Leitungsberechnung für 25kw Lampen

Diskutiere Leitungsberechnung für 25kw Lampen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ich habe jetzt 3 Verschiedene online Rechner verwendet, um den benötigten Querschnitt der Leitung für 25kw Lampen zu berechnen. Leider geben alles...
oh Herr da haben einige nicht nicht begriffen das diese 63 A nur bei Wechselstrom zwischen 2 L fließen . Bei richtiger Drehstromnutzung und Verschaltung dieser 24 Leuchten im Dreieck sind das gerade mal 3 *35 A Und da reichen 10mm² dicke zu ! Selbst bei 60 m liegst du da bei 2 % Spannungsfall!
 
Es ist doch nach wie vor ungeklärt, ob die Leuchten mit Dreh- oder mit Wechselstrom betrieben werden!
 
Schon allein die Logik sagt das diese 24 Leuchten an Drehstrom betrieben werden sollten und nicht mit 400 V Wechselspannung . Immerhin wird unser Drehstromnetz bei Betrieb mit nur 2 Außenleitern sehr unsymmetrisch betrieben . Mit Drehstrom werden die Außenleiter gleichmäßig symmetrisch betrieben und auch die Ströme in den Außenleitern sinken !
 
Es ist doch nach wie vor ungeklärt, ob die Leuchten mit Dreh- oder mit Wechselstrom betrieben werden!

Drechstrom.

Es gibt 2 " Verteilerarten":

1. Einen Hauptverteiler mit 400A Vorsicherung. In diesem Hauptverteiler sind mehrere CEE 63 Anschlüsse die mit jeweils 63A Neozed abgesichert sind.
3. Weiter weg sind mehrere kleinere Unterverteiler montiert die jeweils mit einem 63A FI und LS abgesichert sind. Und je einen CEE63 Anschluss haben.


Beim Hauptverteiler sollen 2 der Lampen angesteckt werden. ( Diese Lampen )
SGL system - Products

Die 3te ( es werden nur 3 gekauft ) wird an einem der kleineren Unterverteiler angesteckt, die etwas weiter weg montiert sind.

Wirkungsgrad 0,9 o_O...wohl eher nicht! Freudsche Fehlleistung und du meinst Leistungsfaktor!?

Ich habe das nur von der Internetseite abgeschrieben. Da steht Wirkungsgrad.
elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/
 
Zuletzt bearbeitet:
oh Herr da haben einige nicht nicht begriffen das diese 63 A nur bei Wechselstrom zwischen 2 L fließen . Bei richtiger Drehstromnutzung und Verschaltung dieser 24 Leuchten im Dreieck sind das gerade mal 3 *35 A Und da reichen 10mm² dicke zu ! Selbst bei 60 m liegst du da bei 2 % Spannungsfall!

Natürlich, ist ja auch total realistisch das man die Vorsicherung von den 63A Seckdosen nur dafür austauscht.
 
Natürlich, ist ja auch total realistisch das man die Vorsicherung von den 63A Seckdosen nur dafür austauscht.

Wie ist das vom Pumkel gemeint? Die 63A Neozed auf 35A umbauen und dann 10mm² verwenden?
Allerdings hab ich keine Ahnung ob die Lampen im Dreeick verschalten sind, wie Pumukel meinte. Da müsste ich beim Hersteller nachfragen.
 
Ich habe das nur von der Internetseite abgeschrieben. Da steht Wirkungsgrad.
elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/

Ich hab´s gesehen, da steht cos = Wirkungsgrad...na dann Prost Mahlzeit.

Dann schreib mal den Betreiber (steht sogar korrekterweise im Impressum) eine E-Mail, dass er das schleunigst richtigstellen soll.

Wer sowas schreibt, da solltest du die Finger von den Berechnungen lassen, wer weiß, was da noch alles verquer ist.
 
Wie die Lampen verschaltet sind, ist völlig wurscht.
Ja, es war so gemeint, die Steckdosen runterzusichern und dann ein entsprechendes Kabel zu verwenden (bevor hier wieder der Aufschrei kommt, von mir aus auch "Leitung").

