Diskutiere UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Experten, ich habe mir eine Wohnung gekauft und möchte alle Leitungen neu verlegen. Leider habe ich 2 Probleme. / 1. Ich habe nur eine...
Also der PEN im Unterverteiler ist (zumindest in diesem Fall) noch zulässig, aber trotzdem würde ich dir da die Hausanschlusssicherung ziehen und nen großen roten Aufkleber draufpappen.

Am besten suchst du dir da mal irgendeinen Idioten, der dir da die Wiederholungsprüfung durchführt, damit du dich dann doof stellen kannst, wenn was passiert.
 
Mit der Begründung, dass die Anlage nicht den Regeln der Technik entspricht. Falsche Aderkennzeichnungen, Neutralleiter auf den PE-Klemme und umgekehrt, kein Berührungsschutz. Der Rest wird ähnlich aussehen. Also wenn man ein bisschen sucht, findet sich bestimmt jemand, der das dann wieder einschaltet.....
 
Kann ich die Aufladesteuerung (AEG ELFAMATIC uC 3000)
für meine Heizkörper verwenden?
Ich glaube kaum, dass eine AEG-Steuerung zu Witte-Öfen passt.

Welche Raumthermostate passen da?
Die Raumthermostate werden an die Öfen angeschlossen (sollte jetzt auch so sein). Also nachschauen, welche jetzt verwendet sind und ggf. ein Foto hier einstellen.
Üblicherweise passt dort jeder normale Raumthermostat.

Welche Außenfühler?
Der Außenfühler wird an die Steuerung angeschlossen und muss zur Steuerung passen.
 
Also ich glaube, dass ich auch mit einem 5-reihigen UV klarkomme. So groß ist die Wohnung nicht.

Man hat nie genug platz ;)

Aufgrund meiner "gewohnheiten" brauche ich immer bseonders viel Platz meist so 2 Felder a 6 Reihen bzw 7 reihig 1 feldrig bei kleinen Sachen

Zurzeit mache ich eine Verteilung für einen ZWei zimmer Anbau und da dachte ich da ich DIESES Mal LS nehme Reichen 6 Reihen Sicher aus.

Es Reicht auch aber ich hab mich gewundert und da sind nur

25LS, ein Hauptschalter, ein Hutschienenzähler, 4 Stromstoßschalter und eine HutschienenSteckdose


Also mehr platz schadet nicht
 
Zuletzt bearbeitet:

Anhänge

  • IMG_20200703_124527.jpg
    IMG_20200703_124527.jpg
    262,1 KB · Aufrufe: 15
  • IMG_20200703_124514.jpg
    IMG_20200703_124514.jpg
    185,6 KB · Aufrufe: 14
Das ist ein ganz gewöhnlicher 0815-Raumthermostat. Da kannst du (nahezu) jeden verwenden, der dir gefällt.

Zu den Witte-Öfen muss ich mir erst eine Montageanleitung suchen, ob es dazu eine passende Aufladesteuerung gibt.
 
Habe noch zwei Fragen :(

1. Wie viel Leitungen gehen zur Heizung? Ist es richtig, dass eine Zuleitung vom UV (5x2,5) zur Heizung gelegt werden muss? und von der Heizung zum thermostat eine 5x1,5?

Habe eine Heizungsdose aufgemacht und einen Thermostat abgenommen, die Heizungsdose verwirrt mich a bissl :(

2. Wenn ich die Zuleitung 4x10mm²+1,5mm² in einer Spelsbergdose mit einem 5x10mm² verlängere, kann ich nicht aus der Dose eine PEN-Dose machen? Damit ich in meinem UV PE und N getrennt habe.
Die 1,5mm² würde ich mit einer 3x1,5 verlängern.

Muss die Leitung eh um 2 Meter verlängern.
 

Anhänge

  • IMG_20200703_141109.jpg
    IMG_20200703_141109.jpg
    371,6 KB · Aufrufe: 22
  • IMG_20200703_142723.jpg
    IMG_20200703_142723.jpg
    397,5 KB · Aufrufe: 21
  • IMG_20200703_142333.jpg
    IMG_20200703_142333.jpg
    252,9 KB · Aufrufe: 20
Zuletzt bearbeitet:
Ist zwar OT.
Aber eine Wohnung mit Nachtspeicherheizung kaufen, das hätte ich nie und nimmer gemacht.
Sollten die Öfen mal erledigt sein, das ergibt eine kostspielige Entsorgung auch wenn diese angeblich Asbestfrei sein können.
Außerdem sind das komplette Energieschleudern.
 
1. Wie viel Leitungen gehen zur Heizung? Ist es richtig, dass eine Zuleitung vom UV (5x2,5) zur Heizung gelegt werden muss? und von der Heizung zum thermostat eine 5x1,5?
Ja, aber zusaätzlich benötigst du von der UV noch ein 5x1,5 zu jedem Ofen: L, N, PE vom HT-Strom für das Gebläse und eine Ader für die Aufladesteuerung. Ich habe noch nicht prüfen können, ob die Öfen dafür geeignet sind.
 
