Stromzähler defekt?

Diskutiere Stromzähler defekt? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo! Ich hoffe, hier kann mir jemand wertvolle Tipps geben. Wir haben folgendes Problem. Fing damit an, daß der Geschirrspüler auf einmal...
M

Matze43

Beiträge
4
Hallo!
Ich hoffe, hier kann mir jemand wertvolle Tipps geben. Wir haben folgendes Problem. Fing damit an, daß der Geschirrspüler auf einmal während des Betriebes ausging. Später merkten wir, daß oben im Haus die Steckdosen nicht mehr gehen, Licht geht allerdings. Das elektrisch betriebene Garagentor, sowie Licht und Strom in der Garage gehen ebenfalls nicht. Rest im Haus ist funktionsfähig. Lange Rede, kurzer Sinn. Sicherungen im Sicherungskasten sind alle drin und nichts ist rausgeflogen. Wir haben aber so einen alten Stromzähler mit 3 eingeschränkten Sicherungen oben drin. Wenn ich mit dem Fasenprüfer auf Strom teste, leuchtet er bei der in der Mitte und rechts. Bei der linken Sicherung allerdings nicht. Haben die Sicherung 25 A auch schon ausgewechselt, bleibt aber immer gleich. Es war vorne an der Straße im Stromkasten wohl auch schon 2 Mal was rausgeflogen. 2 Mal war jemand vom Strombetreiber da und hat es behoben. Kurzzeitig ging es auch wieder, aber wir haben jetzt das dritte Mal das selbe Problem und wissen im Moment nicht weiter. Uns wurde auch gesagt, daß dieser Panzerkasten im Keller wohl mal erneuert werden müsste, da das Haus ja auch schon über 50 Jahre auf dem Buckel hat. Vielleicht kann hier ja jemand ein paar Ratschläge geben, was es sein könnte.
 

Anhänge

  • IMG_20200714_165835.jpg
    IMG_20200714_165835.jpg
    238,3 KB · Aufrufe: 46
Die Netzbetreiber haben einen Störungsdienst . Diesen verständigen und alle Versuche den Fehler selbst zu beheben unterlassen .
 
Hatt
Die Netzbetreiber haben einen Störungsdienst . Diesen verständigen und alle Versuche den Fehler selbst zu beheben unterlassen .
Hatten wir ja bereits 2 Mal hier. Hatte ich ja auch geschrieben. Selber rumfummeln wollen wir ja auch nichts weiter, ausser vielleicht mal ne Sicherung wechseln.
 
Wenn bereits zweimal der Netzbetreiber kommen musste, um eine Sicherung im Kabelverteilerschrank an der Straße zu tauschen, ist doch wohl das naheliegenste, das dies nun wieder der Fall ist????
 
Wenn bereits zweimal der Netzbetreiber kommen musste, um eine Sicherung im Kabelverteilerschrank an der Straße zu tauschen, ist doch wohl das naheliegenste, das dies nun wieder der Fall ist????
Achso, dann soll er jetzt jeden Tag kommen, oder wie? Sehr hilfreich für uns.
 
Davon kannst du mit Sicherheit ausgehen . Aber auch davon das dir hier keiner einen Persilschein ausstellt . Fakt wenn da die Zählervorsicherungen oder die Sicherungen im HAK auslösen liegt ein ernsthafter Fehler vor und der lässt sich nur vor Ort feststellen und beheben. Also ruf den Störungsdienst und die sollen ihre Arbeit machen, und wenn die täglich antanzen kann dir das egal sein .
 
Es war vorne an der Straße im Stromkasten wohl auch schon 2 Mal was rausgeflogen. 2 Mal war jemand vom Strombetreiber da und hat es behoben. Kurzzeitig ging es auch wieder, aber wir haben jetzt das dritte Mal das selbe Problem und wissen im Moment nicht weiter.
Dann müssen sie eben das dritte Mal anrücken. :rolleyes:
Sinnvoll wäre natürlich wenn mal jemand mit Ahnung mitkommt und der Ursache auf den Grund geht, und nicht nur munteres Sicherungswechseln.
 
Kann ja sein, dass es hier kompetente Leute gibt, die Ahnung haben.
Es gibt hier eine ganze Reihe kompetenter Leute mit Ahnung, aber keine Hellseher.

Wie sollen wir anhand eines Fotos erkennen, ob die Sicherung im Straßenverteiler, im HAK oder am Zähler defekt ist oder ob irgendein anderer Fehler vorliegt, z.B. loser Draht? :rolleyes:

Der HAK im Keller hat mit 50 Jahre ja nun kein Alter. Hier im Ort gibt es mit Sicherheit hunderte von HAKs, die 60, 70 Jahre oder älter sind.
 
Warum sind im Neozedelement verschiedenen Sicherungen? Die linke hat einen gelben Kennmelder das spricht für 25 A, die beiden anderen sind silber(?, schlecht zu erkennen) das wären dann 50 A.

Lutz
 
Anlage durch ein Fachbetrieb Überprüfen lassen, finden die keinen Fehler lässt du den Entstördienst vom EVU immer wieder kommen. Wichtig, irgendwann geht es den auf den Sack und die wollen das du deine Anlage mal Checken lässt was du natürlich getan hast du dafür gibt es dann auch ein Prüfprotokoll.
Entstördienst immer schön am Späten Abend Anrufen wegen einer Defekten NH Sicherung da ist es für den EVU besonders Teuer.

Warum sind im Neozedelement verschiedenen Sicherungen? Die linke hat einen gelben Kennmelder das spricht für 25 A, die beiden anderen sind silber(?, schlecht zu erkennen) das wären dann 50 A.
Ist mir auch schon Aufgefallen, vielleicht sollte man mal die Selektivität Überprüfen eigentlich sollten ja die NH Sicherungen als Letztes in der Kette Kommen.
 
Entstördienst immer schön am Späten Abend Anrufen wegen einer Defekten NH Sicherung da ist es für den EVU besonders Teuer.
Und wenn die erst merken, dass der Fehler beim TE selbst liegt, dann freuen die sich bestimmt noch mehr....
Sehr fragwürdiger Tipp.

Ein ganzes Haus in der heutigen Zeit über 3 Zuleitungen zu betreiben ist aber auch nicht zu empfehlen.
Da sind garantiert etliche Abzweigdosen versteckt, die nur darauf warten sich in Rauch aufzulösen.

Zum Problem: Spannung in der Elektrinstallation misst man zweipolig mit Lastzuschaltung.

Der leuchtende Schraubendreher ist selbst als solcher nicht zu gebrauchen und hat schon gar nichts an Netzspannung verloren (m. M. n.)

Fehler im Versorgungsnetz soll es tatsächlich ab und zu mal geben, und da ist dann halt auch der Versorgungsnetzbetreiber (VNB) zuständig.
Und wenn der jeden Tag antanzen muss bis er was findet, dann ist das so.

Irgendwann schicken die dann nicht mehr nur Willi den Vorpensionär, sondern jemanden der mit der Stromzange durch die Straße läuft und so lange sucht, bis er die nicht angemeldeten Durchlauferhitzer und Autoladestationen gefunden hat.

Aber das soll nicht deine Sorge sein @Matze43 .

Habt ihr denn schon mit den Nachbarn gesprochen? Die müssten ja auch was davon merken.
 
Dann müssen sie eben das dritte Mal anrücken. :rolleyes:
Sinnvoll wäre natürlich wenn mal jemand mit Ahnung mitkommt und der Ursache auf den Grund geht, und nicht nur munteres Sicherungswechseln.
Schwierig, wenn die selber keinen Außendienst mehr haben und der Werkvertragsübernehmer seinen Suppy mit unterbezahlten angeheuerten Personal vorbeischickt. So sieht doch die Realität aus.
 
Ja? Bei uns macht das der Versorger selber.

Aber um das mal zu Ende zu denken:

Fehlende selektivität zwischen HAK und Sicherung im Ortsnetz halte ich für unwahrscheinlich.

Da die Sicherung im Kabelverteilerschrank auslöst, ist der Fehler im Ortsnetz zu suchen. Das ist sache des VNB, selbst wenn der TE einen eigenen Elektriker bestellt ist dieser Machtlos!
 
Evtl gibt es ja nun Elektromobilität in der Nachbarschaft. Das Problem wird in Zukunft sicher öfter auftreten:D
 