E
ego1
- Beiträge
- 11.547
- Beruf
- Elektroinstallateur
Das Verfahren zur schrittweisen Umstellung ist in diversen Dokumenten beschrieben und bebildert, z.B. hier (Hensel PDF)
https://www.hensel-electric.de/mWeb.../zukunftssichere_nsa_5leitersys_tech_info.pdf
Dabei wird stets von einer Co-Existenz PE und PEN ausgegangen. Muss auch so sein, da es ansonsten im System mit N und PEN ja keinen sauberen "Schutzleiter" - PE gibt.
Dort geht es um den Aufbau einer zu erneuernden NSHV, nicht um den Abgang zu einer Unterverteilung. Und dort ist auch kein Abgang zu irgendeinem einem Zeitpunkt so dargestellt.
Die von Oktavian dargestellte Weise eignet sich nur dann, wenn die Anlage durch eine separat dazu Installierten Schutzleiter ertüchtigt wird. Dann bleibt aber die grün/gelbe Ader in der 4adrigen Leitung formell zeitlebens ein PEN.
Eine blaue Ader als PEN zu nutzen lehne ich persönlich prinzipiell ab, weil ich damit schon zuviel Unfug erlebt habe!