Kann es sein, dass zu den Unterverteilungen nur 4 adrige Leitungen gehen? Dann wäre es besser, nur die drei Außenleiter umzuschalten. Der PEN muss in jedem Fall sicher verbunden bleiben und am Fundamenterder und Pot.Ausgleich hängen.
Also meine Stromsäule samt Zähler befindet sich an der Grundstücksgrenze. Im Haus kommt von da ein 4-adriges Kabel an. Die drei Phasen gehen zunächst auf einen Lasttrennschalter, danach zum FI (4-pol.). Die drei Phasen versorgen anschließend jeweils ihre eigene Hutschiene, welche wiederrum alle nochmals einen FI (2-pol.) besitzen. Die von außerhalb kommende - von mir als PEN - bezeichnete Ader wird nach Eintritt in die Verteilung unmittelbar in PE und N aufgeteilt.
Wo sollte nun also der Umschalter eingreifen? Ich hätte ja direkt das ankommde - 4-adrige - Kabel über den Umschalter gelenkt, sodass sich im Schaltzustand 1 (Netzversorger) rein gar nichts gegenüber jetzigem Zustand ändert. Im Schaltzustand 0 wäre das Haus komplett von der Außenwelt abgetrennt. Naja und im Schaltzustand 2 soll dann ein Aggregat die Versorgung bewerkstelligen.
Ich gehe mal davon aus, dass Du idealerweise einen Einspeise-Wandstecker CEE 5x32A hast und eine flexible Leitung, am besten H07RN-F, vom Generator zur Anlage.
Noch habe ich rein gar nichts für dieses Vorhaben beschafft. Ich hielt es für ratsamer, mich zunächst vollumfänglich zu informieren, dann eine Entscheidung zu treffen und erst dann Dinge zu bestellen. Aber Danke für die Hinweise.