Hallo,
ich habe Probleme mit dem verbinden eines Modbus RTU/TCP Gateways mit einem Janitza UMG 96S und UMG 507.
Das UMG507 EP ist selbst ein Gateway (ist auch als Slave konfigurierbar, dann ohne Gateway funktion).
Wenn ich das UMG 507 und das UMG 96S verbinde (RS485 Modbus). Wie laut Anleitung, dann kann ich über Gridvis (Herstellerprogramm) mich mit dem UMG 507 und über Modbus (RS485) per Gridvis auch mit dem UMG 96S verbinden.
Einstellung: (in allen Geräten)
9600
Datenbits : 8
Parität : keine
Stopbits : 2
ID UMG507=1 UMG96=2
Ich kann auch mit verschiedenen "Modbus TCP" Testprogrammen auf das UMG 507 zugreifen. Jedoch kann ich hierbei eine belibige ID eingeben und bekomme wieder die werte vom Master (UMG 507), eventuell sind die anderen IDs gesperrt durch die Software?
Bei Verwendung des UMG507 als Gateway kann ich keine "Modb RTU Fremdgeräte" benutzen, da dies die Gridvis Expert Version benötigt.
Desshalb habe ich mir einen "Waveshare RS232/485 to Eth converter" gekauft, doch leider kann ich ihn mit keinen der Geräte verbinden. Die TCP verbindung funktioniert, das gerät blinkt (485TX) auch, sobald eine Anfrage an den Slave kommt, nur antwortet der nicht.
Auch mit einem virtuellen Com Port (zusatzfunktion des Gateways) wird gesendet, aber keine Daten erhalten.
Habe auch einen alten RS485 zu USB stick der auch hierbei nicht funktioniert hat, aber der kann auch defekt sein, oder nicht kompatible treiber.
Hat einer schon ein ähnliches Problem?
Habe schon andere Einstellungen probiert, leider ohne Erfolg.
xxdonexx
*Edit
Das Gateway Gerät und der Stick funktionieren, da ich eine Master-Slave Modbussystem erfolgreich aufgebaut habe und Daten hin und hergesendet hab.
Sogar meinen Frequenzumrichter konnte ich ansteuern.
Das Janitza Gerät macht mich fertig. Es steht in der Anleitung schön beschrieben drin, aber es funktioniert einfach nicht.
ich habe Probleme mit dem verbinden eines Modbus RTU/TCP Gateways mit einem Janitza UMG 96S und UMG 507.
Das UMG507 EP ist selbst ein Gateway (ist auch als Slave konfigurierbar, dann ohne Gateway funktion).
Wenn ich das UMG 507 und das UMG 96S verbinde (RS485 Modbus). Wie laut Anleitung, dann kann ich über Gridvis (Herstellerprogramm) mich mit dem UMG 507 und über Modbus (RS485) per Gridvis auch mit dem UMG 96S verbinden.
Einstellung: (in allen Geräten)
9600
Datenbits : 8
Parität : keine
Stopbits : 2
ID UMG507=1 UMG96=2
Ich kann auch mit verschiedenen "Modbus TCP" Testprogrammen auf das UMG 507 zugreifen. Jedoch kann ich hierbei eine belibige ID eingeben und bekomme wieder die werte vom Master (UMG 507), eventuell sind die anderen IDs gesperrt durch die Software?
Bei Verwendung des UMG507 als Gateway kann ich keine "Modb RTU Fremdgeräte" benutzen, da dies die Gridvis Expert Version benötigt.
Desshalb habe ich mir einen "Waveshare RS232/485 to Eth converter" gekauft, doch leider kann ich ihn mit keinen der Geräte verbinden. Die TCP verbindung funktioniert, das gerät blinkt (485TX) auch, sobald eine Anfrage an den Slave kommt, nur antwortet der nicht.
Auch mit einem virtuellen Com Port (zusatzfunktion des Gateways) wird gesendet, aber keine Daten erhalten.
Habe auch einen alten RS485 zu USB stick der auch hierbei nicht funktioniert hat, aber der kann auch defekt sein, oder nicht kompatible treiber.
Hat einer schon ein ähnliches Problem?
Habe schon andere Einstellungen probiert, leider ohne Erfolg.
xxdonexx
*Edit
Das Gateway Gerät und der Stick funktionieren, da ich eine Master-Slave Modbussystem erfolgreich aufgebaut habe und Daten hin und hergesendet hab.
Sogar meinen Frequenzumrichter konnte ich ansteuern.
Das Janitza Gerät macht mich fertig. Es steht in der Anleitung schön beschrieben drin, aber es funktioniert einfach nicht.