H
HFlor
- Beiträge
- 4
Hallo,
folgender Schrankaufbau ist geplant:
Feld1: BKE-I für Wohungszähler und Erzeugerzähler PV
Feld2: BKE-I für Wärmepumpe (auf dem Bild ist 44A falsch)
Feld3: 3-Punkt-Befestigung für Rundsteuerempfänger und unten APZ
Feld4+5: Verteiler (werden fast alle gebraucht)
Nun meine Fragen:
1. Ich habe die VDE-AR-N 4100 2019-04 durcharbeitet, aber keine Hinweis zur Position des APZ gefunden, außer daß er am Rand sein muß und nicht im Zählerplatz. Aber ist das Feld mit dem Rundsteuerempfänger ein Zählerplatz? Hier fehlt ja der AAR und der NAR (Sicherung ist im NAR des 2. Feldes)
2. Darf die Höhe der 3-Punkt-Befestigung für den Rundsteuerempfänger (der ist lein genug) auch nur 2 Reihen (300mm) hoch sein?
Hardy
folgender Schrankaufbau ist geplant:
Feld1: BKE-I für Wohungszähler und Erzeugerzähler PV
Feld2: BKE-I für Wärmepumpe (auf dem Bild ist 44A falsch)
Feld3: 3-Punkt-Befestigung für Rundsteuerempfänger und unten APZ
Feld4+5: Verteiler (werden fast alle gebraucht)
Nun meine Fragen:
1. Ich habe die VDE-AR-N 4100 2019-04 durcharbeitet, aber keine Hinweis zur Position des APZ gefunden, außer daß er am Rand sein muß und nicht im Zählerplatz. Aber ist das Feld mit dem Rundsteuerempfänger ein Zählerplatz? Hier fehlt ja der AAR und der NAR (Sicherung ist im NAR des 2. Feldes)
2. Darf die Höhe der 3-Punkt-Befestigung für den Rundsteuerempfänger (der ist lein genug) auch nur 2 Reihen (300mm) hoch sein?
Hardy