2. Zählerplatz für Wärmepumpe?

Diskutiere 2. Zählerplatz für Wärmepumpe? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Würdet ihr einen 2. Zählerplatz für die Wärmepumpe (Erdsonde) installieren (lassen), damit evtl. ein vergünstigter Tarif der Stadtwerke spezielle...
So, ich muss das nochmal vorholen. Also unser VNB sagt ja 2. Zähler ist Pflicht bei Wärmepumpe. Nehme ich erstmal so hin.

Jetzt will der Eli einen 800 mm Schrank nehmen, wo viel Platz für die dicken alten Zähler ist (3 Punkt), aber trotzdem Steckmontage für die eHZ möglich ist.

Er nimmt immer Hager-Schränke. Ich hatte ihm ein Bild von einem anderen Schrank gezeigt:

Hager ZB33S Zählerschrank 2 eHZ Zähler 2x Verteiler ZB33S

Da war die Aussage: So einen können wir nehmen, da passt kein Überspannungsschutz rein. Warum kann ich den Schrank dann bei dem Laden mit Überspannungsschutz konfigurieren?
 
Das steht zu befürchten...und so einer rüstet ein Haus nach dem anderen aus :confused:

Einer anderer Eli aus der Nähe, der einige Sonderaufgaben übernehmen wird hat schon verlauten lassen, dass so einer ja wohl ein schlechtes Licht auf das Elektrikerhandwerk wirft. Hat er nicht ganz unrecht.
 
Was du für einen Zählerschrank nehmen kannst entscheidet dein Versorger. Unserer will z.B. auch Zählerplätze mit 3-Punkt Befestigung
 
So, ich muss das nochmal vorholen. Also unser VNB sagt ja 2. Zähler ist Pflicht bei Wärmepumpe. Nehme ich erstmal so hin.

Jetzt will der Eli einen 800 mm Schrank nehmen, wo viel Platz für die dicken alten Zähler ist (3 Punkt), aber trotzdem Steckmontage für die eHZ möglich ist.

Er nimmt immer Hager-Schränke. Ich hatte ihm ein Bild von einem anderen Schrank gezeigt:

Hager ZB33S Zählerschrank 2 eHZ Zähler 2x Verteiler ZB33S

Da war die Aussage: So einen können wir nehmen, da passt kein Überspannungsschutz rein. Warum kann ich den Schrank dann bei dem Laden mit Überspannungsschutz konfigurieren?
Mit dem hier gezeigten Schrank sollte das alles eigentlich klappen.
 
Um zu wissen was für einen Schrank du brauchst mußt Du nicht beim Netzbetreiber anrufen.
dazu gibt es Zählerplatzlisten.
Von Hager z.B. auch Z-Plan als Online Version, da brauchst Du nur den VNB aus zu wählen (bzw PLZ), sowie andere Angaben über die Anlage und erhältst dann den richtigen Schrank für das was Du machen willst.
 
Um zu wissen was für einen Schrank du brauchst mußt Du nicht beim Netzbetreiber anrufen.
dazu gibt es Zählerplatzlisten.
Von Hager z.B. auch Z-Plan als Online Version, da brauchst Du nur den VNB aus zu wählen (bzw PLZ), sowie andere Angaben über die Anlage und erhältst dann den richtigen Schrank für das was Du machen willst.
Ahhhhhh....da kommen wir der Sache doch näher...jetzt bin ich im Boot!
 
Noch ein letztes Mal Thema Zählerschrank:

Aufpreis, um den Zählerschrank von 550 mm auf 800 mm zu vergrößern und den SLS zu installieren, rund 400 € netto.

Der Zählerschrank sei dann aber fast voll in einem EFH, vielleicht noch 20 TE frei.

Weiterer Aufpreis rund 300 € netto, um noch breiter zu werden: 1100 mm und dann eine komplett leere Spalte zu haben für spätere Installationen. Im Wesentlichen denke ich an zusätzliche FI oder auch Homeautomation oder zusätzliche Leistungsmesser.

Mal Hand auf´s Herz: Würdet ihr die 300 € investieren? Was muss ich stattdessen anlegen, wenn ein Schrank zu knapp wird und ich noch "ein Stück Hutschiene" in einem Gehäuse daneben setze?
 
Selber Schuld, keiner verlangt, das jede Sicherung im Zählerschrank sitzt. Im Gegenteil, besser in jeder Etage einen Kleinverteiler oder gar 2. kostet am Ende weniger als der große Schrank und zudem werden die Leitungen kürzer, Spannungsfall kein Problem usw.
 
Selber Schuld, keiner verlangt, das jede Sicherung im Zählerschrank sitzt. Im Gegenteil, besser in jeder Etage einen Kleinverteiler oder gar 2. kostet am Ende weniger als der große Schrank und zudem werden die Leitungen kürzer, Spannungsfall kein Problem usw.
Thema UV in jeder Etage ist leider durch, schlicht nicht mehr möglich.

Also du meinst, 300 netto nicht investieren?
 
Zum April 2019 wurden in der VDE AR-N-4100 alle Zählerplatz betreffenden Vorrausetzungen VNB einheitlich beschrieben.
Es gibt da keine VNB spezifischen technischen Inhalte mehr.
Man muss die VDE AR-N-4100 durcharbeiten und den Zählerplatz entsprechend auslegen.
Bei Abweichungen sind immer die Nachweise nach DIN 61439-x durchzuführen.
 
Mal Hand auf´s Herz: Würdet ihr die 300 € investieren? Was muss ich stattdessen anlegen, wenn ein Schrank zu knapp wird und ich noch "ein Stück Hutschiene" in einem Gehäuse daneben setze?
In deinem Fall würde ich die 300,-€ wahrscheinlich investieren. Ein 2. Teil daneben sieht immer besch... aus und Platz braucht man später immer mal wieder (du hast selbst geschrieben: Homatik u.ä.). Bei mir sitzt noch eine Kleinsteuerung drin und ich habe noch ein Multimediafeld, welches aber inzwischen fast leer ist.

PS:
14_2.JPG
 
Thema: 2. Zählerplatz für Wärmepumpe?
Zurück
Oben