5x2,5mm² für CEE 32A ausreichend?

Diskutiere 5x2,5mm² für CEE 32A ausreichend? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, unser Haus wird nun bald verputzt und der Elektriker wird den vorhandenen 3xC16 Automaten gegen einen 3xC32 Automaten ersetzen...
unser Haus wird nun bald verputzt und der Elektriker wird den vorhandenen 3xC16 Automaten gegen einen 3xC32 Automaten ersetzen, damit die Putzmaschiene betrieben werden kann. Laut dem Putzer ist 3x16A nicht ausreichend.
C16 reicht. Auch wenn das die Maurer nicht glauben:D Die kennen den Unterschied zwischen B und C nicht. Und da die meisten Elektriker die viel billigeren B verbauen. haben die Maurer ihre Erfahrungen gemacht. ;)
 
Normalerweise reichen C16. Drehstrom-Motoren bis 2,2kW Wellenleistung machen damit im Direktanlauf keine Probleme. Mit 3kW - Motoren hatte ich schon Ärger. Ansonsten müsste dann K16A oder gar D16A, wenn möglich, verwendet werden.
 
Wenn nicht kann das teuer werden, denn wenn das mehrere machen fehlt die Notwendige Energie im Netz und es kommt zu Ausfällen.
Dafür wird Dich der VNB dann regresspflichtig machen.
Wird noch kommen wenn die Anzahl der Fahrzeuge steigt.
 
Stimmt selbst die 11kW müssen gemeldet werden allerdings müssen sie das genehmigen. Die 22kW müssen sie nicht genehmigen außerdem hängen da oft auch noch Bedingungen dran wie Zählerverdrahtung nicht mehr 10mm² sondern 16mm² und solche Sachen.
Trotzdem wird es Probleme geben, weil die letzte Meile auch nicht für 11kW Dauerlast in jedem 5.Haushalt ausgelegt ist.
 
Wenn nicht kann das teuer werden, denn wenn das mehrere machen fehlt die Notwendige Energie im Netz und es kommt zu Ausfällen.
Dafür wird Dich der VNB dann regresspflichtig machen.
Wird noch kommen wenn die Anzahl der Fahrzeuge steigt.

dazu müsste er erstmal wissen dass ich eine habe. Selbst wenn mein stromverbrauch explodiert ist kann es immer noch sein dass ich mein Häuschen mit 9 kw Heizlüftern heize die ich nicht anmelden muss
 
Hier kann ich nur Schmunzeln das da die Energie im Netz fehlt, eher werden da die Leitungen oder der Trafo überlastet . Und das führt dann zu Netzausfällen .
 
dazu müsste er erstmal wissen dass ich eine habe. Selbst wenn mein stromverbrauch explodiert ist kann es immer noch sein dass ich mein Häuschen mit 9 kw Heizlüftern heize die ich nicht anmelden muss
Ach dein E-mobil versteckst dudann wohl in einem Schuhkarton:D Die können auch jederzeit die Zählersicherung oder HA ändern auf 25A bei allen, weil du ja nicht mehr Geräte angemeldet hast.
 
Ach dein E-mobil versteckst dudann wohl in einem Schuhkarton:D Die können auch jederzeit die Zählersicherung oder HA ändern auf 25A bei allen, weil du ja nicht mehr Geräte angemeldet hast.

But weil ich ein e Auto habe habe ich noch lange keine ladesàule

Stell dir vor in meiner Garage steht ein Diesel
Und ich besitze keine einzige Tankstelle ;)
 
Die können auch jederzeit die Zählersicherung oder HA ändern auf 25A bei allen, weil du ja nicht mehr Geräte angemeldet hast.


@bigdie: Hast Du das schon mal erlebt, dass bei einem Hausanschluss der Anlagenstrom in Richtung weniger durch den Versorger geändert wurde. Irgendwann hat man beim Hausanschluss für eine bestimmte Leistung bezahlt. Nach meiner Meinung kann der Versorger das nicht so einfach heruntersichern. Für mein Rechtsempfinden müsste der Versorger dann einen Teil der damaligen Anschlusskosten zurückzahlen?

Generell bin ich der Meinung, dass man im Prinzip bis zur damals gekauften Leistungsgrenze alles dranhängen soll, ohne dass man dieses oder jenes extra anmelden muss. Spezielle Gerätschaften mit Netzrückwirkungen sind natürlich eine andere Sache.
 
@bigdie: Hast Du das schon mal erlebt, dass bei einem Hausanschluss der Anlagenstrom in Richtung weniger durch den Versorger geändert wurde.
Ja
Irgendwann hat man beim Hausanschluss für eine bestimmte Leistung bezahlt. Nach meiner Meinung kann der Versorger das nicht so einfach heruntersichern.
Nö, Beim Hausanschluss füllst du einen Antrag aus mit der benötigten Leistung. Die setzt sich zusammen aus allen Geräten + Gleichzeitigkeitsfaktor. Danach wird dir vom EVU der SLS vorgegeben und die bauen die passende HA-Sicherung ein. Viele EVU haben als SLS standardmäßig 63A, das muss aber nicht so sein. Für eine Standardwohnung bekommst du bei uns 32A. Aber schon wenn du die Din 18015 mal genau anschaust, wird dir klar, das E-Mobilität nicht funktionieren kann. Dort darf die Hauptleitung für 5 Wohnungen+ Allgemein für 63A ausgelegt sein. Das ganze System funktioniert nur wegen dem Gleichzeitigkeitsfaktor und den hebelst du mit Verbrauchern die hohe Ströme über Stunden ziehen aus. Schon bei 2 22kW Ladesäulen in dem 5-Familienhaus ist die Hauptleitung am Ende, da darf auch keiner mehr kochen. Die hauptleitung könnte man noch relativ unkompliziert wechseln, aber vor der HA-Sicherung liegt bei uns 50mm²AL egal ob eine oder 8 Wohnungen und in der Straße liegt 150mm€ AL mit 250A abgesichert und daran hängen ca 100 Wohnungen. Mit 15 Stück 11kW Ladestationen bist du am Sicherungsnennstrom oder mit 7 22kW Stationen. Blöderweise braucht man aber auch zum Kochen und fern sehen auch Strom oder zum Wäsche waschen und bügeln. In den 100 Wohnungen gibt es hier in der Kleinstadt aber auch mindestens 100 Fahrzeuge Was glaubst du, was der Versorger tut, wenn das 3. Mal die 250A Sicherung fällt? Glaubst du der reist alle neu gemachten Straßen auf und setzt noch 2 Trafostationen? Er schaut sich die Verbräuche an und vergleicht das mit dem, was mal beantragt wurde und da, wo das nicht zusammen passt, ändert er die HA-Sicherung auf das, was beantragt wurde. Kann zwar sein, das er dann auch die Planung für eine zusätzliche Trafostation beginnt, bis die aber da steht, können Jahre ins Land gehen.
 
Tscha - ein Thema, über dass wir hier häufiger schon spekuliert haben, wie es gehen soll. Die höchste so verwendbare Energiedichte (W/kg) hat noch chemische Energie, bis irgendwann welche aus der Kernfusion zur Verfügung steht. Wäre dann wahrscheinlich wieder etwas Aha dabei, aber kann nicht alles haben. Mir wäre das auch egal, bis dahin schaue ich mir die Erde von unten an.
 
Abwarten - irgendwann sind die normalen Recourcen aufgebraucht und zum Verbrennen einfach zu teuer. Und bevor die Deutschen wieder frieren und zu Fuß gehen, nehmen die sowas.

Noch ist ja gar nicht bekannt, über welche Mengen Aha man spricht. Und bei den ständigen Westwind, den wir hier haben, finde ich solche Altbrüteranlagen im Elsass gefährlicher als eine neue Fusionsanlage in Görlitz.
 
