K
Knothi
- Beiträge
- 1
Moin,
hab da mal eine blöde Frage. Ich wollte im Badezimmer einen Spiegel anbauen mit Touch Funktion und USB Anschluss.
Hab zwei Hohlraumdübel in die Wand gesetzt, weil Rigipswand. Soweit, so gut.
Nun alles angeschlossen & Licht ging nicht. Mal mit einem Lügenstift (Bitte nicht steinigen) geschaut und es liegt überhaupt nix an. Die Ader sah ein bisschen mitgenommen aus und wollte dann 1CM weiter oben einmal komplett abschneiden und neu abisolieren. Aufeinmal knallt der FI raus. Ist es normal? Sicherung war draußen fürs Badezimmer.
FI wieder rein und dann nur an dem im Mantel rausstehenden Adern mal den Stift rangeholten. Beim zweiten Mal ist der FI wieder rausgeknallt. Wahrscheinlich weil ich gegen eine andere Ader gekommen bin?
Hab dann die Adern einzeln abisoliert und erstmal auf eine Klemme gelegt, damit nix passieren kann. Das nix ankam lag übrigens an einem unterm Handtuch versteckten Lichtschalter, welcher aus war .
Habe erst gedacht, dass ich eine Leitung getroffen habe, was bei Rigips ja aber eig ziemlich unwahrscheinlich ist. Konnte die Leitung n guten halben meter rausziehen, aber alles schier.
Zusammengefasst: War das auslösen des FI‘s normal, oder muss ich mir da Sorgen machen?
gruss
hab da mal eine blöde Frage. Ich wollte im Badezimmer einen Spiegel anbauen mit Touch Funktion und USB Anschluss.
Hab zwei Hohlraumdübel in die Wand gesetzt, weil Rigipswand. Soweit, so gut.
Nun alles angeschlossen & Licht ging nicht. Mal mit einem Lügenstift (Bitte nicht steinigen) geschaut und es liegt überhaupt nix an. Die Ader sah ein bisschen mitgenommen aus und wollte dann 1CM weiter oben einmal komplett abschneiden und neu abisolieren. Aufeinmal knallt der FI raus. Ist es normal? Sicherung war draußen fürs Badezimmer.
FI wieder rein und dann nur an dem im Mantel rausstehenden Adern mal den Stift rangeholten. Beim zweiten Mal ist der FI wieder rausgeknallt. Wahrscheinlich weil ich gegen eine andere Ader gekommen bin?
Hab dann die Adern einzeln abisoliert und erstmal auf eine Klemme gelegt, damit nix passieren kann. Das nix ankam lag übrigens an einem unterm Handtuch versteckten Lichtschalter, welcher aus war .
Habe erst gedacht, dass ich eine Leitung getroffen habe, was bei Rigips ja aber eig ziemlich unwahrscheinlich ist. Konnte die Leitung n guten halben meter rausziehen, aber alles schier.
Zusammengefasst: War das auslösen des FI‘s normal, oder muss ich mir da Sorgen machen?