Das ist nicht richtig.
Es ist durchaus auch die Einspeisung als IT Netz erlaubt, mit den passenden Schutzmaßnahmen und wie immer ist der Generator ein Teil des Netzes und liefert keines.
Wenn Du einfach einen Generator mit Sternpunkterdung an ein bereits geerdetes Netz ankoppelst, "liefert" dein "TN-S Generator" auf einmal ein TN-C Netz.
Es ist durchaus auch die Einspeisung als IT Netz erlaubt, mit den passenden Schutzmaßnahmen und wie immer ist der Generator ein Teil des Netzes und liefert keines.