Beleuchtung für Privatstraße 65 m

Diskutiere Beleuchtung für Privatstraße 65 m im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, meine Freundin und ich wollen nächstes Jahr ein EFH für uns bauen. Das Haus liegt in dritter Reihe und deshalb ist eine 65 m...
Der Hinweis zur Breite der Straße ist berechtigt. Bekannte haben eine ähnliche Situation und ich kann das nur bestätigen.
 
Im Wohnzimmer brauch ich keine Berechnung, wenn da nachher zu wenig licht ist schraub ich eine hellere rein oder leg noch ein zusätzliches Kabel.

Wenn an so einer Straße aber nachher zu wenig Leuchten sind wird es recht teuer zusätzliche ein zu bauen, und es kostet auch unnötig Geld wenn da zu viele Leuchten verbaut wurden.
Eine Anständige Außen- Stand Leuchte kostet schon mal durchaus 300-400€ Strahler mit Mast noch mehr, da ist es schon sehr ärgerlich zu viele ein zu bauen.
 
Die Frage ist ja wohl, wie man "anständig" definiert. Für den Einen sind es Leuchten für 2 k€/Stück, für den Anderen für 50 €.

Das alles hat der TE aber gar nicht gefragt, er hat sich schon selber Gedanken gemacht, wieviel Beleuchtung er wann und warum benötigt und demzufolge wieviele Leuchten er einsetzen möchte. Er hat LEDIGLICH nach dem Kabel bzw. Verschaltung mit BWM gefragt, auch wenn, genau wie ich es vermutet hatte, dieses wieder Einige hier als willkommenen Anlass genommen haben, ungefragt ihre Geschichtchen und Schwänke zu verbreiten. :mad:
 
Das ist ein Privatweg der auch mit dem Auto befahren werden kann . So und auf diesem Weg muss ich laufen und evl mit dem Kinderwagen mich bewegen können . Autos haben Scheinwerfer und brauchen die Beleuchtung nur selten ! Und ob der TE da Mastleuchten oder Pollerleuchten verwendet spielt bei rund 15 m Abstand nun wahrlich keine große Rolle! Es spricht aber auch nichts dagegen da eben 5 Leuchten zu setzen.
 
Ich habe das schon gelesen und wenn ich dann solche Beiträge lese das da Masten und Straßenleuchten notwendig sind kann ich nur so reagieren ! Der TE wird selbst wissen ob er da Flackscheinwerfer oder eine normale Wegbeleuchtung braucht . Und wenn da 5 Adern mit 4mm² empfohlen werden dann hat das schon einen Sinn. Den 2,5mm² bei 65 m ist schlicht und einfach sparen am falschem Fleck !
 
Er möchte aber weder 5 Leuchten setzen, noch schrieb er etwas von Flak-Scheinwerfern. Er möchte GAR NICHT über Beleuchtungsstärken oder den Untergrund seiner Straße diskutieren. Er möchte auch nicht "sparen", sondern fragt nach einer Verkabelung oder einer anderen, sinnvollen Lösung, wobei ich mir sicher bin, dass die Betonung auf SINNVOLL liegt.
SINNVOLL wäre also gewesen, ihm ein Beispiel vorzurechnen, wenn er 4 LED-Leuchten a 50 W setzt und ihm den Spannungsabfall bei seinen 65m vorrechnet und danach das Kabel auswählt. Ob er dann eine Nummer größer geht, weil er vielleicht noch Reserven haben möchte oder nicht, entscheidet er dann schon sicher eigenständig.

(Mein Vorschlag: ich würde bei der Länge und bei LED-Leuchten auf 4mm² gehen für die "Hauptleitung", die Leuchten einzeln mit 1,5 mm² anfahren auf dem "jeweils letzten Stück" und mit 6A LSS absichern).
 
Zuletzt bearbeitet:
(Mein Vorschlag: ich würde bei der Länge und bei LED-Leuchten auf 4mm² gehen für die "Hauptleitung", die Leuchten einzeln mit 1,5 mm² anfahren auf dem "jeweils letzten Stück" und mit 6A LSS absichern).

Ist das jetzt ernst gemeint? Zuerst polterst du über die unsinnigen Beiträge und dann kommst du selbst mit einem dicken Kabel um die Ecke. 5x1,5 aus dem Baumarkt. Verkabelung im Fuß der Leuchten. Entsprechend niedrig absichern und gut ist.
 
Ich habe mich lediglich an einschlägigen Querschnittsberechnungen/Tabellen orientiert und eine Absicherung kleiner als 6A wirst Du wohl kaum hinbekommen.
Nach welcher "Systematik" Du 1,5mm² auf einer Länge von, Zitat des TE "Die Straße ist 65m lang und bis zur Verteilung im Haus werden noch circa 15-20m dazukommen. Länge bis zur letzten Leuchte an der Straße vorne schätze ich dann auf circa. 70m." verlegst, könntest Du ja freundlicherweise mal erläutern.

2,5mm² KÖNNTEN unter gewissen Randbedingungen reichen, wären aber hart an der Grenze. 1,5mm² finde ich indiskutabel, bin aber auf Deine Berechnung gespannt, vielleicht kann ich noch was lernen!
 
Es gibt durchaus auch B2 LS ! Nur sinnvoll ist etwas anderes und wenn er schon Leitungen legt dann richtig oder gar nicht mit 5*4mm² hat er genügend Reserve um auch die Leitung mit C13 abzusichern und das langt auch für eine Steckdose. Und ob da für die relativ kurze Zeit der Spannungsfall nun 4 % oder 7 % beträgt darauf ist zu deutsch gesagt Geschis... !
 
