strom), die für Erdverlegung in Leerrohr zugelassen ist?

Vielleicht hat auch jemand einen Tip für mein zweites Problem:

vom Haus aus geht eine NYY 5x1,5mm² Leitung in den Garten raus (1 Außenleiter Dauerspannung, der andre läuft über den Lichtschalter für die Beleuchtung, der 3. ist nicht belegt). Der Vorbesitzer vom Haus hat bei der Elektrik im Garten Pfusch vom Feinsten betrieben (billigste AP-Klemmendosen ausm Baumarkt in die Erde gelegt; es waren sogar 3-fach-Steckerleisten für den Innenbereich in irgendwelchen Büschen versteckt und daran über Stecker Gartenleuchten angeschlossen, etc.), habe alles zurückgebaut, bis auf die Zuleitung aus dem Haus (hab da auch nur 1-2m von der Stelle, wo sie aus dem Fundament rauskommt bis zum freien Ende (muss noch aufgraben und schauen, wo genau die Leitung aus dem Fundament kommt.
Jetzt habe ich mir schon erfolglos Gedanken gemacht, wie ich die neue Ausseninstallation an das freie Kabelende einigermaßen schön anschließen kann. Ne AP-Klemmendose+Kabelkanal an der Außenwand sieht im Terassenbereich nicht grade gut aus. Hatte überlegt, eine Steckdosensäule zu nehmen, und darin die Leitungen zu verklemmen, aber die haben wohl laut Bewertungen keinen vernünftigen Klemmenkasten im Inneren. Kann jemand ne Steckdosesäule in brauchbarer Qualität empfehlen? Oder andere Ideen?

Viele Grüße
 
Bei 21 Leuchten würde das ein teurer Spass :(
Grade ne Idee gehabt: es gibt Elektro - Vergussmasse in größeren Mengen zu kaufen, könnte ja einfach die billigen Baumarkt AP-Dosen nehmen und die dann ausgiessen, wäre wahrscheinlich insgesamt doch deutlich günstiger, wenn auch nicht wieder lösbar (sollte aber auch nicht erforderlich sein).
 
https://www.amazon.de/Unitec-42365-Dosenmuffe-Erdkabelverlegung-IP68/dp/B007VLDORW
Und zur Erhöhung der Sicherheit gibt es da auch Gießgel das wieder entfernt werden kann . Das Gel würde ich auch bei den Strahlern verwenden um die Leitungseinführungen zusätzlich abzudichten.
ZB : https://electricalproducts.cellpack...s/eproducts/used/DE/Cellpack_Power_Gel_DE.pdf

Viel zu teuer und umständlich.

Wir verwenden 3M Scotchlok MGC, vor allem an schwer zugänglichen (hohen) Stellen. Brauchst dann gegebenenfalls etwas größere Abzweigdosen.
 
Jetzt sind die Dinger heute angekommen und die Überwurfmuttern der Kabelverschraubung haben nur 8mm Durchmesser, also da bekommt man definitiv kein NYY durch (Klemmenraum in der Leuchte wäre auch zu klein).
Ärgert mich auch immer das fast alles was im Aussenbereich leuchten soll so eine Qualität hat. Anscheinend haben die Hersteller das noch nicht mit bekommen.
 
muss ja kein 1,5mm² sein
Doch
Bei 21 Leuchten würde das ein teurer Spass :(
Grade ne Idee gehabt: es gibt Elektro - Vergussmasse in größeren Mengen zu kaufen, könnte ja einfach die billigen Baumarkt AP-Dosen nehmen und die dann ausgiessen, wäre wahrscheinlich insgesamt doch deutlich günstiger, wenn auch nicht wieder lösbar (sollte aber auch nicht erforderlich sein).
Gibt gerade nen anderen Thread in dem Jemand eine undichte Dose im Erdreich sucht.
 
Ich würde offen gesagt auf Bodeneinbaustrahler verzichten und eher den Weg entweder mit 1m hohen Wegeleuchten oder mit einer Art Straßenlaterne ausleuchten.
Grund: Die Dinger blenden, bzw sorgen dafür dass das Auge die Umgebung noch dunkler wahrnimmt und z.B. Stufen nicht rechtzeitig erkennt. Denn beim Gehen schaut man nach unten. Wenn schon denn einfach einen Lichtschlauch einlegen, der ist nicht so leuchtstark, dafür gleichmäßiger. Aber so, dass man diesen bei Defekt austauschen kann.
 
Bodeneinbaustrahler sollte man nur einbauen, wenn man eine Gehwegheizung hat, sonst wird's bei Schnee recht finster auf dem Hof...

Ciao
Stefan
 
Bei Schnee ist aber die gesammte Umgebung heller, so dass du kein Licht brauchts. Und du wirst deinen Enkeln erklären müssen, was Schnee ist. Das kennen die denn nur noch aus Bilderbüchern.
 
