Überspannungsableiter

Diskutiere Überspannungsableiter im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - soweit ich verstehe, ist geeignet um die Teilströme abzuleiten. Die können in der Erdungsanlage und in der Potischiene entstehen , wenn ein Blitz...
Z

zeslavik

Beiträge
101
soweit ich verstehe, ist geeignet um die Teilströme abzuleiten.
Die können in der Erdungsanlage und in der Potischiene entstehen , wenn ein Blitz in die Blitzschutzanlage schlägt.
Richtig?
Wir reden jetzt über Typ 1.
Und das Funktionsprinzip ist so: Das Schutzgerät "legt alle 3 Phasen auf ein Potential" . Ich habe es irgendwo gelesen... Aber was genau bedeutet das?
Danke.
 
soweit ich verstehe, ist geeignet um die Teilströme abzuleiten.
Die können in der Erdungsanlage und in der Potischiene entstehen , wenn ein Blitz in die Blitzschutzanlage schlägt.
Richtig?
Wir reden jetzt über Typ 1.
Und das Funktionsprinzip ist so: Das Schutzgerät "legt alle 3 Phasen auf ein Potential" . Ich habe es irgendwo gelesen... Aber was genau bedeutet das?
Danke.
Wenn du über Typ 1 diskutieren willst, ist schon mal der Titel Überspannungsableiter unstimmig denn:

Mit Typ 1 sind SPD 1 Blitzstromableiter mit Impulsform 10/350 µs als Grobschutz gemeint, die wie dazugehörige, energetisch koordinierte SPD 2 Überspannungsableiter mit 8/20 µs auch als Mittelschutz bei Erfordernis einen temporären Kurzschluss erzeugen. Dann liegen die Außenleiter UND der PEN sowie - mit geerdetem Schutzpotenzialausgleich - auch annähernd die nahe Erde zwangsläufig auf einem Potential. Was ist daran für eine angebliche EFK nicht zu verstehen???

Direkteinschläge sind wesentlich seltener als über die Energie- und TK-Leitungen eindringende Blitzstromeinkopplungen sowie Überspannungen aus Schalthandlungen. Dieser Schutz hat somit weit höhere Priorität als der vor Direkteinschlägen. Das kann man alles in Sekundärliteratur wie z. B. dem DEHN Blitzplaner oder VdB-Blitzschutz-Montagehandbuch usw. mit entsprechender Mühe nachlesen ohne sich als EFK (???) derartige Basics in Foren vorkauen zu lassen.
 
Warum fällt mir jetzt das Sprichwort mit den Perlen und diesen speziellen Vierbeinern ein...? o_O
 
Wenn du über Typ 1 diskutieren willst, ist schon mal der Titel Überspannungsableiter unstimmig denn:

Mit Typ 1 sind SPD 1 Blitzstromableiter mit Impulsform 10/350 µs als
Stimmt, und Kombiableiter macht beides: Blitzstromschutz und Endgeräteschutz.


Dann liegen die Außenleiter UND der PEN sowie - mit geerdetem Schutzpotenzialausgleich - auch annähernd die nahe Erde zwangsläufig auf einem Potential
heißt das , dass dieses Gerät von Dehn, SPD 1, macht einen Kurzschluss und Erdschluss gleichzeitig?
 
Es gibt extra Geräte, die einen Kurzschluss machen??? :confused:
Da dachte ich doch immer, eine Drahtbrücke müsste dafür ausreichen,,,,,
 
Erarbeite dir erst mal die Grundlagen! Typ 1 sind meist Funkenstrecken . Das bedeutet wird die Spannung zu hoch schlägt ein Funke über und dieser Funke leitet dann auch den Strom und wohin fließt der ? Richtig zur Erde und die ist nun mal das Bezugspotential in unseren Netzen ! So und da bei uns noch keine Supraleiter verbaut sind gibt es da auch Leitungswiderstände und deshalb wird das Erdpotential genau wie das Potential der aktiven Leiter angehoben aber die Spannungsdifferenz zwischen diesen Leitern verringert . Und ja diese Teile erzeugen einen Zeitlich begrenzten Kurzschluss und einen Erdschluss.
 
Erarbeite dir erst mal die Grundlagen! Typ 1 sind meist Funkenstrecken . Das bedeutet wird die Spannung zu hoch schlägt ein Funke über und dieser Funke leitet dann auch den Strom und wohin fließt der ? Richtig zur Erde und die ist nun mal das Bezugspotential in unseren Netzen ! So und da bei uns noch keine Supraleiter verbaut sind gibt es da auch Leitungswiderstände und deshalb wird das Erdpotential genau wie das Potential der aktiven Leiter angehoben aber die Spannungsdifferenz zwischen diesen Leitern verringert . Und ja diese Teile erzeugen einen Zeitlich begrenzten Kurzschluss und einen Erdschluss.


Es ist zwar ein Kombiableiter, aber trotzdem.
 
Zuletzt bearbeitet:
Seit wann kommt der Blitzstrom aus der Erde?
Abgesehen davon scheint an den Ableitern der PA/PE gar nicht angeschlossen zu sein, zumindest sieht die fünfte Klemme ziemlich leer aus.
Somit ist das Ganze wirkunglos.
Da Einschläge in unmittelbarer Nähe weniger wahrscheinlich sind als eine Eingeschleifte Überspannung auf der Leitung kommt dieser Strom eher aus der Zuleitung und wird dann gegen Erde abgeleitet.
Der eingezeichnete Weg ist nur ein möglicher.
 
Von wo sonst?
 
Warum soll es von Stadtwerken kommen? Kabel ist in der Erde und Schacht verlegt und gut isoliert.
 
upload_2020-6-5_12-12-45.png

Also, Typ 1 basiert sich auf Funkenstrecken, und Typ 2 und Typ3- auf Varistor. Stimmt?
Und ein Kombiableiter beinhaltet beides.
 
Oh Herr schon mal was von Schrittspannung bei einem Blitzeinschlag gehört? Und der Strom in der Erde induziert auch in dem Erdkabel eine Spannung, die hast du dann als Überspannung auf deiner Zuleitung zum HAK und damit auch in deiner Anlage. Überspannungen können auch im Netz zb durch Schaltvorgänge entstehen .
 
@karo28 und @T.Paul:

Schön, dass Ihr ja so richtige Fachleute seid und es den "Stümpern" von dem VDE so richtig zeigen könnt mit Eurer Kritik, vielleicht bewerbt Ihr Euch in den den entsprechenden Ausschüssen, damit da endlich mal "Wissen" einzieht und der VDE aufhört, solchen, Zitat, "Schrott", "gefährdungserhöhend" und "ganz besonders falsch" zu veröffentlichen, oder? :confused:


Überspannungsschutz und Innerer Blitzschutz - VDE|ABB

Edit:
Überarbeitet, dank @werner_1 Hinweis!
 
Zuletzt bearbeitet:
@Stromberger: Ich glaube, das ganze Thema wird hier jetzt verwirrend, da der TE m.W. ein Anlagenfoto gelöscht hat und hierauf bezogen sich die Kommentare von @karo28 und @T.Paul - nicht auf das VDE/ABB-Bild. Ich wollte auch schon was zu dem Anlagenfoto schreiben, kam aber zu spät.
 
Ok, danke für den Hinweis, dann nehme ich selbstverständlich die Kritik an @karo28 und @T.Paul zurück, wobei mich insbesonders der Beitrag des Letzteren sehr verwundert hatte, denn "normalerweise" äußert er sich nicht dergestalt, sondern von gutem Fachwissen geprägt.
 
Ok, danke für den Hinweis, dann nehme ich selbstverständlich die Kritik an @karo28 und @T.Paul zurück, wobei mich insbesonders der Beitrag des Letzteren sehr verwundert hatte, denn "normalerweise" äußert er sich nicht dergestalt, sondern von gutem Fachwissen geprägt.

Auch mit oder gerade wegen Fachwissen muss man sich auch einmal entrüsten dürfen, wenn ein Beispiel dargestellt wird, dass einen wirklich sprachlos macht, ob der Missachtung sämtlicher Grundsätze zum Thema (Blitz- und Überspannungsschutz sowie Schutzpotentialausgleich).

An dem mittlerweile, sicher nicht grundlos, gelöschten Foto war so wirklich alles derart lehrbuchmäßig falsch ausgeführt, dass die "Pfusch" - Kolumne eines jeden Fachmagazin die wahre Freude dran gehabt hätte.

Manchmal fehlt einfach die Gesprächsgrundlage...
 
An dem mittlerweile, sicher nicht grundlos, gelöschten Foto war so wirklich alles derart lehrbuchmäßig falsch ausgeführt, dass die "Pfusch" - Kolumne eines jeden Fachmagazin die wahre Freude dran gehabt hätte.
In meiner Pfusch-PPP bleibt es als Kopie der Nachwelt erhalten. :D
 