mich würde mal eure Meinung bezüglich Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung im privaten Bereich interessieren.
Konkret geht es um ein Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Ein Bad, zwei Kinderzimmer und ein Schlafzimmer.
Der größte Verbraucher ist der Haartrockner. Ansonsten alles Kleinstverbraucher und ein TV mit weniger als 100 Watt.
Ich halte von der Empfehlung von AFDDs für "Räume mit Schlafgelegenheiten" nichts (zumindest wenn nicht elektrisch geheizt wird).
Die "besten" AFDD lösen bei seriellen Lichtbögen (also z.B. gequetschten Kabeln oder schlechten Klemmstellen) auch erst ab 1,0 A aus. Das sind 230 W und weit mehr als in einem Schlafzimmer ein Fernseher auf Standby, (max. 1 W laut EU-Norm), ein Paar Radiowecker (je 5 W) und Handy-Ladegeräte (sagen wir je 25W) zusammen bringen.
Für parallele Lichtbögen (Isolationsfehler, z.B. durch verletzte Kabel oder durch einen sehr, sehr, sehr ungünstig in die Wand geschlagenen Nagel) zwischen N und L ist der Auslösestrom dann aber beim selben AFDD mit 50A wiederum so hoch, dass auch ein Leitungsschutzschalter der Kategorie B auslösen würde. Ist der PE betroffen, schaltet ohnehin der RCD schon lange vorher ab, nämlich spätestens bei 0,03 A.
Beim Betrieb des Föhns ist ja jemand wach, der einen Brand bemerken würde. Da ist die "Schlafgelegenheit" dann irrelevant.
Außerdem würde mich eure Meinung diesbezüglich für z.b. den Waschkeller interessieren.
Hier ist das m.E. schon sinnvoller. Die Waschmaschine zieht beim Aufheizen viel Strom und läuft unbeaufsichtigt. Außerdem erzeugt sie im Betrieb Vibrationen, so dass eine Beschädigung von Kabeln nicht so ganz unwahrscheinlich ist.
Allerdings fackeln auch ohne AFDD nicht massenweise Waschmaschinen ab.
Eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner teilen sich eine 2,5mm² Leitung die auf Feuchtraumaufputzdosen enden.
Wie viele Stromkreise (Sicherungen) sind das? Bei Schuko-Steckdosen dürfte ein Stromkreis nur mit maximal 16A abgesichert werden, das ist für Waschmaschine und Wäschetrockner zusammen zu wenig (hat aber bei meinem Vater aber auch 30 Jahre lang funktioniert).
Nachtrag: Wenn du Geld in besseren Brandschutz investieren willst, solltest du hier anfangen. Gerade bei einer Aufputzinstallation bekommst du hier am meisten Verbesserung fürs Geld.