Diskutiere Blitzschutz-Potentialausgleich im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ist in einem Gebäude bei dem eine Äussere Blitzschutzanlage vorhanden ist, mein Potentialausgleich im Haus gleich...
J

Jax

Beiträge
27
Hallo, ist in einem Gebäude bei dem eine Äussere Blitzschutzanlage vorhanden ist, mein Potentialausgleich im Haus gleich Blitzschutz-Potentialausgleich?

Für mich stellt sich die Frage, wo wird ein 16mmq Erdung angeschlossen, wenn dieser vom Äussere Blitzschutz kommt?

Einen neuen Potentialausgleich am Gebäudeeintritt erstellen der als Blitzschutz Potentialausgleich gedacht ist, oder alles auf den vorhandenen Potentialausgleich im Haus legen?

Ich meine die sind alle mit Fundamenterder des Gebäudes eigentlich verbunden
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo, ist in einem Gebäude bei dem eine Äussere Blitzschutzanlage vorhanden ist, mein Potentialausgleich im Haus gleich Blitzschutz-Potentialausgleich?

Jein...

Für mich stellt sich die Frage, wo wird ein 16mmq Erdung angeschlossen, wenn dieser vom Äussere Blitzschutz kommt?

An der HES (blitzstromtragfaehig). Das ist dein "Blitzschutz-Potentialausgleich"
AUSGLEICH = 1 Potential im ganzen Haus.

Einen neuen Potentialausgleich am Gebäudeeintritt erstellen der als Blitzschutz Potentialausgleich gedacht ist, oder alles auf den vorhandenen Potentialausgleich im Haus legen?

Auf den vorhandenen PA (HES) legen.

Ich meine die sind alle mit Fundamenterder des Gebäudes eigentlich verbunden

Ja. AUSGLEICH = 1 Potential im ganzen Haus.
 
@karo28 Das gilt jedoch nur wenn alles nach dem aktuellen Stand der Technik installiert wurde. Es war früher durchaus üblich mehrere Erder zu setzen, welche keine galvanische Verbindung hatten. Daher kam es ja auch immer wieder zu Leckströmen an Heizungsanlagen und dergleichen.
 
Durch senile Bettflucht hatte ich den noch konfuseren Originaltext gelesen der noch mehr dem Stil von Cantöner bis Zeslavik und und den vielen anderen Nicks wie u. a. Stevy ähnelt.
Hallo, ist in einem Gebäude bei dem eine Äussere Blitzschutzanlage vorhanden ist, mein Potentialausgleich im Haus gleich Blitzschutz-Potentialausgleich?
Bei einem normaktuellen Blitzschutzsystem: JA!
Für mich stellt sich die Frage, wo wird ein 16mmq Erdung angeschlossen, wenn dieser vom Äussere Blitzschutz kommt?
Dass mit 16 mmq ein Erdungsleiter mit 16 mm² oder meinetwegen auch 16qmm gemeint ist, kann man noch entschlüsseln. Ob mit dem wirren 2. Satzteil beabsichtigt ist eine Dachantenne oder PV-Anlage an das Blitzschutzsystem anzuschließen, ist unklar.
Einen neuen Potentialausgleich am Gebäudeeintritt erstellen der als Blitzschutz Potentialausgleich gedacht ist, oder alles auf den vorhandenen Potentialausgleich im Haus legen?

Ich meine die sind alle mit Fundamenterder des Gebäudes eigentlich verbunden
Die = Ableitungen und HES??? In Normen gibt es kein "eigentlich" sondern nur Fakten.

Wenn du der bist, auf den dein eigentümlicher Schreibstil hinweist, wurde dir vermutlich auch schon häufiger verklickert, dass:
  • Früher übliche Direkterdungen an LPS nicht mehr Stand der Technik sind.
  • Jeder Handgriff an Blitzschutzsystemen geprüften Blitzschutzfachkräften vorbehalten ist, die zuvor die Tauglichkeit und Normkonformität prüfen und bestätigen müssen.
  • Sowohl die Installation normkonformer getrennter Fangeinrichtungen wie auch von Direkterdungen von Antennen oder z. B. auch PV-Anlagen wesentliche Änderungen sind, durch die ein "Bestandsschutz" für nachweisliche Ausführung nach Altnormen erlischt und eine Nachrüstungsverpflichtung auf aktuellen Normenstand auslöst.
  • Die Verbindung korrosionsvertraglich und nach Klasse H = 100 kA erfolgen muss, weshalb 8 mm Blitzableiterdraht erforderlich ist. 16 mm² Kupferdraht übersteht zwar per se auch seltene Monster-LEMPs deutlich über 200 kA , es gibt aber weder für Einzelmassivdraht noch mehrdrähtige 16 mm² Cu-Leiter nach Klasse H = 100 kA normkonform zertifizierten Zweimetall-Verbinder zum Anschluss an 8 mm Blitzableiterdraht aus St/tZn oder Alu.
  • Alle ABLEITUNGEN müssen mit der HES ≤ 1 Ω verbunden sein, andernfalls ist das nach wesentlichen Änderungen nachzurüsten.
  • Blitzschutzpotentialausgleich beinhaltet auch Überspannungsschutz aller in Gebäude ein- oder ausgeführten Energie- und TK-Leitungen.
  • Bei Direkterdung an LPS sind nach Reihe IEC 62305 somit auch die Antennenleitungen mit energetisch koordinierten SPD 1 Blitzstrom- und SPD 2 Überspannungsableiter zu schützen und gemäß Bild 17 der IEC 60728-11 ist innen ein PA-Leiter aus mind. 2,5 mm² Cu (geschützt) bzw. 6 mm² Cu (ungeschützt) an die HES zu verlegen.
  • Ein Schutz gegen den elektrischen Schlag nur über korrosionsanfällige LPS ich schon länger nicht mehr zulässig.
@Mod: Bitte mich berichtigen wenn ich @Jax fälschlich eines neuen Multinicks verdächtigt habe.
 
Zuletzt bearbeitet: