RCD fliegt regelmäßig jeden Tag 2 Minuten früher

Diskutiere RCD fliegt regelmäßig jeden Tag 2 Minuten früher im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Elektrikprofis, ich bin neu hier und hab mich angemeldet, da ich ein sehr spezeilles Problem habe. Ich habe das Forum und auch G***le schon...
Ich habe eine SSS Siedle Haustürklingel aus den späten 80ern. Da ist nix mit Dämmerung... glaub ich zumindest :)
Aber ich schau das Teil mal genau an
 
Der E-Herd/Backofen hat ja 380V bzw. drei LS-Schalter und ist somit ja 3-polig abgesichert und beim abschalten aller komplett stromlos oder

Das verstehe ich so weit aber wenn das Gerät spannungslos ist (Sicherung draußen) und in diesem Moment ja nicht "arbeitet" warum sollte dann ausgerechnet in diesem einen kurzen Augenblick Strom von N nach PE fließen?


Wenn in dem abgeschalteten Stromkreis ein N-PE Fehler ist. Kann durch einen ganz anderen Stromkreis der Fehlerstrom über diese Stellen fließen. Hast schon mal beim Lampen anschließen bei ausgeschalteter Sicherung N-PE zusammen mit dem Seitenschneider durchgeschnitten? Da kann schon mal der RCD auslösen.

Deshalb mein Vorschlag, wenn Platz einen 2 RCD 4 POl .einbauen und Stromkreise aufteilen.
Dann ist bei einem Fehler nicht alles aus und du hast sofort 50 % Fehlereingrenzung.
Als Erstes würde ich die Heizungsanlage und den Stromkreis für Außenlicht und Steckdosen auf den zusätzlichen RCD legen.

Auch später, wenn andere RCD-Fehler kommen, die nicht so schnell (Stundenlangen Ausfall) behoben werden, hast, noch 50% Anlagenverfügbarkeit. Also am Feiertag die Möglichkeit Strom für nötige Geräte über Verlängerungen zu betreiben ...

Ich kann nicht sagen was das Kostet. RCD 30 - 40 Euro im Baumarkt, was der Eli nimmt?
Stunde Einbau und Anfahrt. Wenn Platz ist ,spart das auch Später viel Ärger.
Wenn der Fachmann schon da ist, kann er auch gleich noch mal Messen.
 
Ja so war der Plan. Ich will einen zusätzliche RCD für die Heizung und nochmal einen (wenn's der Platz hergibt) für den ganzen Keller.

Allgemin möchte ich Danke für die konstruktiven Infos und Hilfestellungen sagen! Echt super! :)
 
Klar FI/LS für alle Stromkreise sind das Optimum. Dann hast du den fehlerhaften Stromkreis schon bei der 1 Auslösung.
Wollte die Kosten nicht gleich so steigern.
Ich kenne auch den Platz nicht der vorhanden ist.
 
Ich habe bei mir z.B.: Therme und 1000Ltr Aquarium jeweils auf einen eigenen FI-LS gelegt.
So kann ein Fehler in irgend einem Stromkreis nicht die Umwälzpumpen des Aquarium lahmlegen.
 
Heizung würde ich immer separat führen. Muss ich bei mir auch noch umklemmen.
 
Siemens 5SV13166KK16 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 16A 0.03A 230V versandkostenfrei, A016 | voelkner - direkt günstiger

Ich glaube, die sind günstiger geworden. Waren mal über 50 Euro meine ich
Für jeden Wechselstromkreis einen. Beim Herd dann noch mal überlegen.Einzeln oder auch 4 Pl.FI/LS
Das wäre das Optimum
Benötigt noch nicht mal mehr Platz Nur der Fachmann verkauft gern selber. Da wird es teurerer

Ich komme auf 9 FI/LS 2POl. = 34,33 Euro * 9 Rund 300 Euro + Schiene. + Einbau
Wenn du einen findest, der die auch Einbaut

Voelkner hat sogar noch Mengenrabatt

Wenn der Fachmann noch einige male, zum Messen kommen muss, hast das Geld raus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Deshalb mein Vorschlag, wenn Platz einen 2 RCD 4 POl .einbauen und Stromkreise aufteilen.
Dann ist bei einem Fehler nicht alles aus und du hast sofort 50 % Fehlereingrenzung.
Das kann man so einfach nicht sagen... Hatte schon Fehler bei denen komplett andere FI als die tatsächlich betroffenen geflogen sind.
 
Dann erklär mir mal so einen Fehler.
Das passiert nach meiner Meinung nur wenn die N zwischen den FI vertauscht wurden .
Dann ist jedoch bei beiden FI ein Fehler
 
Hallo zusammen,
gestern war ein Bekannter von mir da (Elektriker). Wir sind zuerst alle Räum durchgegange nund haben geschaut welche Geräte Probleme machen könnten.
Nachdem ich jetzt sieben Tage lang kein Problem mehr hatte (E-Herd/Backofen sowie Spülmaschine vorher Sicherung raus), verdichtet sich der Verdacht in diese Richtung. Zudem ist auch noch die Heizung verdächtig. Nächste Woche kommt er mit einem spez. Messgerät und misst überall mal durch. Die Messung wird wohl mit sehr hoher Spannung gemacht wenn ich es richtig verstanden habe.
 
Fehlt immer noch die Messung des Differenzstromes im Betrieb der Anlage.
Schrittweise wäre Sinnvollerweise wie folgt vor zu gehen:
1. Abschalten am FI und mit Multimeter den Widerstand zwischen N und PE messen.
ist hier eine Verbindung messbar, die einzelnen Neutralleiter der Stromkreise nacheinander ab klemmen und somit den Stromkreis herausfinden.
2. Wenn 1 zu keinem brauchbaren Ergebnis führt gleiches mit Isolationsprüfer durchführen.
3. wenn auch dies zu keinem brauchbaren Ergebnis führt, mit einer Differenzstromzange die Fehlerströme der einzelnen Stromkreise messen.
4. Sollte auch dies nicht zu einem Ergebnis führen eine Langzeitmessung mit Aufzeichnung des Differenzstromes durchführen (Maxwert aufzeichnung)
Den Punkt 3 kann man auch gleich am Anfang durchführen.

Ich vermute sehr stark, das hier die Anlage einen Fehlerstrom liefert der knapp unter der Auslöseschwelle des FIs liegt. Steigt dann die Spannung im Netz etwas an durch geringere Belastung (21:30 dürfe durchaus das zu erwarten sein) steigt auch der Fehlerstrom gerade so über den Auslösewert und das Teil springt raus.

Ohne Differenzstromzange wird man hier vermutlich kaum weiter kommen.
 