Was hilft Dir nahe zu unbegrenzte Energie, wenn Du keinen ausreichenden Weg hast diese zu transportieren?

Ich hab mal so grob überschlägig errechnet was eine Tankstelle so für einen Anschluß brächte um in gleicher Geschwindigkeit zu laden wie heute dort Flüssiges in den Tank fließt.
Selbst wenn man davon ausgehen würde, daß die nur noch die Hälfte der Energie benötigen würde, kommt da für eine Tankstelle ein Anschluß wie für ein Mittleres Rechenzentrum heraus.
Rechenzentren in der Größe gibt es in Frankfurt einige, vielleicht so 10-20 Tankstellen im gleichen Gebiet eher so 100-200.
Die Tankstelle im kleinen Wohnort würde dann mehr verbrauchen als der gesamte Ort.

Um das zu realisieren müsste man im Ortsnetz vermutlich HGÜ anstatt der Niederspannungsversorgung legen.
 
Brauchst gar nichts mehr übertragen, jede tanke hat ein eigenes Kraftwerk und dein Auto stöpselst du dann zu Hause an, damit du dort Licht hast und die Waschmaschine läuft:D Ich hab schon überlegt, ob ich mir meinen Strom aus dem Nachbarort hole, da steht eine Ledesäule der Teag, dort bezahlt man pauschal 8€ pro Ladevorgang. Man braucht also nur so einen 120kWh Akku auf den Hänger laden, den füllen für 8€ und zu Hause einspeisen und verbrauchen und hat 25€ Stromgeld gespart:rolleyes:. Die 25€ kann man dann während der Ladezeit im MC Donalds neben der Säule in Körperfett umsetzen.
 
Prinzipiell muß man eben sehen, daß das E-Mobil allein nicht die Lösung ist, vor allem nicht für lange Strecken oder schnelles Laden.
Da hilft maximal ein genormtes Wechselakku System.
Für kurze Strecken und Aufladen über 12 Stunden in der Nacht allerdings eine sinnvolle Sache, Dummerweise wird es mit der Umstellung auf Ökostrom nachts deutlich weniger Strom geben.
Solar gibt's nachts nicht und Wind weht im Durchschnitt nachts auch weniger.
Mal sehen was uns dazu noch einfällt.
 
Für kurze Strecken und Aufladen über 12 Stunden in der Nacht allerdings eine sinnvolle Sache,
Kann ich dir im nächten Jahr um die Zeit sagen. Mein Bruder hat einen Hybrid von BMW gekauft, welcher mit Batterie 30km kommen soll. Geladen wird der an der Schukosteckdose. Seine Frau hat 4-5 km zur Arbeit, fährt aber nur bei Sch.. Wetter mit dem Auto und einmal im Monat eine weitere Strecke, deshalb Hybrid. Der Hutschienenzähler, der vor die Steckdose kommt, liegt schon da. und mein Bruder will mal aufschreiben, wie viel Sprit er in dem Jahr tankt. Als es im Mai noch mal so kühl war, waren früh 10km Reichweite weg bei 5 gefahrenen km, am Nachmittag, wenn es warm ist, stimmte der Verbrauch. In meiner Rechnung wird dann auch der Strom mit drin sein, den die Kiste bei geplanter Fahrt im Winter morgens noch an der Strippe braucht um Batterie und Innenraum vorzuheizen, und natürlich auch die Verluste vom Ladegerät werden mit gezählt
 
Was hilft Dir nahe zu unbegrenzte Energie, wenn Du keinen ausreichenden Weg hast diese zu transportieren?
Denke mal, wenn die KI so weit ist, dann gibt es einen Technologieschub und Fusionsanlagen in Tankgröße. Da tankst du denn Wasser.
Dann hat die Menschheit zwar Energie ohne Ende, bezahlt dies aber mit lückenloser Kontrolle und Bevormundung durch die KI.
 
Thema: 5x2,5mm² für CEE 32A ausreichend?
Zurück
Oben