Ist zwar OT.
Aber eine Wohnung mit Nachtspeicherheizung kaufen, das hätte ich nie und nimmer gemacht.
Sollten die Öfen mal erledigt sein, das ergibt eine kostspielige Entsorgung auch wenn diese angeblich Asbestfrei sein können.
Außerdem sind das komplette Energieschleudern.

Ja, hast ja recht, habe eine Heizung die wegsoll aufgemacht und die Steine entfernt, ist zwar "wahrscheinlich" kein Aspest drinn aber siehe Bilder.
Der allgemeine Zustand sieht auch schlecht aus (Bestimmt sind alle Heizungen in dem Zustand). Eigentlich wollen wir ja mit Gas heizen, aber einer der Nachbarn im EG spielt nicht mit daher geht das zurzeit nicht. Und Infrarotheizungen verbrauchen wohl zu viel oder?
 

Anhänge

  • IMG_20200703_205944.jpg
    IMG_20200703_205944.jpg
    390,4 KB · Aufrufe: 16
  • IMG_20200703_185119.jpg
    IMG_20200703_185119.jpg
    334 KB · Aufrufe: 15
  • IMG_20200703_185114.jpg
    IMG_20200703_185114.jpg
    348,5 KB · Aufrufe: 16
  • IMG_20200703_185055.jpg
    IMG_20200703_185055.jpg
    328,8 KB · Aufrufe: 17
2. Wenn ich die Zuleitung 4x10mm²+1,5mm² in einer Spelsbergdose mit einem 5x10mm² verlängere, kann ich nicht aus der Dose eine PEN-Dose machen? Damit ich in meinem UV PE und N getrennt habe.
Die 1,5mm² würde ich mit einer 3x1,5 verlängern.

Muss die Leitung eh um 2 Meter verlängern.

Was ist mit der Angelegenheit? Ich habe mal auf der Arbeit das Gleiche mit den Zuleitungen von Maschinen durchgeführt, da Arbeitssteckdosen an den Maschinen angebracht werden sollten.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Ja, aber zusaätzlich benötigst du von der UV noch ein 5x1,5 zu jedem Ofen: L, N, PE vom HT-Strom für das Gebläse und eine Ader für die Aufladesteuerung. Ich habe noch nicht prüfen können, ob die Öfen dafür geeignet sind.

Istzustand in der Mertensdose driekt hinter der Heizung: Ankommend: 5x2,5; 5x1,5; 3x2,5; 3x1,0.
Die 3x1,0 ist mit keiner Leitung verbunden.

Also einmal 5x2,5 und einmal 5x1,5 von UV zur Heizung und einmal 5x1,5 von Heizung zum Thermostat?
 
Was versprichst Du Dir von Infrarotheizungen?
Diese verbrauchen auch nicht viel Weniger als Nachtspeicher.
Für die Nachtspeicher kannst Du wenigstens noch Nachtsotrm beziehen und so etwas günstiger Heizen.
Zwar werden Infrarot Heizungen immer wieder beworben mit besonders ökologisch, mir erschließt sich das allerdings nicht.
Strom ist die unökologischste Energieform die man zum Heizen nutzen kann, da diese nicht speicherbar ist und hohe Übertragungsverluste aufweist.
Lediglich eine Wärmepumpe ist in der Lage die Bilanz in Richtung besser zu verschieben, wenn auch nicht völlig aus zu gleichen.

Um mit Strom zu heizen erscheint mir die Zuleitung viel zu gering.
Mal von der verPENnung abgesehen, wären bei 10mm² höchst wahrscheinlich nur 50A absicherbar.

Es wäre sehr von Vorteil den Nachbar zu überzeugen, bzw in der Eigentümergemeinschaft zu überstimmen.
 
Und Infrarotheizungen verbrauchen wohl zu viel oder?

Heizungen verbrauchen immer gleich viel. Der Unterschied zwischen einer Gasheizung und einer Elektroheizung ist eben, dass Gas einfach günstiger ist, weil dieses bei ersterer Lösung direkt in Wärme umgewandelt wird, während bei zweiter Lösung halt noch der Umweg über die Elektrizität erfolgt.
 
Nicht nur das, Gas verbraucht beim Transport kaum Energie und ist unbegrenzt und verlustfrei speicherbar.
 
Was ist mit der Angelegenheit?
Ja.
Also einmal 5x2,5 und einmal 5x1,5 von UV zur Heizung und einmal 5x1,5 von Heizung zum Thermostat?
Ja.
Nicht nur das, Gas verbraucht beim Transport kaum Energie und ist unbegrenzt und verlustfrei speicherbar.
Ohne Verdichterstationen lässt sich auch Gas nicht transportieren und ohne Verdichterstationen lässt sich Gas auch nicht in Speicher einlagern. Und ohne eine Aufheizung kannst du das Gas nicht wieder entspannen.
Ich habe genug "Gasanlagen" automatisiert. Bevor du solche Behauptungen aufstellst, solltest du dich erst mal informieren.
 
Dann versuch mal mit der wenigen Energie die dafür notwendig bei Gas das mit Strom zu realisieren.
Das wird nichts.
 