Welches Kabel für Splitklimaanlage verwenden?

Diskutiere Welches Kabel für Splitklimaanlage verwenden? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Installiert werden soll eine Split-Klimaanlage mit Kälteleistung 2,5 kW / el. Leistungsaufnahme max. ca. 900 Watt. 230 Volt. Dazu wird eine extra...
S

sonycom007

Beiträge
25
Installiert werden soll eine Split-Klimaanlage mit Kälteleistung 2,5 kW / el. Leistungsaufnahme max. ca. 900 Watt.
230 Volt.

Dazu wird eine extra Leitung vom Sicherungskasten aus verlegt.

Vorgesehen ist später eine zweite, identische anlage an gleicher Stelle zu installieren.

Welche Leitung ist empfehlenswert? Theoretisch dürfte 3 x 2,5 ausreichen - wäre 5 x 1,5 bzw. 5 x 2,5 sinnvoller?

Danke für eure Meinungen.
 
Leitungsquerschnitt, Watt und Strom berechnen

Summe 1,8 kW. Entfernung bis 20m angenommen. 1,5mm² reicht. Ich gehe von einem modernen Gerät mit Invertertechnik aus, also keine 5fachen Einschaltströme etc.
Anzahl der Adern musst Du selber entscheiden, je nachdem , ob jedes Gerät an einem eigenen LS hängt etc. Einfachste Lösung: 3x1,5mm². Willst Du Geld in Kupfer anlegen, nimmst Du 5x2,5mm²
 
Danke erst mal.

Leitungslänge: unter 10 Meter
Modernes Gerät mit Inverter Technik --> keine hohen Anlaufströme.
Verlegung der Leitung: Aufputz / Kabelkanal
 
Hab ich (noch) nicht. Habe nur die Angabe:

El. Verbrauch im Kühlbetrieb: 0,24 - 0,8 kW / 230 Volt
 
Ich würde da ohne mit der Wimper zu zucken ein 5 *2,5mm² verlegen. Da hast du die Möglichkeit 2 Geräte und evl auch eine Schukosteckdose für Wartungsarbeiten zu verwenden. Allerdings benötigst du dann Drehstrom als Versorgung und den FI nicht vergessen! Einziger Nachteil mit einem 3 Poligen LS oder bei auslösen des FI funktionieren beide Geräte nicht . Legst du Wert auf Redundanz dann 3 Leitungen 3*2,5mm²
 