Falsche Elektroinstallation

Diskutiere Falsche Elektroinstallation im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Bitte das Bild anschauen. Was fällt euch sofort auf?
Es nützt dir nichts, wenn wir hier irgendwelche Suchbilder bekommen. Auf einem Foto kann man die Verdrahtung nicht nachverfolgen; somit bleibt es ein Rätselraten.
 
Das kann man auf dem Bild nicht wirklich erahnen.
der grüngelbe ist aber garantiert kein N sondern vermutlich ein PEN.
Diesen an einer Klemme des FIs auf zu teilen halte ich für fatal.
Dieser währe zunächst auf die PE Schiene zu führen und dann zur N Schiene zu brücken, bzw zum FI zu führen.
Ein PEN geht nie auf die N oder PE-Schiene. Der geht immer auf eine PEN-Schiene ! An dieser PEN -Schiene zweigen die PE ab und der Abgang (BZW die Abgänge des N zu den F I ) zur N-Schiene.
 
also mir fällt folgendes auf:
- an dem braunen Draht vom Abgang des RCD war eine Ratte o.Ä. dran
- es gibt kaum eine Klemme, an der kein Kupfer zu sehen ist
- diverse lose Klemmen
- Aderendhülsen bei Fahrstuhlklemmen, eigentlich kein "richtiger" Mangel, aber trotzdem unschön
- PEN <10mm²
- Missbrauch des PE als PEN

Fazit: Durchgefallen, wenn Sie sich weigern, dass sofort neu machen zu lassen, muss ich Ihnen die Anlage leider stilllegen.;)
 