Ich habe mich jetzt entschieden, die Leuchten nicht zu verbauen, mir ist der ganze Aufwand mit den Abzweigdosen+Gießharz/Gel zu groß bzw.hätte ich wegen der dauerhaften Haltbarkeit des ganzen Bauchschmerzen (die Lampen wirken auch nicht grade hochwertig). Außerdem wäre das flexible Leitungsstück zur Lampe nicht normgerecht, das ist mir zu viel fragwürdiges Gebastel.
Pollerleuchten freistehend kommen nicht in Frage, bei zwei kleinen Kinder würden die nicht lange stehen ;)
Habe mir jetzt überlegt, so eine Art Pollerleuchte zu nehmen,die mit der Rückseite direkt an der Hauswand stehen kann.
Eventuell gibt es auch als Begrenzung der gepflasterten Fläche eine Stufe (gepflasterte Fläche läge dann tiefer), da könnte ich dann solche Einbauleuchten reinsetzen, die man in die Wand einlässt zur Beleuchtung von Treppenstufen etc.

Viele Grüße
 
da könnte ich dann solche Einbauleuchten reinsetzen, die man in die Wand einlässt zur Beleuchtung von Treppenstufen etc.
Dann aber bitte welche, die für Außen geeignet sind.

RZB, SLV, TRILUX, BEGA sind erstmal ein paar Namen die mir spontan einfallen, Preis aufsteigend. Steinel (Bauhaus) hab ich aus gutem Grund nicht mit aufgezählt.
 
Es gibt durchaus auch flexible Leitungen die in Erde verlegt werden können. Und wer sagt den das du deine Leuchten nicht auch mit NYY-J 1,5 mm² anfahren kannst . Notfalls musst du eben die Einführung durch eine geeignete ersetzen
 
Es gibt durchaus auch flexible Leitungen die in Erde verlegt werden können. Und wer sagt den das du deine Leuchten nicht auch mit NYY-J 1,5 mm² anfahren kannst . Notfalls musst du eben die Einführung durch eine geeignete ersetzen
Dann ist aber die Gewährleistung des Herstellers weg, wenn du die Öffnung erweiterst.

@ds1982
Auch bei den Leuchten auf eine ausreichende Dichtigkeit und leichte Reinigung achten. Wenn die zu tief sitzen spritz der Regen den Dreck dagegen und deren Lichtleistung sinkt rapiede. Nun kannst du deine Frau mit Putzlappen beibekommen. Mit dem Hochdruckreiniger spritzt du die ganze Umgebung voll, mit dem Flächenreiniger kommst du da nicht ran.
Du siehst, es sieht nur schön aus, wenn alles neu - genauso wie diese weißen Kiesel, die sich viele BH ums Haus kippen. Nach paar Jahren sind die grün und das Unkraut schaut heraus.

Vernünftige Pollerleuchten schubsen deine Kinder nicht um, das Problem nur, sobald vernünftig kosten die auch richtig Geld.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hier stellt sich nur die Frage ob der Hersteller da eine M16 oder eine M20 Verschraubung eingesetzt hat und selbst wenn die M16 Verschraubung durch eine M20 Verschraubung fachgerecht ersetzt wird erlischt da keine Garantie ! Den Diese Leuchte muss ich mit einem Normkabel und das ist in D nun mal NYY-J 3*1,5 anfahren können.
 
So und mit 15 cm Anschlussleitung kannst du auch keine vernünftige Muffe setzen .
 
Noch etwas normal sollten solche Leuchten auch in einen Erdtank eingebaut werden. Der TE kann ja mal einen Link zu den Leuchten einstellen. Und dazu gibt es auch eine Einbauanleitung ! Hier mal ein Beispiel wo die Angaben und die Montageanleitung vorhanden ist . Da steht auch für welchen Außendurchmesser die Verschraubung geeignet ist .
SLV 228430 DASAR EXACT GU10 Bodeneinbauleuchte, rund, Edelstahl 316, max. 35W, IP67
 
Zuletzt bearbeitet:
Leuchten habe ich heute zurückgeschickt, Einbau größerer Verschraubungen nicht möglich, Gehäuse an sich dafür zu klein, da wäre gar kein Platz zum Aufbohren der Löcher für die Verschraubungen gewesen. Im Klemmraum hätte man die Adern auch nicht untergebracht (davon abgesehen, dass ich weder Zeit noch Lust hätte, 21 Leuchten umzubauen).
Die Leuchten sind halt übliche China-Ware, wie sie reihenweise bei Ebay, Amazon etc. zu finden sind. Da in der Beschreibung u.a. Gartenleuchten und Schutzklasse IP68 stand, bin ich davon ausgegangen, dass man die Dinger vernünftig anschließen kann, so ein Mist dürfte eigentlich gar nicht verkauft werden.
Thema ist dann für mich erledigt.
 
Gute Entscheidung, aber nicht nur wegen der Leuchtenqualität. Bodeneinbauleuchten sind eine Erfindung, die der Mensch nicht braucht. Sie erleuchten nicht deinen Weg, sondern blenden nur. Überflüssiger Schnickschnack.
 