Zwei Sicherungskreise aus einer 5-adrigen Leitung??

Diskutiere Zwei Sicherungskreise aus einer 5-adrigen Leitung?? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe folgendes in einem Unterverteilerkasten entdeckt. Die Küche und die Spülmaschine haben je eine eigene Sicherung, jedoch...
C

cashjohnny

Beiträge
39
Hallo zusammen,

ich habe folgendes in einem Unterverteilerkasten entdeckt.
Die Küche und die Spülmaschine haben je eine eigene Sicherung, jedoch teilen sich beide eine 5-adrige Leitung. Damit laufen doch beide Stromkreise auf dem gleichen Null-Leiter?
Das ist doch bestimmt never-ever zulässig oder?
 
Wenn beide Sicherungen auf verschiedenen Drehstromphasen angeschlossen sind, das ist es machbar.
Aber bei Wechselstromanschluss darf es nicht sein da sonst der Neutralleiter überlastet werden kann da im Betrieb bis zu 32A über diesen zurückfließen können.
 
Du bist jedenfalls keine Elektrofachkraft und kannst somit auch nicht beurteilen ob das zulässig oder nicht zulässig ist und wir werden hier keine Rätsel lösen .
 
Wenn beide Sicherungen auf verschiedenen Drehstromphasen angeschlossen sind, das ist es machbar.
Aber bei Wechselstromanschluss darf es nicht sein da sonst der Neutralleiter überlastet werden kann da im Betrieb bis zu 32A über diesen zurückfließen können.
Sorry, das habe ich vergessen zu sagen. Die liegen auf der gleichen Phase.


Du bist jedenfalls keine Elektrofachkraft und kannst somit auch nicht beurteilen ob das zulässig oder nicht zulässig ist und wir werden hier keine Rätsel lösen .

Häääh? Was glaubst du weshalb ich Euch frage?
 
zusätzlich sind die Stromkreise über einen zweipoligen Automaten zu sichern und nicht über separat schaltbare.

Einen Nulleiter wird es wohl kaum geben, wohl eher einen Neutralleiter.
Es gibt zudem auch die Möglichkeit, wenngleich auch nicht zulässig in einem 5 adrigen 2xL und 2x N zu integrieren.
 
adrigen 2xL und 2x N zu integrieren.

Dadurch baut man sich (zusätzlich zur "extremen" Gefahr, dass man dann z.B. eine graue Ader hat, von der jeder denkt, sie sei spannungsführend, die tatsächlich aber ein Neutralleiter ist) dann vier belastete Adern in einer Leitung - das bedeutet eine Reduzierung der Strombelastbarkeit.
 
Hab ja nicht gesagt, daß das in Ordnung ist.
Grundsätzlich gilt erst mal eine Leitung -> ein Stromkreis.
 
Der TE hat vergessen zu erwähnen mit was für Sicherungen diese Leitung abgesichert ist und welchen Querschnitt sie hat.
Es spricht ja z.B. nichts dagegen, eine 6A und eine 10A SIcherung für verschiedene Adern einer 5x2,5mm² Leitung zu nehmen.
 
Doch, es ist nicht zulässig, spätestens da es keine zweipoligen Automaten mit unterschiedlichen Nennstromstärken gibt.
 
Doch, es ist nicht zulässig, spätestens da es keine zweipoligen Automaten mit unterschiedlichen Nennstromstärken gibt.
Es darf auch mit einem RCD oder Hauptschalter freigeschaltet werden. Ein Mehrpol. LS-Schalter ist nur eine Möglichkeit.
 
Auch Du verwechselst wieder die aus einer Norm genannte Abschaltmöglichkeit, mit der an anderer Stelle geforderten zwingenden Abschaltung aller aktiven Leiter.
 
Doch, es ist nicht zulässig, spätestens da es keine zweipoligen Automaten mit unterschiedlichen Nennstromstärken gibt.

Was erzählst Du da?

Aus welchem Grund sollte es 2- polige Sicherungsautomaten geben, mit unterschiedlichen Nennstromstärken in den Strompfaden???
Klar kann man eine 5- adrige Leitung in 2 Stromkreise aufteilen.
In Drehstromsystemen wird das schon lange so gehandhabt.

In Wechselstromsystemen eher unüblich, da der "N" blau sein muß.
In so einem speziellen Einzelfall muß man da möglicherweise etwas unüblich handeln, und z.B. die graue Ader zum 2. "N" umwidmen.

Im Übrigen steht n.m.W. in keiner Vorschrift, daß eine z.B. graue Ader nicht N- Potential haben darf.

Leprechaun
 
Die Vorschrift gibt es selbstverständlich.
Wenn ein System einen Neutralleiter enthält und eine Blaue Ader ist die blaue Ader als Neutralleiter zu verwenden.

Mehrere Stromkreise die in einem System geführt werden (gleiche Leitung, oder Klemmdose, etc) sind mit einer Vorrichtung zu versehen die ein gemeinsames Abschalten erzwingen.
 
Achja und was ist bei Kochfeldern wo grau und blau als N verwendet werden ? Da isses zulässig nur weil der Hersteller es so vorgibt ? Nebenbei gesagt es reicht bei 2 Stromkreisen in einer Leitung ein einfacher 2 poliger Schalter um beide L zu trennen !
 
Da könnte man jetzt lange drüber diskutieren, vor allem einige dieser "Kastanienknacker" werden über dieses Thema "herfallen". :D

Ja, oder es kommt ein pumukl daher, der vermutlich gleicher Ansicht ist,
aber das mit dem "'Zitieren" immer noch nicht drauf hat!

Leprechaun
 
Thema: Zwei Sicherungskreise aus einer 5-adrigen Leitung??
Zurück
Oben