Außensteckdose an der Hauswand

Diskutiere Außensteckdose an der Hauswand im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich möchte gerne Strom im Garten haben. Dazu habe ich eine Steckdose mit IP44 gekauft. diese soll auf die Außenwand ohne...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
G

grunzi

Beiträge
1
Hallo zusammen,

ich möchte gerne Strom im Garten haben. Dazu habe ich eine Steckdose mit IP44 gekauft. diese soll auf die Außenwand ohne jeglichen Schutz bzw. Überdachung. Ist diese Dose dafür wirklich geeignet? und was ist wenn dort doch etwas Wasser rein kommt?
 

Anhänge

  • 20200602_110348.jpg
    20200602_110348.jpg
    182,6 KB · Aufrufe: 22
  • 20200602_110405.jpg
    20200602_110405.jpg
    212,1 KB · Aufrufe: 23
  • 20200602_110939.jpg
    20200602_110939.jpg
    769,3 KB · Aufrufe: 23
Leitung von unten einführen, sodass möglicherweise eindringendes Wasser an der Leitung austreten kann und sich nicht in der Dose ansammelt.

Bei einer Erweiterung, und weil es sich um Außenbereich handelt ist zwingend ein FI vorzuschalten, welcher bei zu viel eindringender Feuchtigkeit die Steckdose abschaltet.
 
Ich habe auch seit Jahren eine Aufputzdose mit IP44 an der Hauswand und das ist die Wetterseite. Da sieht alles noch OK aus wenn man sie Aufschraubt.

Die Zuleitung wie schon geschrieben von unten und keine NYM Leitung die ist nicht UV Beständig nimm dort bitte NYY
 
Ist eigendlich kein Problem . Anschrauben anschließen und fertig .

Selbst wenn da Mal bisschen Wasser reinkommt dann wird dein haus nicht explodieren ;)
 
Leitung von unten einführen, sodass möglicherweise eindringendes Wasser an der Leitung austreten kann und sich nicht in der Dose ansammelt.

Bei einer Erweiterung, und weil es sich um Außenbereich handelt ist zwingend ein FI vorzuschalten, welcher bei zu viel eindringender Feuchtigkeit die Steckdose abschaltet.

Seltsam.
Da war ich bislang doch immer der Meinung, dass diese Gummitüllen an Betriebsmitteln wie (Steck)Dosen oder Schaltern für Außeneinsatz bzw. IP44 o.ä. geradezu eine Abdichtungsfunktion (ob mit oder ohne Leitung darin) erfüllen sollten und nicht dazu dienen, wo auch immer herkommendes Wasser abzuführen. Ach nicht entlang einer Leitung, die durch so eine Tülle führt.
 
Seltsam.
Da war ich bislang doch immer der Meinung, dass diese Gummitüllen an Betriebsmitteln wie (Steck)Dosen oder Schaltern für Außeneinsatz bzw. IP44 o.ä. geradezu eine Abdichtungsfunktion (ob mit oder ohne Leitung darin) erfüllen sollten und nicht dazu dienen, wo auch immer herkommendes Wasser abzuführen. Ach nicht entlang einer Leitung, die durch so eine Tülle führt.
Und genau da sieht man, dass du kein Praktiker bist. Du musst sogar die untere Öffnung öffnen wenn mit Kondenswasser zu rechnen ist! Steht in jeder Bedienungsanleitung.
 
Gute AP Dosen haben eine Kondenswasseröffnung unten. Die meisten fragen sich (wenn sie den Pfeil überhaupt sehen) warum da innen eine Pfeil mit TOP drin steht.

Weiters können leider die meisten Laien die Gummitüllen auch nicht richtig aufschneiden, sodass die IP44 erfüllen.
 
Und genau da sieht man, dass du kein Praktiker bist. Du musst sogar die untere Öffnung öffnen wenn mit Kondenswasser zu rechnen ist! Steht in jeder Bedienungsanleitung.

Die kannst Du ja hier gerne mal verlinken, diese Bedienungsanleitung.
Fachleute wissen, dass Kabel in Feuchtraumdosen absolut dicht zu führen sind und Kondenswasser tritt, wenn überhaupt, wie von @eFuchsi beschrieben, durch eigens dafür vorgesehene Öffnungen aus. Aber ganz sicher nicht "am Kabel entlang durch die Gummitülle" oder ähnlichem Unfug. (Posting #2).
 
Die kannst Du ja hier gerne mal verlinken, diese Bedienungsanleitung.
Fachleute wissen, dass Kabel in Feuchtraumdosen absolut dicht zu führen sind und Kondenswasser tritt, wenn überhaupt, wie von @eFuchsi beschrieben, durch eigens dafür vorgesehene Öffnungen aus. Aber ganz sicher nicht "am Kabel entlang durch die Gummitülle" oder ähnlichem Unfug. (Posting #2).
Auch wenn es jetzt eklatant OT wird (übrigens scheinbar deine einzige Daseinsberechtigung hier), die Kondenswasser Öffnung ist in der Regel genau diese Tülle in welche auch die Leitung eingeführt werden kann. Beispielsweise bei durchgeschliffener Installation. Und warum sollte man dann nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und sowohl als auch (für dich einzeln erklärt: Leitungseinführung und Kondenswasser Öffnung) mit einer einzelnen Öffnung realisieren? Wenn du eine Leitung in ein Gehäuse einführen willst bekommt man die ausschließlich komplett dicht Mittels Verschraubung. Jede andere Öffnung wird nie 100% dicht. Aus diesem Grund sollten Leitungen im Außenbereich auch von unten eingeführt werden (Kapillareffekt ist entgegen der natürlichen Fließrichtung des Wassers geringer als mit dieser). Und nun um dem ganzen noch den Deckel aufzusetzen, es geht hier nicht um IP 67 also mit dem Hochdruck Reiniger drauf zu halten sondern um IP 44 dieses muss nicht 100% dicht sein.

Und nun solltest du es auch Mal mit deiner nervigen Besserwisserei gut sein lassen, denn du hast von so vielem keine Ahnung aber jede Menge Meinung!

@TE sorry fürs OT

und wie schon in #2 und #3 beschrieben sollte es ohne Komplikationen funktionieren.
 
Du solltest einfach mal Deine niveaulosen, persönlichen Angriffe und Befindlichkeitsäußerungen weglassen und Dich auf das Thema konzentrieren, auch wenn es schwer fällt. Dann musst Du auch nicht so viel OT schreiben, dafür gibt es eigene, andere Möglichkeiten hier.

Noch einmal: wo ist die von Dir in #7 angebrachte "jede Bedinungsanleitung"??
Du verbreitest hier schlichtweg Unsinn (um es freundlich zu formulieren) mit Deinem Wasseraustritt an der Kabeleinführung und versuchst Deine Unkenntnis auf Andere zu projezieren?! Wie peinlich ist das denn??

Ich gebe Dir der Einfachheit halber mal eine sehr leicht zu lesende Quelle, wie es richtig gemacht wird:
Mach's einfach: Elektro-Installationen im Haus

Zitat Seite 158: "Kabel sind in Feuchtraumdosen absolut dicht zu führen".
Wie ich es wörtlich in Beitrag #11 geschrieben habe.
Welche Worte hast Du jetzt davon nicht verstanden?
 
Du solltest einfach mal Deine niveaulosen, persönlichen Angriffe und Befindlichkeitsäußerungen weglassen und Dich auf das Thema konzentrieren, auch wenn es schwer fällt. Dann musst Du auch nicht so viel OT schreiben, dafür gibt es eigene, andere Möglichkeiten hier.

Noch einmal: wo ist die von Dir in #7 angebrachte "jede Bedinungsanleitung"??
Du verbreitest hier schlichtweg Unsinn (um es freundlich zu formulieren) mit Deinem Wasseraustritt an der Kabeleinführung und versuchst Deine Unkenntnis auf Andere zu projezieren?! Wie peinlich ist das denn??

Ich gebe Dir der Einfachheit halber mal eine sehr leicht zu lesende Quelle, wie es richtig gemacht wird:
Mach's einfach: Elektro-Installationen im Haus

Zitat Seite 158: "Kabel sind in Feuchtraumdosen absolut dicht zu führen".
Wie ich es wörtlich in Beitrag #11 geschrieben habe.
Welche Worte hast Du jetzt davon nicht verstanden?


Hier nur für dich! نتيجة بحث Google عن الصور حول https://www.e-material.de/WebRoot/Store13/Shops/17883757/562C/E014/0C8D/615E/4E56/C0A8/2ABA/D5D1/DSC_0291_E-de.jpg

Soll ich es dir noch übersetzen oder markieren oder findest du es alleine? Tipp unten knapp über der Einführung!
 
Du solltest einfach mal Deine niveaulosen, persönlichen Angriffe und Befindlichkeitsäußerungen weglassen und Dich auf das Thema konzentrieren, auch wenn es schwer fällt. Dann musst Du auch nicht so viel OT schreiben, dafür gibt es eigene, andere Möglichkeiten hier.

Noch einmal: wo ist die von Dir in #7 angebrachte "jede Bedinungsanleitung"??
Du verbreitest hier schlichtweg Unsinn (um es freundlich zu formulieren) mit Deinem Wasseraustritt an der Kabeleinführung und versuchst Deine Unkenntnis auf Andere zu projezieren?! Wie peinlich ist das denn??

Ich gebe Dir der Einfachheit halber mal eine sehr leicht zu lesende Quelle, wie es richtig gemacht wird:
Mach's einfach: Elektro-Installationen im Haus

Zitat Seite 158: "Kabel sind in Feuchtraumdosen absolut dicht zu führen".
Wie ich es wörtlich in Beitrag #11 geschrieben habe.
Welche Worte hast Du jetzt davon nicht verstanden?
Einfach nur weil du gerne Komische Links schickst....

Nur weil es irgendwo im Internet oder einem möglicherweise Fachbuch steht ist es noch lange keine Vorschrift noch Gesetz!
 
Also ich wäre für eine Übersetzung doch sehr dankbar, in meiner Einfalt kann ich nämlich leider keine Bedienungsanleitung erkennen.
Du musst Dich auch nicht zwangsweise auf Busch-Jaeger kaprizieren, nach Deiner Aussage ist ja "jede Bedienungsanleitung" (für derartige Betriebsmittel) geeignet, Deine steile These zu belegen.
Wasser am Kabel durch eine zur Abdichtung vorgesehene Gummitülle ausleiten.... darauf muss man erst einmal kommen... kopfschüttel.
 
Mann, was ist denn hier wieder los!?
Leitungen sind entsprechend der Schutzart dicht einzuführen. Für evtl. Kondenswasser kann eine spezielle Öffnung aufgemacht werden.

@TE: Ich mach das hier zu. Solltest du noch Fragen haben, bitte melden; dann kann ich das Thema wieder aufmachen.
 