Prüfprotokoll

Diskutiere Prüfprotokoll im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo Wir haben jetzt von unserem Chef Tablets (Microsoft Surface pro) bekommen und wollen natürlich unseren massiven Papierverbrauch reduzieren...
tja, was soll man da schreiben...bei manchen ist so ein Prüfprotokoll, das mit mehrere tausend Euro teuren Messgeräte erstellt wird, halt nix im Vergleich zur Aussage " Wir haben hier nur gute und vorallem organisierte Fachleute am Start". Ich meine sowas kann man ja schliesslich nicht einfach so behaupten, das muss schon stimmen :rolleyes::D

achja, bevor die ersten wieder mit den Hufen scharren...Qualität erkennt man nicht durch die Dokumentation von Mängeln, sondern durch die Dokumentation der Mängelfreiheit, einfach vor dem losschreiben mal drüber nachdenken ^^
 
Das Prüfprotokoll ist wie eine Checkliste mit Dingen, die zu prüfen und zu messen sind.
Zusätzlich dient es natürlich auch der Dokumentation dieser Prüfung.

Wenn da, bei der Erstprüfung, ein Messwert auffällig ist, dann wird nach der Ursache gesucht bis sie gefunden und beseitigt ist.
Und mir kann keiner erzählen, dass er selbst nie Fehler macht.
Abgesehen davon geht es natürlich auch darum Fehler zu finden, die man nicht selbst verursacht hat.
Und jeder, der wirklich alle Überprüfungen und Messungen regelmäßig im echten Leben durchführt weiß, dass es ab und an tatsächlich mal was zu finden gibt.

Anders verhält es sich im ersten Moment vielleicht bei einer Widerholungsprüfung.
Dort werden die Mängel, sofern nicht lebensbedrohlich bzw. mit einem Handgriff abstellbar, erstmal nur dokumentiert.
Dann kann man mit dem Kunden gemeinsam entscheiden wie es weitergeht.
 
Aber doch wohl nicht in einer selber nagelneu errichteten Anlage?
Liebes ego1. Da Deine Fehlerrate bekanntlich kleiner 0 Promille liegt, kannst Du davon ausgehen das dies bei anderen nicht der Fall ist.
Einige Beispiele von Fehlern:
Der FI fällt herunter im Lager der Lieferanten. Es gibt Auslösezeiten von 400 mS. Der FI reagiert aber auf die Testtaste.
Durch den Putzer wurde mit dem Putzbock einige Rohre so stark in mitleidenschaft gezogen, das auch die Isolation der Leitung dünn wurde und die Iso Messung der Leitung bei 0,48 MOhm liegt.
 
Der FI fällt herunter im Lager der Lieferanten. Es gibt Auslösezeiten von 400 mS. Der FI reagiert aber auf die Testtaste.
Durch den Putzer wurde mit dem Putzbock einige Rohre so stark in mitleidenschaft gezogen, das auch die Isolation der Leitung dünn wurde und die Iso Messung der Leitung bei 0,48 MOhm liegt.

Ja. Kann passieren.
Das Dokumentierst du dann? Und übergibst es dem Kunden?
Oder wie soll ich das verstehen?

Bei uns werden diese Fehler beseitigt, dann erneut gemessen, und die dann hoffentlich akzeptablen Werte in das Protokoll übernommen.
(Bei einer durch uns neu errichteten Anlage, um dieses Beispiel geht es hier die ganze Zeit...)
 
..
Einige Beispiele von Fehlern:
Der FI fällt herunter im Lager der Lieferanten. Es gibt Auslösezeiten von 400 mS. Der FI reagiert aber auf die Testtaste.
Durch den Putzer wurde mit dem Putzbock einige Rohre so stark in mitleidenschaft gezogen, das auch die Isolation der Leitung dünn wurde und die Iso Messung der Leitung bei 0,48 MOhm liegt.
Soweit muss man gar nicht denken müssen.
Heuzutage wird im EFH/MFH-Bereich zu 95% „on floor“ verlegt. Oft NYM ohne ausreichenden Schutz. Nachfolgende Gewerke tragen mit ihren Bauschuhen Steinchen und Schmutz hinein und treten auf die Leitungen herum. Es fallen Schrauben herunter, die sich beim Ausfegen (wenn sich mal einer die Mühe macht) unter die Leitungen klemmen. Leitern mit abgenutzter oder fehlender Endkappe stehen drauf, der Putzer rollt seine Putzmaschine rüber oder es fällt Material herunter.
Der Glaube nachfolgende Gewerke würden ständig noch unten schauen und vorsichtig durch die Baustelle laufen und diese ständig absaugen ist ein Irrglaube.
 
Der Glaube nachfolgende Gewerke würden ständig noch unten schauen und vorsichtig durch die Baustelle laufen und diese ständig absaugen ist ein Irrglaube.
.
Dein Glaube, dass hier deine langatmigen Sermone jemand interessieren könnten, ist ebenfalls ein IRRGLAUBE !
 