Allerdings werden 35A nicht reichen.
 
Vom Spannungsfall her reichen 10mm2, je nach Verlegeart reichen die auch für 63A.

Falls man runtersichert, dann auf 40A.
Dann würden - je nach Verlegeart - sogar 6mm2 reichen. Spannungsfall bei Betriebsstrom wären dann 2,8%.

Das „Rundum-Sorglos-Paket“: 16mm2

Spannungsfall immer für 60m Cu.
 
Zuletzt bearbeitet:
Man sollte aber im Hinterkopf haben, dass zum hier genannten Spannungsfall noch der Spannungsfall vom Zähler bis zu den UVs und der Spannungsfall von den UVs bis zu den Steckdosen hinzukommt.
 
Vom Spannungsfall her reichen 10mm2, je nach Verlegeart reichen die auch für 63A.

Falls man runtersichert, dann auf 40A.
Dann würden - je nach Verlegeart - sogar 6mm2 reichen. Spannungsfall bei Betriebsstrom wären dann 2,8%.

Das „Rundum-Sorglos-Paket“: 16mm2

Vielen Dank für deine Antwort.
Verlegeart wäre einfach frei am Boden, vom Verteiler zur Lampe. Bei den 16mm² besteht einfach das Problem der "Verstauens". Das Licht wird alle paar Tage auf und abgebaut. 16mm² Kabel wären dabei nicht so "praktikabel".
 
Wo ist das Problem, einen Schlauchwagen zu nehmen und umzurüsten und da die 60m Leitung aufzurollen (egal welchen Querschnitts)?
 
Mal ganz pragmatisch:
Wenn du 6mm2 verwendest, ist der Schutz vor Überlast durch die Last sichergestellt. Hier fließen um die 40A.
Spannungsfall passt auch.
Kurzschlussschutz muss man dann nochmal separat betrachten, dürfte aber durch die 63A-Sicherungen gewährleistet sein.
 
Amount and type of lamps
24 x 1000 W 400 V DE

Die Leuchten haben demnach jeweils 1000W und laufen vermutlich an zwei Phasen. Mit Verlusten kommt der Hersteller dann auf etwas über 25kW.
Es fehlt die Scheinleistung / die Stromaufnahme des Leuchtenbalkens, um weiter zu rechnen.

Aber wenn der Hersteller einen 63A Stecker haben will, dann gib ihm den.

Deine "Querschnittsberechner" berücksichtigen wohl ausschließlich den Spannungsfall und nicht auch die Strombelastbarkeit der Leitung. Das ist falsch.

Bei gleichmäßiger Belastung aller drei Phasen kommt man auf über 36A als Minimum. Wenn da magnetische, unkompensierte Vorschaltgeräte drin sind, wird der Strom auf Grund des Blindstroms höher sein. Mangels einer Angabe rate ich dazu, einen solchen Leuchtbalken einfach einmal auszuprobieren und die Stromaufnahme zu messen.

Auf Grund der Strombelastbarkeit dürfte 6mm² das Minimum sein - und dann rechnet man sich mal aus, wieviel Energie auf einer so dünnen Leitung jährlich verheizt wird.

Vermutlich wird man bei 10mm² oder 16mm² "landen".
 
Hier fließen um die 40A.

12,4 Volt Spannungsfall bei 60m, rund 850W Verlust. Bei 10h am Tag sind das über 3000kWh. Da muss man schon mal rechnen, ob sich eine Investition in mehr Kupfer lohnt.

Kommt halt auf die Brenndauer, den Stromtarif und die kalkulierte Lebensdauer des Kabels an!
 
12,4 Volt Spannungsfall bei 60m, rund 850W Verlust.

Wie hast du das gerechnet?
Ich komm nur auf 7,8V bei 60m 6mm2, aber damit auf 936W Verlust.

Edit: OK, kapiert. Du hast den Verkettungsfaktor mit drin. Diese 12V sind dann aber eine mathematische „Hilfsgröße“, die kann man nirgendwo messen.
 
Zuletzt bearbeitet: