J
Jens2
- Beiträge
- 26
Hallo zusammen,
kennt jemand einen FI/LS 10 oder 16 A mit 10 ma für 1 TE?
Viele Grüße
Jens
kennt jemand einen FI/LS 10 oder 16 A mit 10 ma für 1 TE?
Viele Grüße
Jens
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
was hat denn das mit dem zu tun?Sitz der Firma ist Slowenien also EU Binnenland.
Differenzstromschutzschalter statt Fehlerstromschutzschalter Der Fehlerstromschutzschalter ist ein Differenzstromschutzschalter .
Weiss jemand ob das das C E Zeichen als Zulassung für Deutschland gilt oder ob da weiteres zu beachten ist.
Habe nun Antwort erhalten.
unser FI/LS KZS-1M 1p+N A B16/0.01 6kA, Art. Nr. 002175414 ist in Deutschland zwar zugelassen, jedoch nicht als FI.
Ein FI müsste vorgeschaltet werden.
Das ist der eingebauten Elektronik geschuldet, die mindestens 90V zum Betrieb benötigt.
Aufgrund dessen ist dieser FI/LS in Deutschland nicht als FI zugelassen.
Schade. Der Elektriker baut nun ein 30 ma FI/LS ein. Da es für ein Kinderzimmer ist wäre mir 10 ma lieber gewesen.