Es gibt durchaus auch B2 LS ! Nur sinnvoll ist etwas anderes und wenn er schon Leitungen legt dann richtig oder gar nicht mit 5*4mm² hat er genügend Reserve um auch die Leitung mit C13 abzusichern und das langt auch für eine Steckdose. Und ob da für die relativ kurze Zeit der Spannungsfall nun 4 % oder 7 % beträgt darauf ist zu deutsch gesagt Geschis... !
Und? Was willst du mit einer Steckdose auf der Privatstraße? da ist doch besser die Sicherung fliegt, wenn einer illegal Strom zapft.
 
Zensiert! Weshalb immer wieder verunglimpfungen und Beleidigungen? (werner_1)
Nur als Hinweis auch Steckdosen kann man Schaltbar machen oder gleich abschließbare montieren .
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Ich hatte es schon erlebt da war auf einem Wohnweg im Winter immer auf einem Streifen Schnee und Eis über Nacht weggetaut gewesen.
Kein Wunder die Leitung mit 5x1,5 für die Pollerleuchten lag genau unter den Gehwegplatten.
Und der Weg war 60 Meter lang.
Geschätzte Leitungslänge von der Allgemein-UV bis zur letzten Leuchte so 100 Meter.
 
Ich hatte es schon erlebt da war auf einem Wohnweg im Winter immer auf einem Streifen Schnee und Eis über Nacht weggetaut gewesen.
Kein Wunder die Leitung mit 5x1,5 für die Pollerleuchten lag genau unter den Gehwegplatten.
Und der Weg war 60 Meter lang.
Geschätzte Leitungslänge von der Allgemein-UV bis zur letzten Leuchte so 100 Meter.

Das mag ja sein. Da sind aber sicher ein paar Ampere mehr geflossen, als 4 * 50W LED-Leuchten brauchen.
 
Da sieht man mal wieder das du von Nichts eine Ahnung hast und von dem Nichts aber jede Menge! Nur als Hinweis auch Steckdosen kann man Schaltbar machen oder gleich abschließbare montieren .

Wenn niemand da ist, den man darüber belehren kann, er solle bitte eine EFK konsultieren, dann geht ihr hier aufeinander los. Dieses Forum ist echt schräg.
 
Ich hatte es schon erlebt da war auf einem Wohnweg im Winter immer auf einem Streifen Schnee und Eis über Nacht weggetaut gewesen.
Kein Wunder die Leitung mit 5x1,5 für die Pollerleuchten lag genau unter den Gehwegplatten.
Und der Weg war 60 Meter lang.
Geschätzte Leitungslänge von der Allgemein-UV bis zur letzten Leuchte so 100 Meter.
Wenn du ein 1,5mm² mit 16 A absicherst (erlaubt sind in der Erde sogar 25A)
Dann spielt das keine Rolle, ob das 5m oder 500m lang ist, die Wärme pro Meter ist gleich, wenn da 16A fließen.
 
Ich hatte es schon erlebt da war auf einem Wohnweg im Winter immer auf einem Streifen Schnee und Eis über Nacht weggetaut gewesen.
Kein Wunder die Leitung mit 5x1,5 für die Pollerleuchten lag genau unter den Gehwegplatten.
Und der Weg war 60 Meter lang.
Geschätzte Leitungslänge von der Allgemein-UV bis zur letzten Leuchte so 100 Meter.
Das kenne ich nur von Fernwärmeleitungen. Vielleicht lag die zufällig im gleichen Graben. Dafür wird die Verlustleistung der Leitung nicht ausreichen, außer mäanderförmig mit Absicht so gelegt und am Ende kurzgeschlossen. Kenne sowas nur von TG-Zufahren mitoffener Rampe, da sind aber 20kW-Heizelemente verbaut. Immer zur Freude der Mieter, die sowas über die Nebenkostenabrechnung aufgedrückt bekommen - nun waren die letzten Winter recht milde.
 
Dass das ganze hier so in so eine hitzige Diskussion gleitet wollte ich eigentlich nicht :)

Vielleicht um das ganze noch einmal kurz zusammenzufassen... mir geht es wirklich nur darum die Zufahrtsstraße zu unserem Grundstück auszuleuchten. Aktuell ist es dort Stockdunkel. Es muss keine Festtagsbeleuchtung sein sondern einfach, wenn man mal zu Fuß unterwegs ist und spät nachts heimkommt, dass man Licht hat.

Ich bin gelernte EFK (Energie- und Gebäudetechnik) und habe auch ein paar Jahre als Geselle gearbeitet bevor ich dann die Branche gewechselt habe.
Mit meinem Anliegen war ich bei meinem ehemaligen Chef und er hat mir eben geraten das ganze mit zwei BWM und vier Leuchten zu realisieren.
Wie schon erwähnt hat er gesagt, er würde den BWM mit einem 5x2,5mm² und die Leuchten mit 3x2,5mm² anfahren.

Da ich ihm Bereich Straßenausleuchtung keine Erfahrungen habe war daher eigentlich nur meine Frage ob ihr noch andere Lösungsvorschläge hättet als die über den BWM.

Bezüglich der Kabelquerschnitte gibt es ja verschiedene Meinungen. Eine Steckdose werden wir auf der Zufahrtsstraße nicht benötigen, weshalb ein 4mm² Querschnitt in meinen Augen zu hoch dimensioniert ist.
 
Thema: Beleuchtung für Privatstraße 65 m
Zurück
Oben