Stromausfall: Notstromaggregat oder Photopholtaikanlage ?

Diskutiere Stromausfall: Notstromaggregat oder Photopholtaikanlage ? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo mitnand, hab hier schon mal einen Theard gestartet bezügl. Honda EU22i. Ich will und werde eine Notstromversorgung für mein Einfamilienhaus...
Das hatten wir doch schon.... ein E-Heizkörper mit Batteriespeisung ist komplett unwirtschaftlich, das macht jeder Baumarktmoppel für 200 €, weil allein dafür die Batterie immens wird. Im Übrigen sollte man die Werte für die Batterie in Ah angeben, das wäre die gängige Einheit.
Den Rest (ohne diesen Heizkörper) kannst Du mit PV und Batterie betreiben. Wenn Du allerdings auf die Idee kommst, dass an schönen, sonnigen Tagen die PV DIREKT Deine Verbraucher speist, muss die Anlage für Inselbetrieb (s.o.) ausgelegt sein.
 
Andersherum wird ein Schuh draus normal läuft so eine Anlage Netzgeführt und nur als Notstromversorgung oder bei fehlendem Netz muss sie auch im Inselbetrieb laufen und das darf sie nur dann wenn Sichergestellt ist das nicht ins Netz bei Netzausfall zurück gespeist wird. Diese Probleme und auch die Probleme mit den Akkus hast du bei einem Notstromer nicht . Der läuft normal eh nur im Inselbetrieb ! Und das Wetter interessiert den auch nicht! Es sei den du baust den so auf wie in Fukushima und hast dann einen Tsunami. Dann säuft der Ab !
 
PV ist prinzipiell extrem billig denn diese bringt Dir Ihre Kosten wieder herein.
Das Aggregat produziert ausschließlich Kosten, neben den Anschaffungskosten auch Wartung und Reparatur, monatlich sollte das Ding mindestens eine Stunde auf Vollast getestet werden um im Ernstfall auch bereit zu sein.

Würdest Du mit einem Aggregat die PV/Batterieanlage speisen könntest Du dieses Aggregat auch deutlich kleiner machen, da die Spitzen aus der Batterie versorgt werden.
Das könntest Du schon mit einem 500W Aggregat ausreichend versorgen, da der Durchschnittsverbrauch eines Hauses so bei 400W liegt.
Genau genommen könnte man dazu auch das Auto missbrauchen, 400W bekommt die Lima locker hin.

normale Bleibatterien von USV Anlagen halten üblicherweise bis zu 10 Jahre wenn diese schön ihre 20°C nicht überschreiten.
Litium Batterien bis zu 20 Jahre.

Klar kann man wenn man das richtige System wählt die Batterien auch vom Netz laden lassen.
Das macht z.B. die Firma Sonnen so über das Internet mit Ihren Speichern um dort bei günstigen Preisen Strom zu speichern und in Zeiten teuren Stromes den Akku ins Netz zu entladen.
Vielleicht schaust Du mal auf deren Seite nach, die geben auch Stromfaltrates wenn man die den Akku regeln lässt.
sonnenBatterie 10 - der Stromspeicher für jeden
 
PV ist prinzipiell extrem billig denn diese bringt Dir Ihre Kosten wieder herein.
Unsinn. Rechne mal nach, was in einer Batterie zwischengespeicherter Strom kostet durch Alterung und Ladezyklen. Und ein Aggregat kaufst du und fertig. Meins steht seit 10 Jahren im keller oder länger und außer 1-2l Diesel für den jährlichen oder auch mal 2 Jährigen Testlauf hat das noch nichts gekostet seit der Anschaffung und auch da waren es 888€. Dafür bekommst du weder den Inselbetriebsfähigen Drehstromwechselrichter mit 4kW und erst recht keinen Akku, der im Erstfall deine Versorgung für 3 Tage sicher stellt. Und wenn du den kaufst, dann ist der nach 10 Jahren so alt, das er dann sicher nur noch die halbe Kapazität hat und erneuert werden muss. Mein Aggregat geht auch in 20 Jahren noch.
 
Ich sag nicht, daß man für den Preis eines Aggregates eine PV Anlage mit Speicher bekommt, bei Weitem nicht.
Aber das Aggregat kostet ausschließlich und steht sich kaputt.
Ich hab auf de Arbeit genug Aggregate die so ca 20 Jahre alt sind, das sind so Teile für 1-2MW verschiedener Namhafter Hersteller.
Zu viel mehr als Wartung und Probelauf wurden die nicht genutzt, trotzdem kosten die seit 5 Jahren immer mehr Geld, da die Teile altern.

Für eine PV Anlage mit kleinem Akku muß man schon so 15k€ rechnen, nach 10 bis 15 Jahren hat sich das aber bezahlt gemacht, selbst wenn man einen kleinen Diesel Moppel noch da mit einrechnen würde.
 
Kannst du doch nicht mit zu Hause vergleichen. Für mein Aggregat gibt es keinen Wartungsvertrag. Da kommt nicht jährlich einer, der sich 3 Tage daran aufhält Öl und Filter zu wechseln Wie gesagt meins hat noch nicht eine komplette Tankfüllung verbraucht und außer dem Diesel noch nie einen € Kosten verursacht. Und wenn das 20 Jahre hält und ich dann ein neues bräuchte, sind es 44€ Kosten/Jahr.
 
für 15 k€ stelle ich dir eine komplette Notstromanlage mit ca 18 kW hin . Und garantiere dir das die auch 3 Tage durchläuft . Einzige Bedingung der Tank und der Auspuff müssen vorhanden sein ! Und da das Teil Stationär ist darf der Notstrommer auch mit Heizöl laufen.
Beispiel : IFA Notstromaggregat 50 kVA - Stromaggregat - Stromerzeuger Diesel DDR | eBay
Das Ding bringst du nicht gleich aus dem Tritt und der Motor überlebt dich ! Aber es gibt auch kleinere Dieselmoppel modernerer Bauart und die Laufen teilweise Jahrelang ohne große Wartung auf Baustellen . Wenn die Dinger nach 2 Jahren Baustelleneinsatz das Zeitliche segnen haben die ihr Geld längst eingebracht .
Du kannst die kleinen Dinger mit Leistungen von ein paar kW nicht mit einem Notstromer für 1 MW vergleichen .
Die müssen zu 100% jederzeit einsatzbereit sein und dann auch mal länger unter Volllast laufen .
 
Danke für die wertvollen Antworten.
Ich habe nachgedacht nach all den für und wieder meines Vorhabens (PV Anlage installieren)
und bin zur Erkenntnis gelangt, daß ich doch das Notstromaggr. Honda EU 22i einbauen werde.
Grund: die PV Anlage für meinen Anwendungszweck (Überbrückung bei Stromausfall durch Unwetter etc.)
ist einfach zu teuer.
Wenn man das richtig machen würde mit BAtterien etc. dann kommt das einfach um etliches teurer.
Und da ich momentan nicht über die finanz. Mittel verfüge eine größere Anlage, die ich auch tägl. nutzen
könnte, zu kaufen, mach ich einfach mein urspr. geplantes Vorhaben-das Honda Aggr. ein zu bauen.

Ich denke, da stimmt ihr mir wohl zu.

Ich habe vor einiger Zeit schon mal einen Therad hier gestartet zum Honda EU22i und Fragen dazu,
wenn ich den Einbau starte, werde ich mich hier sicher wieder melden mit Fragen-danke dazu schon im Voraus!
 
Thema: Stromausfall: Notstromaggregat oder Photopholtaikanlage ?
Zurück