2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?

Diskutiere 2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend, Benötige bitte Hilfe beim Anschließen von diesem Lüfter! Würde diesen gerne mit 230v Lichtstrom mit Regler auf Baustellen...
  • Ersteller Alfred.Ranninger
  • Erstellt am
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
A

Alfred.Ranninger

Beiträge
7
Guten Abend,

Benötige bitte Hilfe beim Anschließen von diesem Lüfter!
Würde diesen gerne mit 230v Lichtstrom mit Regler auf Baustellen Betreiben, bin aber leider in Sachen Elektrotechnik nicht so Bewandt, wenns in die Feinheiten Geht...

Kann mir bitte jemand von euch Profis sagen, ob und wie oder was möglich ist...

Liebe Grüsse
 

Anhänge

  • 20200813_173223.jpg
    20200813_173223.jpg
    81,1 KB · Aufrufe: 33
  • 20200813_172849.jpg
    20200813_172849.jpg
    333,7 KB · Aufrufe: 31
Danke, das ging schnell!Top!

Sprich brauch ich einen Kondensator mit ca. 120m.F., drehregler für 2kw und lichtstromkabel...
versteh ich das richtig?
Bin mir mit dem "anschlussplan" noch nicht so ganz im Bild...
 
Das wird lustig mit dem "Drehregler" . . .
 
Würde keine Rolle spielen, wenn ein halbes kW wegfällt, wenn es die Sache erleichtert...
 
Was meinst du mit "Drehregler"? Im Ausgangspost hast du nichts von "Regelung" geschrieben.

((Würde diesen gerne mit 230v Lichtstrom mit Regler auf Baustellen Betreiben,))

Regler ist unbedingt notwendig, wenn irgendwie möglich
 
stufenlose Regelung müsste nicht sein...
3stufen Regler würde reichen
 
Die Drehzahl sollte Variabel mittels stufenSchalter oder Drehregler wählbar sein
 
Hallo @Alfred.Ranninger,
bei einer Motorgröße von 2KW bewegt man sich schon an der Grenze der Sinnhaftigkeit für einen "Steinmetz Betrieb" eines D-Motors.
Dafür benötigst du einen Betriebskondensator von 140 µF.
Ein Leitungssteller muss wegen dem hohen Einschaltstrom nicht zu knapp bemessen werden.

Ich sehe hier eher den Einsatzfall für einen Frequenzumrichter!!

MfG
Allstromer
 
Ich stimme @Allstromer in #13 zu, würde aber noch anfügen das eine Drehzahlreglung über die Spannung bei Steinmetz keine gute Idee ist.

Ich halte einen Frequenzumrichter für die einzig sinnvolle Lösung. Da es das ganze sicherliche nicht plug-play gibt, und für so einen Umbau auch schon ein wenig Fachwissen vorhanden sein sollte, würde ich es dir nicht empfehlen das in Eigenregie für den mobilen Einsatz zusammen zu bauen.
 
Mit einem FU kann man dann auch den Motor gleich mit Drehstrom versorgt werden.
Billig wird das aber nicht, denn neben dem FU sind auch noch diverse Filter notwendig um Oberwellen nicht ins Netz zu streuen.
Zusätzlich vor dem FU dann der Typ B FI.
 
Mit einem FU kann man dann auch den Motor gleich mit Drehstrom versorgt werden.
Ach was?
Billig wird das aber nicht,
Hast du aus deiner (fast üblichen) pessimistischer Aussage auch einen Alternativvorschlag?
denn neben dem FU sind auch noch diverse Filter notwendig um Oberwellen nicht ins Netz zu streuen.
Zusätzlich vor dem FU dann der Typ B FI.
 
Billig wird das aber nicht, denn neben dem FU sind auch noch diverse Filter notwendig um Oberwellen nicht ins Netz zu streuen.
Ähm, nein.
Wenn man was gescheites, was nicht überteuert heissen muss, nimmt und nicht den billig China-Rotz aus ebay braucht man eben nix mehr an Filtern.
Ich weiss gar nicht warum immer so eine riesen Antisympathie gegen FU's aus dem Lager der Haus- und Gebäudeelektriker kommt. Kauft man was gescheites und setzt sich mit Anschluss auseinander, dann ist das kein Hexenwerk. Ist doch wie bei Sprechanlagen, das billige aus ebay kostet "ein Knopp und Klicker", wenns dann nach 1 Jahr hin ist, haste halt in die Hose geschi**en. Kaufste Markenhersteller bekommste bei vielen über 20 Jahre lang Ersatzteile

Zusätzlich vor dem FU dann der Typ B FI.
Da isser wieder, der Typ B FI :cool:
Ich respektiere aber deine Meinung was das Thema ansich betrifft, teile sie aber nicht in vielen Punkten.
Bedenke aber bitte nochmal, was die Anforderung des TE im ersten Beitrag ist, mobiler Einsatz auf Baustellen. Meist sind die Steckdosen in den Baustromverteilern mit "normalen" FI's gesichert, ob das dann was mit deinem Typ B wird...
 
In Baustromverteilern darf eigentlich KEIN Typ A FI mehr sitzen, denn hier ist mittlerweile der Typ B explizit vorgeschrieben.
 
Möchte mal die Baustelle sehen, wo sich jemand dafür interessiert . . .

( Schon amüsant wie weltfremd manche Leute sind ! )
.
 