Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!

Diskutiere Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht! im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
A

anhafi

Beiträge
18
Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die Kaffemaschine eingeschaltet wird, manchmal wenn die Mikrowelle eingeschaltet wird einmal sogar nur wenn die Küchenmaschine ohne Schutzleiter nur eingesteckt wird dann geht wieder alles normal Tagelang. Letzten haben wir ne Elektrische Kettensäge verwendet und der Fi hat ausgelöst. Fi habe ich getauscht 3 ph 40 A 500mA Auslösestrom is halt der gleiche wie drinn war. Gleiches Problem. Ich habe nun mein Messgerät von der Arbeit mitgenommen und habe eine RCI- Messung gemacht da Löst der FI überhaupt nicht aus. bin am verzweifeln.
 
Welche Messung Auslösestrom und Zeit vom RCD? Welche Einstellung am Messgerät? Da ist möglicherweise von 30 mA auf 500 mA umzustellen. Auch den Typ Prüfen AC oder A ?
Bei der Sinnvollen R-Iso Messung darf keine Spannung anliegen. Da kann auch nichts auslösen.
Wenn neu dann gleich 30 mA, falls die Messung OK ist
 
Wenn ein FI Auslöst deutet das fast immer auf einen Fehler in der Anlage hin.
Ich würde auf einen N-PE Schluss tippen.

Hatte ich auch schonmal bei einem 30mA RCD.
der hat sich mit dem Messgerät nicht mehr zum Auslösen bewegen lassen. Getauscht, selbes Problem.
Fehlersuche ergab dann, dass an einer Steckdose N und PE zusammengeklemmt waren.

500mA FI sollte inzwischen auch gegen 300mA getauscht werden Oder?
 
Wenn ein FI Auslöst deutet das fast immer auf einen Fehler in der Anlage hin.
Ich würde auf einen N-PE Schluss tippen.

Hatte ich auch schonmal bei einem 30mA RCD.
der hat sich mit dem Messgerät nicht mehr zum Auslösen bewegen lassen. Getauscht, selbes Problem.
Fehlersuche ergab dann, dass an einer Steckdose N und PE zusammengeklemmt waren.

500mA FI sollte inzwischen auch gegen 300mA getauscht werden Oder?
hi, ich habe mir auch gedacht n-pe schluss aber zwischen n und pe hab ich den widerstand unendlich ??
könne man gegen 300mA tauschen aber erst wenns wieder funktioniert
 
Welche Messung Auslösestrom und Zeit vom RCD? Welche Einstellung am Messgerät? Da ist möglicherweise von 30 mA auf 500 mA umzustellen. Auch den Typ Prüfen AC oder A ?
Bei der Sinnvollen R-Iso Messung darf keine Spannung anliegen. Da kann auch nichts auslösen.
Wenn neu dann gleich 30 mA, falls die Messung OK ist
500mA eingestellt, RCTt wird ja erst ermittelt wenn er auslöst löst aber ja nicht aus
 
Dumm nur wenn du da den falschen Bereich einstellst den dann steigt der Fehlerstrom nur bis 30 mA und das reicht nie und nimmer um den FI auszulösen. Und wenn der ohne abgangsseitige Anschluss da auch nicht auslöst hast du Schrott im Verteiler . Merke ein FI löst nie ohne Grund aus und 500mA Fehlerstrom ist eine Menge die in einer Anlage die in Ordnung ist nie Auftreten dürfte ! Also zurück an Start und FI erneut prüfen und danach mach eine ISO- Messung der Anlage. Bei werten unter 2 Megaohm sollten da alle Alarmglocken läuten und du darfst den Fehler suchen! Und noch etwas auch L nach PE messen nicht nur N nach PE !
 
Dumm nur wenn du da den falschen Bereich einstellst den dann steigt der Fehlerstrom nur bis 30 mA und das reicht nie und nimmer um den FI auszulösen. Und wenn der ohne abgangsseitige Anschluss da auch nicht auslöst hast du Schrott im Verteiler . Merke ein FI löst nie ohne Grund aus und 500mA Fehlerstrom ist eine Menge die in einer Anlage die in Ordnung ist nie Auftreten dürfte ! Also zurück an Start und FI erneut prüfen und danach mach eine ISO- Messung der Anlage. Bei werten unter 2 Megaohm sollten da alle Alarmglocken läuten und du darfst den Fehler suchen! Und noch etwas auch L nach PE messen nicht nur N nach PE !
eingestellter bereich 500mA
 
Dumm nur wenn du da den falschen Bereich einstellst den dann steigt der Fehlerstrom nur bis 30 mA und das reicht nie und nimmer um den FI auszulösen. Und wenn der ohne abgangsseitige Anschluss da auch nicht auslöst hast du Schrott im Verteiler . Merke ein FI löst nie ohne Grund aus und 500mA Fehlerstrom ist eine Menge die in einer Anlage die in Ordnung ist nie Auftreten dürfte ! Also zurück an Start und FI erneut prüfen und danach mach eine ISO- Messung der Anlage. Bei werten unter 2 Megaohm sollten da alle Alarmglocken läuten und du darfst den Fehler suchen! Und noch etwas auch L nach PE messen nicht nur N nach PE !
löst auch bei eingestellten Fehlerstrom 1000mA nicht aus
 
Dann Trenne mal den Ausgang ab und messe den FI so ! Wenn der 500mA FI dann nicht Spätestens bei 400 bis 500 mA auslöst kannste den Entsorgen !
 
Meine Güte, dieses alte Teil würde ich schon auf bloßen Verdacht hin rausschmeißen, ein neuer kostet irgendwo 20-30 €, da steht man doch nichtmals fürs messen auf ....
Wenn dann immer noch der Fehler ist, muss man den eben (mühsam) suchen (zur Not eben alle Klemmstellen "freilegen"), aber dann ist man SICHER, dass es nicht am Gerät liegt.
 
Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die Kaffemaschine eingeschaltet wird, manchmal wenn die Mikrowelle eingeschaltet wird einmal sogar nur wenn die Küchenmaschine ohne Schutzleiter nur eingesteckt wird dann geht wieder alles normal Tagelang.
Das Grundprinzip eines FI ist dir bekannt?
Letzten haben wir ne Elektrische Kettensäge verwendet und der Fi hat ausgelöst. Fi habe ich getauscht 3 ph 40 A 500mA Auslösestrom is halt der gleiche wie drinn war.
Wieso tauscht du den FI?
An welcher Stelle der Anlage sitzt dieser?
Netzform?
In welchem Lande spielt sich das ganze ab?

Gleiches Problem. Ich habe nun mein Messgerät von der Arbeit mitgenommen und habe eine RCI- Messung gemacht da Löst der FI überhaupt nicht aus. bin am verzweifeln.
Ich weiß ich bin klein und gemein,
trotzdem würde mich interessieren was du mit der "Materie" üblicherweise zu tun hast. Nur weil du ein Messgerät von der Arbeit mit nimmst sagt das nichts aus.

Wenn du allerdings "mein", sprich dein Messgerät mitgenommen hast solltest du zumndest das Prinzip kennen.
Allerdings habe ich da eben bei den genannten "Fehlerströmen" doch meine Zweifel.
 
Ich wette das dieses ein alter Typ AC ist.
Dein Messgerät steht bestimmt auf Typ A und kann diesen RCD so nicht auslösen.
Die Angabe 500 mA reicht nicht!
 