Es nützt dir nichts, wenn wir hier irgendwelche Suchbilder bekommen. Auf einem Foto kann man die Verdrahtung nicht nachverfolgen; somit bleibt es ein Rätselraten.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ein PEN geht nie auf die N oder PE-Schiene. Der geht immer auf eine PEN-Schiene ! An dieser PEN -Schiene zweigen die PE ab und der Abgang (BZW die Abgänge des N zu den F I ) zur N-Schiene.Das kann man auf dem Bild nicht wirklich erahnen.
der grüngelbe ist aber garantiert kein N sondern vermutlich ein PEN.
Diesen an einer Klemme des FIs auf zu teilen halte ich für fatal.