Hallo,
ich habe gestern bei einem Freund in einem Altbau Deckenlampen instaliert.
Vorhanden sind in ein paar Räumen nur zwei Drähte: Schwarz und ein Kupferdraht der dick mit Stoff ummantelt ist (rote Farbe)
Installiert wurden Lampen mit Schutzklasse I, da bereits gekauft von ihm.
Wollte nun sicher gehen was der Leiter und Neutralleiter ist.
Duspol: hat mir nichts angezeigt, was mich sehr verwundert, hat bisher immer funktioniert, geht nur wenn ich beide Drähte zusammen messe
Spannungsprüfer: hat beim Rot isolierten Draht im ausgeschalteten Zustand und im Spannungsführenden Zustand geleuchtet ----- Bei schwarz gar nicht
Mulitmeter:
Ausgeschalteter Zustand:
Schwarz= 1 V
Rot = 12 V
Eingeschalteter Zustand::
Schwarz = 1 V
Rot = 52 V
Auch dies hat mich überrascht. Normal Schwarz = L und Rot = PEN ? Aber wäre ja hier genau anders rum
Habe jetzt die Lampen wie folgt angeklemmt
Rot = L
Schwarz = PE
Brücke von PE zu N (klassische Nullung)
Wenn ich jetzt falsch angeklemmt habe, müsste normal das Gehäuse unter Spannung stehen? Habe ich mehrmals angefasst, war nix.
Lampen brennen einwandfrei, bin trotzdem jetzt total verunsichert.
ich habe gestern bei einem Freund in einem Altbau Deckenlampen instaliert.
Vorhanden sind in ein paar Räumen nur zwei Drähte: Schwarz und ein Kupferdraht der dick mit Stoff ummantelt ist (rote Farbe)
Installiert wurden Lampen mit Schutzklasse I, da bereits gekauft von ihm.
Wollte nun sicher gehen was der Leiter und Neutralleiter ist.
Duspol: hat mir nichts angezeigt, was mich sehr verwundert, hat bisher immer funktioniert, geht nur wenn ich beide Drähte zusammen messe
Spannungsprüfer: hat beim Rot isolierten Draht im ausgeschalteten Zustand und im Spannungsführenden Zustand geleuchtet ----- Bei schwarz gar nicht
Mulitmeter:
Ausgeschalteter Zustand:
Schwarz= 1 V
Rot = 12 V
Eingeschalteter Zustand::
Schwarz = 1 V
Rot = 52 V
Auch dies hat mich überrascht. Normal Schwarz = L und Rot = PEN ? Aber wäre ja hier genau anders rum
Habe jetzt die Lampen wie folgt angeklemmt
Rot = L
Schwarz = PE
Brücke von PE zu N (klassische Nullung)
Wenn ich jetzt falsch angeklemmt habe, müsste normal das Gehäuse unter Spannung stehen? Habe ich mehrmals angefasst, war nix.
Lampen brennen einwandfrei, bin trotzdem jetzt total verunsichert.
Zuletzt bearbeitet: