Das Problem dabei ist aber die Fundstelle, ich muß die Fundstelle finden in den DIN VDE Auswahlordnern....
Entweder bin ich da zu blind, aber über die Mototschutzschalter finde ich nichts konkretes...
In der Din VDE 011-705 steht bezüglich des FI:
30mA in Endstromkreisen mit Steckdosen
300mA in allen anderen Stromkreisen, ausgenommen solche, die Verteiler speisen...
Also denke ich der FI passt meinerseits da es kein Steckdosenstromkreis ist.
Jetzt hatte ich im Netz irgendwo gelesen das die D0 Sicherungen in der Landwirtschaft nicht mehr sein dürfen, zwecks Verwechslungsgefahr, aber da findet man auch nichts, also denke ich das ist auch okay.
Es steht halt nur in der DIN wenn Maschinen oder BM nur in der Erntezeit also gelegentlich genutzt werden muss eine geeignete Trennvorrichtung sein, die alle aktiven Teile einschließlich den Neutralleiter trennt, z, Bsp Not Aus....
Aber das steht ja auch nicht in der Aufgabenstellung, dass der Motor nur gelegentlich genutzt wird und ansonsten steht auch nirgendswo dass ein Dehstrommverbraucher gleichzeitig allpolig getrennt werden muss, klar es ist zu empfehlen aber eine direkte Vorschrift gibt es nicht.
Der einzige Punkt ist der Motorschutz, habt ihr da irgendwo einen Link der gut ist wo ich mich in diese Marterie mal besser reinlesen kann, in meinem Fachkundebuch steht da irgendwie nicht soviel drin.
Verstehe das irgendwie mit dem Hand und Automatik und dem Rückstellen nicht so recht....
Vielleicht ist das ja auch nur eine Fangfrage und man soll alle Punkte beurteilen...