s-p-s
- Beiträge
- 6.869
- Beruf
- Elektroinstallateur im Ruhestand
Hallo,
würde dennoch mit einem anderen Messgerät die Messung überprüfen.
würde dennoch mit einem anderen Messgerät die Messung überprüfen.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ich sprach von Leistungsschaltern und die Sind einstellbar was sowohl den Überlaststrom als auch den Kurzschlusstrom betrifft Da der Leistungsschutzschalter sowohl bei Überlast als auch bei Kurzschluss früher auslöst als die NH ist der Zeitselektiv und diese Werte richtig eingestellt bewirken eben die Selektivität zu der NH . Oder auf Deutsch gesagt wenn der Leistungsschalter bei zb 600 A unverzögert abschaltet ist der Kurzschlussschutz gegeben und wenn der bei 350 A verzögert auslöst auch der Überlastschutz.. Deine NH im Hak würde bei den 1,1 kA in 180 s abschalten der Leistungsschalter schon bei 600 A unverzögert also sofort ! Du kannst dir ja mal die Kennlinie einer 315 A NH ansehen bei welchem Strom diese in welcher Zeit abschaltet .
Ich sprach von Leistungsschaltern und die Sind einstellbar was sowohl den Überlaststrom als auch den Kurzschlusstrom betrifft Da der Leistungsschutzschalter sowohl bei Überlast als auch bei Kurzschluss früher auslöst als die NH ist der Zeitselektiv und diese Werte richtig eingestellt bewirken eben die Selektivität zu der NH . Oder auf Deutsch gesagt wenn der Leistungsschalter bei zb 600 A unverzögert abschaltet ist der Kurzschlussschutz gegeben und wenn der bei 350 A verzögert auslöst auch der Überlastschutz.. Deine NH im Hak würde bei den 1,1 kA in 180 s abschalten der Leistungsschalter schon bei 600 A unverzögert also sofort ! Du kannst dir ja mal die Kennlinie einer 315 A NH ansehen bei welchem Strom diese in welcher Zeit abschaltet .
das hätte ich auch gernSo wenig am HAk ich habe 100A NH 00 IM HAK und da habe ich um die 2,3 kA
Hallo,
würde dennoch mit einem anderen Messgerät die Messung überprüfen.
calckus und Instrom können nur bis 5sekunden abschaltbedienung rechnen alles darüber zeigen die an mit (abschaltbedieung nicht eingehalten.)
kurzschlussfestigkeit wird nicht angegeben egal was ich als Bediener mache gerne kannst du mir zeigen wie ich die Software umschreiben kann damit das angegeben wird
Ich hatte dir doch schon alternative Programme genannt. Die gibt es sogar kostenfrei, die kennen Kurzschlusstroeme und bieten Einstellmoeglichkeiten fuer Leistungsschalter.
Damit kannst du auch dieEinhaltung der Abschaltbedingung fuer die NSHV pruefen. Ob der Aufbau HAK mit 315A --> NH2 mit 355A (?) --> 2x 160A auf Parallelkabel bis NSHV (wenn ich deine Berichte richtig gedeutet habe),eine sinnvolle Variante ist, mag jemand anders bewerten.
sorry habe alle Nahrichten durch gelesen habe keine empfehlung von dir gefunden als Programm
das ist nur ein Abschnitt vom HAK nicht alles#24.
Im Bild in #88 erscheint ein komplett anderes Szenario, als bisher beschrieben. Was soll das darstellen?
danke PumukulDer Rot markierte Bereich ist durch die NH im Hak gesichert und zwar gegen Überlast als auch gegen Kurzschluss und die Abschaltzeit liegt da unter 60 Min . Und wie schon gesagt schützt diese Sicherung die Leitung zuverlässig ! I Quadrat *t der Sicherung ist Kleiner als I Quadrat *t der Leitung .
Hallo s-p-s auf was willst du hinausHallo zusammen,
ich hatte für eine andere Anwendung eine Tabelle gemacht.
Es wird die Zeit ausgerechnet, in der die Sicherung abschalten muss.
Das Ergebnis kann dann mit den Kennlinien der Hersteller oder VDE verglichen werden.
So Richtig?
Ich habe so verstanden, das der Max. Kurzschlussstrom gemessen wird. Hier direkt am HAK.
Anders als beim Zs, nicht am weitesten entfernten Punkt, sondern am Anfang der Leitung.
Mit LibreOffice Erstellt. Zusätzlich als xls gespeichert.
Dann wird die von mir verwendete Formel aufgeführt.fachzeitschrift EP H. Senkbeil schrieb:Die zulässige Ausschaltzeit t (in s) für Kurzschlüsse bis zur Dauer von 5 s wird entsprechend der Grenzbelastung einer Leitung nach folgender Beziehung ermittelt: