Diskutiere Elektrischer Durchlauferhitzer im Forum News, Informationen & Feedback im Bereich ALLGEMEINES - Wenn die Temperatur runter gestellt wird oder auf Stufe 2 , fließt dann auf allen 3 Phasen ( L1,L2,L3 ) der gleiche Strom ? Oder wird 1 Phase...
G

Grafenbusch

Beiträge
1
Wenn die Temperatur runter gestellt wird oder auf Stufe 2 , fließt dann auf allen 3 Phasen ( L1,L2,L3 ) der gleiche Strom ? Oder wird 1 Phase abgeschaltet ? Entsteht so eine Unsymmetrie im Hausnetz ?
 
Bei den elektronischen wird es auch unsymmetrisch. Bei geringer Leistung wird eine Phase absichtlich stärker belastet - dort ist dann auch das Lastanwurfrelais einzufügen, falls nötig.

Hydraulisch gesteuerte DLE haben in der Regel mehr als drei Heizelemente. Oft ergeben sich dann vier Leistungsstufen (bei beiden Einstellungen gibt es durchflussabhängig zwei Stufen).
 
Viele hydraulisch gesteuerte DLEs (Stiebel) haben 3 Heizelemente in Stern (ohne N). Es wird dann ein Außenleiter abgeschaltet, sodass 2 Elemente in Reihe an 400V verbleiben.
 
Viele hydraulisch gesteuerte DLEs (Stiebel) haben 3 Heizelemente in Stern (ohne N).

1. Hatten. Ich wüsste nicht, dass Stiebel noch hydraulisch gesteuerte DLE baut.
2. Ich habe in D noch nie einen "anständigen" Durchlauferhitzer gesehen, der einen N benötigt hat.
3. VIER Heizelemente. Bei Stiebel hatten die 21kW Geräte die Stufen 7, 10,5, 17 und 21 kW. Bei Vaillant 7, 10,5, 14 und 21 kW.