Garten Installation Einbaustrahler RGB

Diskutiere Garten Installation Einbaustrahler RGB im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich und mein Sohn der einen Ausbildung als Elektriker macht, bauen grad unseren garten um und...
T

Thomas73

Beiträge
2
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich und mein Sohn der einen Ausbildung als Elektriker macht, bauen grad unseren garten um und haben Bodeneinbaustrahler für die Beleuchtung mit RGB funktion.
Allerdings haben wir jetzt einen Problem.
Links von Garten entlang haben wir 4 Einbaustrahler und auf der rechten Gartenseite ebenso 4, Unten bei der Terrasse 4 und oben rechts 2 stück. Zsm in reihe Verschaltet sind nummer 1 Links und rechts Garten entlang. Nummer 2 unten links bei der Pflanze ist mit der nummer 2 oben verschaltet. Und nummer 3 Terrasse ist separat. Linke Gartenseite + Terrasse haben wir einen 5x1.5 NYY-J durchgeschleift.
Rechte garten seite haben wir auch einen 5x1.5 NYY-J durchgeschleift. Diese zwei 5er gehen zur unseren schaltern dort haben wir einen Serienschaltern und einen normalen Lichtschalter. Als Zuleitung vom UV haben wir einen 3x 2,5. So dann kommen wir zur unserem Problem wir können alles einschalten, aber sobald ich einen schalter ausschalte und anschließend direkt wieder einschalten möchte fliegt der RCD raus? Wo könnte hier das problem liegen? Bedanke mich vorab das ihr euch zeit nimmt. Bitte keine aussagen wie: „sucht euch einen Elektriker.“ Wir möchten das erstmal selbst probieren, danke.
 

Anhänge

  • 8908B30C-0AC0-4AB7-9971-0AF2ED70F22C.jpeg
    8908B30C-0AC0-4AB7-9971-0AF2ED70F22C.jpeg
    82,1 KB · Aufrufe: 14
Es liegt ein Fehler in der Schaltung vor oder ein Defekt eines Strahlers.
Mögliche Schaltungsfehler:
- ein Strahler hängt am PE statt am N
- es gibt eine PE - N -Verbindung

Fehlersuche mit einem Isolationsmesser oder Leckstromzange (evtl. auch mit einem Multimeter).
 
Es liegt ein Fehler in der Schaltung vor oder ein Defekt eines Strahlers.
Mögliche Schaltungsfehler:
- ein Strahler hängt am PE statt am N
- es gibt eine PE - N -Verbindung

Fehlersuche mit einem Isolationsmesser oder Leckstromzange (evtl. auch mit einem Multimeter).
Hallo werner_1 vielen Dank für deine nette Antwort, werden wir sofort überprüfen.
 
...haben Bodeneinbaustrahler für die Beleuchtung mit RGB funktion.
Allerdings haben wir jetzt einen Problem.
Na denn hoffe ich mal, das die Teile nach oben hin wegen der Lichtverschmutzung abgeschirmt und das Lichtspektrum Insektenfreundlich ist.

PS: Eigentlich gehört sowas verboten!
 
Ist nicht zwingend ein Defekt.
Durch Kondensatoren in der Elektronik der LEDs kann es beim Einschalten zu einem kurzzeitigen(10ms) Strom Richtung Erde kommen den der FI als Fehler betrachtet.
Hier hilft nur der Einbau eines "kurzzeitverzögerten" FIs.
 
Thema: Garten Installation Einbaustrahler RGB
Zurück
Oben