M
Michel2020
- Beiträge
- 6
Nur dieser eine genügt nicht, der TN-S Ableiter kann auch im TN-C eingesetzt werden.
Spätestens wenn man den Typ 3 Schutz aufrecht erhalten will ist dieser nach spätestens 10m zu wiederholen.
Zusätzlich sind Leitungen welche die Blitzschutzzone verlassen auch über Ableiter zu führen, es sind Ableiter für Antenne, Telefon etc vor zu sehen.
Sind Unterverteiler gesetzt sind hier möglicherweise zusätzliche Typ 2/3 Ableiter notwendig.
Also wenn ich richtig gelesen habe, erfüllt dieser Kombiableiter Typ1+Typ2+Typ3 .
In meinem Fall habe ich keine Unterverteilung also reicht Dieser völlig aus. Zudem rede ich von einer freiwilligen Nachrüstung und keinem Neubau, daher wäre ich generell nicht verpflichtet gewesen einen Überspannungsschutz einzubauen. Auch für Telefon und Antenne muss ich nichts nachrüsten.
Bei einem Neubau mag das anders aussehen aber in meinem Fall genügt dieser.