Hausanschluss modernisieren - Zusätzlicher Feldverteiler in Hager 80SL / benötigte Komponenten

Diskutiere Hausanschluss modernisieren - Zusätzlicher Feldverteiler in Hager 80SL / benötigte Komponenten im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe derzeit für meine Hausverteilung einen Hager System 80SL Verteilschrank im Keller (siehe Bild). Da ich nun endlich mal...
Wenn sich also nichts geändert hat, gibt es auch keine Anpassungspflicht, wenn Du aber anpasst, hat dies nach aktueller Norm zu erfolgen!

Wobei ich bezweifle, daß sich die Nutzung nicht geändert hat, denn 1980 hattest Du bestimmt weder einen PC noch Internet oder vernetzte Geräte.
Und erst recht keine Verbraucher die Oberwellen erzeugen...
 
@alle - ich habe ja verstanden, was Ihr sagen wollt, nimm 3000€ in die Hand und lass alles neu machen oder lass es sein, da es keine passenden Komponenten mehr für einen 40 Jahre alten Schrank gibt und eigentlich auch niemand mehr an die bestehenden Komponenten ran darf.
Vielleicht noch die bestehenden LS auf der einen Hutschiene durch einen FI mit 3+6 LS ersetzen und falls erforderlich 3 weitere LS neben die Sicherung - spricht was dagegen?

Achtung - jetzt kommt ein Cartoon - werde morgen mal die Plomben wegmachen und nachsehen, ob ein SLS und Überspannungsschutz in den unteren Kasten reinpasst und falls ja, zieh ich mal schnell die 63er Sicherungen im Hauptsicherungskasten raus, damit der Hauptverteiler stromlos ist, sodass ich gefahrlos arbeiten kann - keine Sorge, die Hauptsicherung ziehe ich nur mit passendem Aufsteckgriff / Handschuh aus dem Kasten. Gibt es ja für 30€ im Baumarkt. Den neuen Verteilerkasten würde ich an das bestehende Feld drankleben und ggf. verschrauben und die rechte Seite mit Aluprofil versehen und Bauschaum befestigen, dadurch würde der bestehende Kasten nicht in seiner Funktion beeinträchtigt. Soll ich Durchgangsklemmen für die Verlängerung der Phasen verwenden oder passende Litzen an die bestehenden dranlöten und die Lötstellen mit Schrumpfschlauch absichern? Zeit habe ich, spielt also keine Rolle. Mögliche Gefahren kenne ich, weiß was ich wie zu machen habe, leider mangelt es am Normverständnis, dies sollte aber die danach erreichte Qualität und Funktionalität nicht beeinträchtigen.
Restlicher Aufbau wie beschrieben.
Kennt Ihr jemanden, der die Anlage durchmessen, abnehmen und auch wieder verplomben könnte?
Cartoon aus

Ich werde mal einen Fachbetrieb bitten vorbei zu kommen und werde diskutieren was machbar ist. Die Punkte von Euch haben mir auf jeden Fall weiter geholfen (danke dafür) und ich weiß, welche Punkte kritisch und zu besprechen sind. FI hätte ich schon gerne, Überspannungsschutz auch. Mal sehen, was raus kommt. Sollte was anderes wie vermutet/beschrieben rauskommen, gebe ich nochmal Bescheid.
 
Solche Anlagen sind im Bestand. Ohne alles neu machen zu müssen, kann man auch ein Verteilerfeld daneben setzen.
(Bestandserweiterung)..

Leprechaun
 
Wenn sich also nichts geändert hat, gibt es auch keine Anpassungspflicht, wenn Du aber anpasst, hat dies nach aktueller Norm zu erfolgen!

Wobei ich bezweifle, daß sich die Nutzung nicht geändert hat, denn 1980 hattest Du bestimmt weder einen PC noch Internet oder vernetzte Geräte.
Und erst recht keine Verbraucher die Oberwellen erzeugen...
Habe mal eine Frage dazu. In dem von mir vermieteten Haus befindet sich im Keller ein 4facher Zählerschrank. Ich hatte letztens mit dem Elektromeister besprochen, dass er demnächst einen Überspannungsschutz Typ 1/2 auf die Phasenschienen vor den Zähler setzt (Von Hutschinenmontage im oberen Zählerfach hat er abgeraten).
Wie verhält sich das mit der Norm in Bezug auf Umbau? Kann so ein Überspannungsschutz einfach nachgerüstet werden oder wäre auch das eine Änderung und bedingt, dass die Anlage komplett auf Stand gebracht werden muss? Der reine Zählerkasten im Keller ist ca. 25-30 Jahre alt.
 
Ich hatte letztens mit dem Elektromeister besprochen, dass er demnächst einen Überspannungsschutz Typ 1/2 auf die Phasenschienen vor den Zähler setzt (Von Hutschinenmontage im oberen Zählerfach hat er abgeraten).

Warum wurde abgeraten? Benötigst du Schutz Typ I und II (äusserer Blitzschutz, Freileitungseinspeisung..)?

Wie verhält sich das mit der Norm in Bezug auf Umbau? Kann so ein Überspannungsschutz einfach nachgerüstet werden oder wäre auch das eine Änderung und bedingt, dass die Anlage komplett auf Stand gebracht werden muss?

