Anbringen von Deckenlampen

Diskutiere Anbringen von Deckenlampen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag ihr Lieben. Ich versuche grade Deckenlampen anzubringen und bin dabei auf ein paar Probleme gestoßen. Da sich meine Fähigkeiten darauf...
M

MCS21

Beiträge
3
Guten Tag ihr Lieben.

Ich versuche grade Deckenlampen anzubringen und bin dabei auf ein paar Probleme gestoßen.
Da sich meine Fähigkeiten darauf beschränken, ein paar Löcher in die Decke zu bohren und 3 Kabel anzuschließen bin ich hier auf unerwartete Probleme gestoßen.

1. Die Kabel des hinteren Deckenauslasses sind zu kurz. Ich habe versucht diese mit Lüsterklemme und einem Kabel aus dem Baumarkt zu verlängern, damit ich die Lampe überhaupt an den Strom bekomme.
Leider leuchtet die Lampe nach Anschluss nur kaum sichtbar auf und beim 2. mal anschließen gar nicht mehr.

Die Lampe selbst funktioniert einwandfrei, dass habe ich getestet.

2. In dem Deckenauslass der bereits montierten vorderen Lampe, welche wunderbar funktioniert, sind 2 Nullleiterkabel vorhanden und ich frage mich wieso. Ich habe das eine jetzt einfach im Deckenauslass belassen und nur eines an die Lampe angeschlossen. Was kann es damit auf sich haben.

Fotos für 1. und 2. habe ich angehangen.

3. Im FLur habe ich ebenfalls 2 Deckenauslässe. Aus einem kommen insgesamt 6 Adern raus, also 2x Erde, Phase und Nulleiter. KAnn mir jemand vielleicht erklären warum das so ist?
Ich kennes es nur so, dass 3 Adern aus der Decke kommen.
 

Anhänge

  • WhatsApp Image 2021-09-16 at 14.29.01.jpeg
    WhatsApp Image 2021-09-16 at 14.29.01.jpeg
    122,9 KB · Aufrufe: 32
  • WhatsApp Image 2021-09-16 at 14.29.03.jpeg
    WhatsApp Image 2021-09-16 at 14.29.03.jpeg
    36,4 KB · Aufrufe: 27
  • WhatsApp Image 2021-09-16 at 14.29.02.jpeg
    WhatsApp Image 2021-09-16 at 14.29.02.jpeg
    48 KB · Aufrufe: 25
Zu 3 : Es geht eine Leitung mit 3 Adern zum ersten Deckenauslass, Von diesem geht eine weitere Leitung mit 3 Adern zum 2. Deckenauslass. Also beim ersten Deckenauslass brav verbinden.
 
Zu 3 : Es geht eine Leitung mit 3 Adern zum ersten Deckenauslass, Von diesem geht eine weitere Leitung mit 3 Adern zum 2. Deckenauslass. Also beim ersten Deckenauslass brav verbinden.

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also verstehe ich dass richtig, dass die 6 Adern in dem einen Auslass alle zusammen verbunden sein müssen?.
Die sind nämlich genau so in einer größeren Lüsterklemme eingespannt 6 Adern auf der einen Seite zusammen und auf der anderen Seite habe ich bereits die Lampenkabel angebracht. Die Lampe funktioniert auch einwandfrei. Geht eher darum was es mit den 6 Adern auf sich hat.
Wenn ich dich also richtig verstanden hab vielen Dank für die Hilfe
 
dass die 6 Adern in dem einen Auslass alle zusammen verbunden sein müssen?
Halleluja, NEIN, natürlich nicht, das ergibt doch einen Kurzschluss!

Man verbindet an der ersten Leuchte die zwei braunen Adern der Festinstallation mit der braunen Ader der Leuchte, das ganze dann mittels zwei weiterer Klemmen nochmal getrennt für die drei blauen und drei gelb-grünen Adern durchführen.

Bitte benutze vernünftige Klemmen - am besten Universalklemmen wie die WAGO 221-413.
 
Halleluja, NEIN, natürlich nicht, das ergibt doch einen Kurzschluss!

Man verbindet an der ersten Leuchte die zwei braunen Adern der Festinstallation mit der braunen Ader der Leuchte, das ganze dann mittels zwei weiterer Klemmen nochmal getrennt für die drei blauen und drei gelb-grünen Adern durchführen.

Bitte benutze vernünftige Klemmen - am besten Universalklemmen wie die WAGO 221-413.

Hi Carsten,

also ich denke ich habe es schlecht beschrieben wie es aktuell Verbunden ist.
Daher hab ich mal eine kleine Zeichnung gemacht.
Ich glaube es ist tatsächlich so verbunden wie du es beschreibst.
Ansicht der Lüsterklemme von oben:
 

Anhänge

  • WhatsApp Image 2021-09-16 at 18.18.58.jpeg
    WhatsApp Image 2021-09-16 at 18.18.58.jpeg
    99,1 KB · Aufrufe: 22
1. verwendet man heute nciht mehr diese Schraubklemmen sondern Feder klemmen z.B. Wago 222 oder 221.
2. In den Schraubklemmen wären zwingend Aderendhülsen auf die Adern zu pressen, in den Wago 222 und 221 dürfen die entfallen.
3. Das Ding heißt NEUTRALLEITER, Nulleiter sind in Installationen seit 1973 unter 10mm² und seit 2010 in Gebäuden komplett unzulässig. Zusätzlich ist der Nulleiter grüngelb mit blauer Markierung (vor 65 grau) und nicht blau
 