Die 25 A ist eine Norm aus Österreich.
Allerdings ist der RCD gegen Überlast zu schützen.
Eine Schmelzsicherung schaltet erst bei 1,6 * In ab.
Somit kann eine 25A Sicherung erst in einer Stunde bei 25*1,6= 40 A Abschalten.
Also wäre keine Überlast möglich, wenn der 40 A RCD mit 25 A abgesichert wird.
Dieser Umstand wurde auch in Deutschland bei einer Fachzeitschrift aufgeführt.
Wird als Vorsicherung klar wie bei Doepke 40 A gG angegeben, ist der Faktor eingerechnet.
Gibt ein Hersteller jedoch max. Strom 40 A ohne eine Sicherungsangabe an, ist das Formal nicht eingerechnet.
Dann ist eine Nachfrage nötig ...
Dann gibt es wieder Fachleute, die sich das mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor schön rechnen ...
Bist du in Deutschland?
Ps ich hatte das Thema schon öfter.
Hatte auch Hersteller dazu angeschrieben ...
Bei den meisten geht 40 A oder es kommen wischi waschi Sätze die es offen lassen