Nachrüstung ist soweit kein Problem, eine Anlagenänderung (Leistungserhöhung, mehr Abgänge...) liegt ja nicht vor, Schutzart, Schutzklasse werden auch nicht beeinträchtigt, wenn die Teile ohne Zwang und schweren Werkzuegeinsatz an vorgesehenen Platz zu montieren sind. Aufpassen muss man dabei aber auf Netzform und Ausführung des unteren Anschlussraumes, frueher waren m.W. 4-polige Schienensysteme üblich. Deshalb die Nachfrage oben nach dem Grund des Abratens, nicht das der Eli dir eröffnet, er müsse den halben Zaehlerschrank umbauen.
 
Warum wurde abgeraten? Benötigst du Schutz Typ I und II (äusserer Blitzschutz, Freileitungseinspeisung..)?

Die Frage kann ich im Detail nicht beantworten aber er meine das der Schutz lieber auf die Phasenschiene statt auf die Hutschiene über den Zähler soll, da die Stadtwerke das gerne so möchten. Denn im Zuge der kommenden digitalen Zähler möchten die, dass ihre Zähler ebenfalls gesichert sind.... Daher im Vorzählerbereich. In den Unterverteilungen muss dann kein Schutz, da diese nur wenige Meter entfernt sind vom Zählerkasten dieses Zählers.


Nachrüstung ist soweit kein Problem, eine Anlagenänderung (Leistungserhöhung, mehr Abgänge...) liegt ja nicht vor, Schutzart, Schutzklasse werden auch nicht beeinträchtigt, wenn die Teile ohne Zwang und schweren Werkzuegeinsatz an vorgesehenen Platz zu montieren sind. Aufpassen muss man dabei aber auf Netzform und Ausführung des unteren Anschlussraumes, frueher waren m.W. 4-polige Schienensysteme üblich. Deshalb die Nachfrage oben nach dem Grund des Abratens, nicht das der Eli dir eröffnet, er müsse den halben Zaehlerschrank umbauen.

Beim letzten Besuch hatte er sich den unteren Zähleranschlussraum bereits angesehen und gesagt das er so machen wird und es ca. 250€ kosten wird.

Gibt es eigentlich nicht auch die Möglichkeit den Schutz zwischen Hausanschlusskasten und Zählerkasten setzen zu lassen? Dann wären ja gleich alle 3 Zähler mit geschützt.

Anbei ein Bild
 

Anhänge

  • Kasten.JPG
    Kasten.JPG
    137,9 KB · Aufrufe: 23
Gibt es eigentlich nicht auch die Möglichkeit den Schutz zwischen Hausanschlusskasten und Zählerkasten setzen zu lassen? Dann wären ja gleich alle 3 Zähler mit geschützt.

Das sind die auch so. Der ÜSP schliesst alle drei Phasen (+N) gegen das Erdpotential "kurz". Das schützt auch nebenliegende Zaehler.

Prinzipiell kann man auch einen verplombten Kabelabzweigkasten (Hensel o.dgl) als Einspeisung vor dem Zaehlerschrank setzen, und dort den ÜSP unterbringen.
 
Der NH Hadnschuh ist nur ein Teil der notwendigen Schutzausrüstung.
Zusätzlich sind erforderlich:
1. Helm mit Viser für Lichtbogen und Funkenschutz
2. Arbeitskleidung mit Lichtbogenschutz

Zusätzlich zieht man NH Sicherungen grundsätzlich nur Lastfrei!

Wieder ein Beispiel der Selbstüberschätzung die mit schwerwiegenden Unfällen enden kann:
Verbrennungen, Erblindung.
 
Der NH Hadnschuh ist nur ein Teil der notwendigen Schutzausrüstung.
Zusätzlich sind erforderlich:
1. Helm mit Viser für Lichtbogen und Funkenschutz
2. Arbeitskleidung mit Lichtbogenschutz

Zusätzlich zieht man NH Sicherungen grundsätzlich nur Lastfrei!

Wieder ein Beispiel der Selbstüberschätzung die mit schwerwiegenden Unfällen enden kann:
Verbrennungen, Erblindung.
Tod vergessen, jeder der da dran geht ist lebensmüde, allerdings das Besteigen von Güterzügen oder Extrem-Pissing auf Oberleitungen ist noch gefährlicher

Und schon wieder ein Cartoon: ich zieh die Teile immer nur mit ausgestrecktem Arm und schau dabei in die andere Richtung, hab dabei aber immer Gummistiefel an und achte darauf, dass ich nicht im Wasser stehe oder an den Füßen schwitzte - hier noch ein Lehrvideo wie man es richtig macht -
- also nie selber machen, sondern immer eine Puppe machen lassen, da macht es nichts wenn sie abfackelt - man kann auch im Vakuum arbeiten, da können Lichtbögen nicht entstehen. Ich hab so eine Vakuumpumpe für meine Weinflaschen, gibt es sowas auch in gross für Räume in denen man arbeitet? Cartoon Ende

Elektriker ist bestellt, mal sehen, was dabei rauskommt
 
Solche Anlagen sind im Bestand. Ohne alles neu machen zu müssen, kann man auch ein Verteilerfeld daneben setzen.
(Bestandserweiterung)..

Leprechaun
Die Aussage lässt die Hoffnung auf eine vernünftige Lösung wieder etwas steigen - bin gespannt und werde berichten
 
Thema: Hausanschluss modernisieren - Zusätzlicher Feldverteiler in Hager 80SL / benötigte Komponenten