ÖVE/FIs in Österreich

Diskutiere ÖVE/FIs in Österreich im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, da ich leider keinen Zugriff auf die ÖNormen/ÖVEs habe, eine Frage an die österreichischen Elektriker unter euch bzgl. FIs. Für Österreich...
K

kleinem

Beiträge
12
Hallo,

da ich leider keinen Zugriff auf die ÖNormen/ÖVEs habe, eine Frage an die österreichischen Elektriker unter euch bzgl. FIs.
Für Österreich gibt es ja die kurzzeitverzögerten FIs der Bauart "G", bzw generell eine eigene Serie an Eaton Produkten nur für den österreichischen Markt.
Die Kurzzeitverzögerung (also das G) ist ja nur ein nice to have hätte ich verstanden, um gegen ungewolltes auslösen zu schützen.
Siehe auch: www[dot]elektrikforum[dot]de threads/unterschied-moeller-fi.9808/
Oder hier: kfe[dot]at technische-informationen/%C3%B6ve-fachinformationen/elektrische-niederspannungsanlagen/224-%C3%B6ve-fachinformation-fehlerstrom-schutzeinrichtungen/file[dot]html
Oder: www[dot]schrack[dot]at fileadmin/f/at/Normen_und_Bundesgesetze/Fachinformationen_OEEK/Elektrische_Niederspannungsanlagen/Fachinformation_FIs_in_E_8001-x_2013-10-03[dot]pdf

Meine Vermutung ist ja, dass die alle genormt geprüft werden o.ä.?
Daher meine Frage, MUSS ich zb. einen Eaton "PKNM-16/1N/C/003-A" bestellen, oder tuts ein "PXK-C16A/1N/003-A" von Amazon auch?

Kennt sich jemand generell mit den Eaton Linien aus, bzw. was die Kürzel bedeuten?
Ich finde dazu leider gar nichts...
Zb für den o.g. FI/LS gibts noch den Zusatz "-MW"
Der FI in meiner Wohnung hat "-XG", (G ist klar)
etc...

Danke und lg!

(Ich darf leider noch keine Links posten)
 
G ist nicht ein " nice to have" sondern je nach Art der Anlage und abzusichernden Geräte unbedingt nötig.
Bei modernen Geräten kann es vorkommen, daß in den ersten 10ms ein Strom fließt um interen Kondensatoren zu laden den ein Typ A FI als Fehler sieht und dann abschaltet. Der Verzögerte wartet diese 10ms ab bis er mit der Auslösung beginnt.
Egal ob Österreich oder Sonst wo sollte man Materialien im Fachhandel kaufen, dort erhält man auch die geeignete Beratung.
 
da ich leider keinen Zugriff auf die ÖNormen/ÖVEs habe, eine Frage an die österreichischen Elektriker unter euch bzgl. FIs.
Also vorab: Octavian1977 ist kein Österreicher. Ich bin es eben so weig.

Aber was ich aus deiner "Frage" herauslesen kann ist noch viel weniger.
Sage doch einfach klipp und klar (auch auf deutsch) um was es KONKRET geht.

(Ich habe zwar eine "leichte" Vermutung aber tatsächlich nicht (mehr) den Nerv in Beitrag 32 (beispielhaft) irgendwann mal möglicherweise den größtenteil zu erkennen um was es eigentlich geht).
 
Guten morgen und danke für eure Antworten.

@Oktavian
Ja, du hast natürlich Recht, werde ich auch in Zukunft so machen.
Warum so umständlich, siehe unten.

@leerbua
Ok, also die ganze Geschichte. Ich brauche eine Zuleitung für mein neues EDV Rack. Mit Elektriker besprochen -> Überspannungsschutz und RCBO muss her.
Dreimal Termin ausgemacht, dreimal vertröstet. Ohne den Überspannungsschutz kann ich erstmal leben, ohne den RCBO nicht. Also selbst ist der Mann.
Warum also so kompliziert und nicht gleich den Eli fragen?

Ich eigne mir Wissen zu Sachen die mich interessieren einfach gerne selbst an. Hat sich in dem Fall schon insofern ausgezahlt, als das ich bei meinen Recherchen gemerkt habe, das es bei identischen Geräten Preisunterschiede von bis zu 30€ in div. Shops gibt.

Die folgenden Fragen sind also nur noch rein akademisch - einfach weils mich interessiert:
Was sind die Unterschiede zwischen den Eaton Sortimenten in Ö und anderswo?
Das einzige was ich bisher entdeckt hätte, wäre die Notation der Eigenschaften.
Aber von den technischen Eigenschaften her sind diese beiden ident?
datasheet.eaton.com datasheet.php?model=236964
datasheet.eaton.com datasheet.php?model=236217
Bleibt noch die Frage nach den (nicht eindeutigen) Kürzeln am Schluss. Ich finde dazu leider keinen Katalog o.ä.
Ich hätte verstanden Typ AC+G und A schließen sich aus, soll heißen es gibt keinen "A+G" FI?
In Ö darf nurnoch Typ A neu verbaut werden, Bestandschutz ist gegeben?

lg
 
EATON lass beim Großhändler ! Das gilt auch für Österreich. Bei unseren Nachbarn sind noch TYP AC zugelassen und das geht schon mal gar nicht . Deshalb würde ich da ohne Wenn und aber zB einen 40 A ABB Typ 200 mit 30 mA verwenden . Diese gibt es auch mit OVE Zulassung. Und Kurzzeitig verzögerte FI werden da meist als Backupschutz eingesetzt. Zudem kannst du den 40 A ABB auch mit 40 A vorsichern im Unterschied zu dem Müll von Eaton wo du den 40 A FI nur mit 25 A Vorsichern darfst oder musst dann den Typ kaufen der auch mit Nennstrom vor sicher bar ist .
 
A und G schließen sich auf keine Fall aus.
siehe diesen hier z.B. CJG440D FI-Schutzschalter, 6 kA,Typ A | Hager
den gibt es sich er auch in/für Österreich.
Der Typ AC wird mit fast allen heute üblichen Fehlerströmen nicht mehr fertig und sollte auf keinen Fall mehr eingesetzt werden denn der kann nur rein sinusförmige Wechselspannungen als Fehler erkennen, gerade bei Rechnern kommt das nicht mehr vor.
Man muß sogar bedenken, daß selbst der Typ A mit vielem heute nicht mehr fertig wird.
 
Thema: ÖVE/FIs in Österreich
Zurück
Oben