Hallo zusammen,

ich denke dass mir mir einer von Euch hier weiterhelfen kann.
habe Zuhause ein Niedervolt Halogen-Seilsystem. Leider ist der Ringkerntrafo, defekt ausgefallen.

Mein neuer Plan - werde das ganze Seilsystem so kürzen, dass ich dieses mit einem elektronischen Trafo betreiben kann (je ca. 2,00 Meter ausgehend vom Trafo mittig, so dass die Gesamtlänge des Systems
ca. 4 Meter betragen wird).

Könnt ihr Euch bitte die Fotos von der Verkabelung / Anschluß im Trafogehäuse ansehen und mir Hinweise geben ob in Ordnung oder nicht!
Möchte die Sache diese Woche umsetzen - und danke Euch für eure Hinweise!
 

Anhänge

  • IMG_20201019_171428.jpg
    IMG_20201019_171428.jpg
    316,3 KB · Aufrufe: 17
  • IMG_20201019_171511.jpg
    IMG_20201019_171511.jpg
    300,2 KB · Aufrufe: 17
  • IMG_20201019_171537.jpg
    IMG_20201019_171537.jpg
    330,4 KB · Aufrufe: 17
  • IMG_20201008_165401.jpg
    IMG_20201008_165401.jpg
    179 KB · Aufrufe: 19
also 2m+2m sind 4m und nicht 2m. Mit ansetzen des el.Trafos in der Mitte ergibt sich keine Verkürzung der Länge.
Hier geht es um die Ausbreitung von Störungen durch hochfrequente Spannungen die vom Netzteil ausgehen.

Die Klemmen des Netzteiles sind NUR für je eine Ader zulässig und nicht für so viele wie man da reinmurksen kann.
Da das Teil allerdings drei getrennten Anschlüsse hat wäre das kein Problem diese auch zu nutzen.

Die Zugentlastung soll auf den Mantel wirken und nicht auf die Aderisolierung.
Auch Beim Abmanteln und Abisolieren kann man Sorgfalt walten lassen und nicht dabei die Kabel zerrupfen.

Grundsätzlich würde ich keine Geräte mit Mindestlast verwenden und sowieso statt der Halogenleuchtmittel bei der Gelegenheit auf LED umstellen.
 
Hallo Octavian1977
danke für deine Hinweise. Wegen der Mindestlast (meinst du den Trafo?) sollte ich einen anderen nehmen?

Gruß Undertow
 
Mindestlast ist das eine. Was ist denn derzeit die IST-Last?
wäre sinnvoll für die Dimensionierung.
 
Naja. Schön ist der Anschluss nicht. Hast Du die Aderisolation mit den Zähnen abgeknabbert? Auch der längs geschlitzte schwarze Schlauch über den Adern könnte man schöner realisieren. Prinzipiell sind diese Platinen schraubklemmen nicht für starre Adern (das kann ich schwer erkennen), und schon gar nicht für 2 Adern geeignet. Besser währe es die 2 Ableitungen mit Wago hebelklemmen zusammenzufassen, und mit 1 flexiblen Adern am Netzteil anzuschließen.
 
Ja ich meine Den Trafo.
Trafos bei denen Mindestlasten angegeben sind machen immer wieder Ärger.
Mit neuen Leuchtmitteln wird diese Last oftmals unterschritten und dann ergeben sich Fehlfunktionen.

Also Trafo ohne Mindestlast verwenden.
 
Hallo zusammen,

also es sollen 4 Spots a 20 Watt betrieben werden / der Trafo ist dafür auch ausgelegt
Leistung 50 bis 150Watt

also was genau tun?
- auf der Sekundärseite besser auch noch den zweiten Anschluß von insg. 3 anschließen
- oder Installation so wie eFuchsi oben beschrieben?

Danke Euch für weitere Hilfe!
 
Da Du die maximale Leitungslänge sonst überschreitest mit mehren Anschlüssen Arbeiten.
Trafo gegen einen ohne Mindestlast tauschen und statt der langsam vom Markt verschwindenden Halogenleuchtmitteln entsprechende LEDs verbauen.
 
Hallo Octavian,
danke dir! Werde einen bestellen,
habe ich dich richtig verstanden. Verkabelung auf der
Primäseite siehe Foto - so ok`?

Gruß Klaus
 

Anhänge

  • IMG_20201021_165544.jpg
    IMG_20201021_165544.jpg
    274,4 KB · Aufrufe: 9
Das Foto zeigt die Sekundärseite, hier könnte man vermuten das die mit vollem, schwarzem Punkt dargestellten Klemmen das gleiche Potential haben!

Da offensichtlich die blaue und braune Ader jeweils paralell geschaltet wurde, führt das so zum Kurzschluß!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

hier nochmals Aufnahmen von der Primär- und Sekundärseite des Trafos / ohne Abdeckung
so ok´?
 

Anhänge

  • IMG_20201022_121213.jpg
    IMG_20201022_121213.jpg
    307 KB · Aufrufe: 14
  • IMG_20201022_121229.jpg
    IMG_20201022_121229.jpg
    295 KB · Aufrufe: 14
  • IMG_20201022_121249.jpg
    IMG_20201022_121249.jpg
    283,3 KB · Aufrufe: 14
habs geändert - siehe Fotos
ok so?
 

Anhänge

  • IMG_20201022_131343.jpg
    IMG_20201022_131343.jpg
    262,3 KB · Aufrufe: 11
  • IMG_20201022_131326.jpg
    IMG_20201022_131326.jpg
    257,2 KB · Aufrufe: 11
Nö. Die beiden rechten Klemmen gehören dazu, um zu einem weiteren Netzteil weiter zu bügeln.

upload_2020-10-22_13-43-41.png
 

Anhänge

  • upload_2020-10-22_13-42-16.png
    upload_2020-10-22_13-42-16.png
    468,2 KB · Aufrufe: 4
Hallo,

hier nochmals Aufnahmen von der Primär- und Sekundärseite des Trafos / ohne Abdeckung
so ok´?
Ich hätte da mal aus reiner Neugierde ein Frage bezüglich des dritten Bildes (..._121249)

Ist/sind an diesem Teil die Seile des Seilsystems mechanisch und elektrisch angebunden?
Wenn ja warum gehen da auf jede Seite 2 Adern?
Sind da 2x2 Seile abgespannt?

btw.
warum sind die beiden Adern der Zuleitung eigendlich rot ?!?!
 
Hallo efuchsi

bist du Schweizer?
Vielen Dank - für die klare Ansage!
Sekundärseite ok?
 
so
 

Anhänge

  • IMG_20201022_135124.jpg
    IMG_20201022_135124.jpg
    252 KB · Aufrufe: 8
  • IMG_20201022_135656.jpg
    IMG_20201022_135656.jpg
    274,1 KB · Aufrufe: 8
Das habe ich scho gesehen. Aber wie geht es weiter, wo die beiden Kabel verschwinden?

Sind jeweils eine braune und eine blaue Ader das Paar für einen Seilstrang?
Normalerweise sind diese Durchführungsschrauben der Halter für lediglich EIN Seil.

upload_2020-10-22_14-5-24.png
 
an den Adern fehlen die Aderendhülsen und Zugentlastung ist immer noch nicht in Ordnung.
Die Adern dürfen auf der 230V Seite nicht außerhalb von Gehäusen verlegt werden.
 