PEN >= 10 mm²
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Welchen Netzbetreiber Vor Ort?
Da kann man im Netz nachsehen was die Für ein Netz haben.
Einige haben beide TN und TT. Dann Anrufen um es genau zu wissen was die liefern.
Da du von einem N im Verteiler geschrieben hast, das wäre dann TT
Ich denke jedoch das du einen PEN hast.
Beim TN wurde vom HAK außen am Kasten eine Verbindung zu Poti-Schiene oder Wasserleitung durchgeführt.
Es ist im Neubau Im TN eine TNS ab HAK gelegendlich ab Zählerschrank aufzubauen.
Im Altbau ist auch ein TNS ab Wohnungsverteiler möglich.
Das wird wohl wahrscheinlich bei dir so sein.
Bilder?
PEN >= 10 mm²
Nein aus dem TN-C-Netz wird durch das Aufteilen des PEN in PE und N ein TN-C-S-Netz . Das hat mit FI rein gar nichts zu tun.
Genauso hat der Anschluss des lokalen Erders an den PEN mit der Funktion des TN-C-Netzes nichts zu tun, den der PEN ist von Hause aus in erster Linie Schutzleiter (PE ) und erst in zweiter Linie Neutrallleiter (N) .
Der lokale Anschluss des PEN an den lokalen Erder erhöht nur die Schutzfunktion des PEN !
Vor FI kann ein PEN verwendet werden. Nach dem FI getrennt ....sobald ein FI im Einsatz, muss davor getrennt werden.
Tatsache ist, dass der Erder in jedem von mir gesehene Schaltbild zu TN-C-S vorhanden war, und bei TN-C Schaltbild fehlte.
Vor FI kann ein PEN verwendet werden. Nach dem FI getrennt ....
Eh wir weiter Diskutieren über Netzsystem.
Wenn dort Schmelzsicherungen und nur 2 Adrige Leitungen zu den Steckdosen Verbaut sind.
Herzlichen Glückwunsch zu Komplettsanierung der Anlage.
Wie sieht es eigentlich mit den Stromzähler aus?
Kurz nochmal zur Erklärung für den TE Ersteller
Ein RCD löst aus wenn die Differenz der Reinfließenden Ströme nicht mit den Rausfließenden Ströme überein stimmt die Toleranz sind meistens 30mA (Abhängig von der Netzform) Zur Erklärung auf L1 Fließt ein Strom von 1A dieser fließt auch auf dem Neutralleiter somit heben sich die Magnetfelder auf und der RCD löst nicht aus. Fließen aber auf den Neutralleiter nur noch 500mA zurück dann müssen die anderen 500mA ja Irgendwo sein, entweder diese gehen über ein Schutzleiter oder im dümmsten Fall über den Menschen somit löst der RCD Sofort Auslösen. Für den RCD zählt nur die Differenz zwischen Reinfließenden und Rausfließenden Strömen.
So wenn man jetzt auf die Glorreiche Idee kommt den PEN über den RCD zu Klemmen so kann man sich den RCD auch einfach komplett Sparen da dieser dann die Schutzfunktion nicht mehr erfüllt.
Heißt die Zuleitung mit PEN kommt von unten und wird dann gleich vor dem RCD Aufgetrennt.
Von deiner Seite aus Nein, ich wollte nur wissen wo sicher der Befindet in deiner neunen Wohnung oder gesammelt in einen Raum wo alle sind?Wie meinen? Was gäbe es dort zu prüfen?
So ist es auch richtigDanke fürs genaue erklären. So hab ich das auch verstanden, und so meinte ich es oben auch.
Achso, die befinden sich im Keller, alle in einer Reihe.Von deiner Seite aus Nein, ich wollte nur wissen wo sicher der Befindet in deiner neunen Wohnung oder gesammelt in einen Raum wo alle sind?
Gut dann hast du ein Problem weniger.Achso, die befinden sich im Keller, alle in einer Reihe.
Was gäbe es dort zu prüfen?
Der grün-gelbe Leiter ist doch vorhanden......
Also alles in Ordnung und machbar.
Aber wie funktioniert's?
Es kommen doch 5 Adern in meinen Verteilerkasten. Der separate PE geht auf eine Potischiene im Keller.
Das passt denke ich alles soweit.
Oder hab ich hier was übersehen?
Was mich allerdings wundert ist der Wechselstromzähler.
Bei mir oben kommen ja 3 Phasen an.
Über den Wechselstromzähler läuft ja aber eigentlich nur eine Phase.
Wird das nach dem Zähler irgendwo aufgetrennt, oder wie kommt das zustande?
Messen ob 3 mal L1 ankommen. Überlastung des N möglich.
Oder wirklich Drehstrom???
Wahrscheinlich (vermutlich, ...) wurden einfach alle 3 Adern für die Außenleiter auf eine Sicherung geklemmt, damit man das eventuell mal relativ unkompliziert auf Drehstrom umstellen kann.