Siedel ht 411-02 gegen eine HT811-0w ersetzen

Diskutiere Siedel ht 411-02 gegen eine HT811-0w ersetzen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Guten Morgen zusammen, könnte mir bitte jemand weiterhelfen, bekomme die HTA 811 -0W nicht zum laufen. 12-11-9 wird laut der Anleitung gleich...
R

Robert.K

Beiträge
18
Guten Morgen zusammen,
könnte mir bitte jemand weiterhelfen, bekomme die HTA 811 -0W nicht zum laufen.
12-11-9 wird laut der Anleitung gleich verdrahtet
Alt 8 wird c und von c geht eine Brücke auf 6.1.
Wie wird der Rest aufgelegt z.b war bei der alten HT 411-02 die 7 nicht belegt.
 

Anhänge

  • 20210428_175733.jpg
    20210428_175733.jpg
    459 KB · Aufrufe: 12
6.2 und II sowie I werden gleich aufgelegt
Die 7 muß nicht belegt sein, dies ist das Klingelsignal, wenn es z.B. einen separaten Gong gibt liegt die Klingelfunktion an diesem externen Läutwerk auf.
 
Frage im Plan ist eine Brücke von c nach 6.1..auf abklemmen?
 

Anhänge

  • 16320382946053373258449966402952.jpg
    16320382946053373258449966402952.jpg
    207,1 KB · Aufrufe: 7
Habe die Brücke dazwischen geklemmt.
 

Anhänge

  • 16320385118458347618791982548674.jpg
    16320385118458347618791982548674.jpg
    177,8 KB · Aufrufe: 5
Im Anhang ein Bild aus dem Sicherungskasten
 

Anhänge

  • 16320386602361754982777425923868.jpg
    16320386602361754982777425923868.jpg
    218,6 KB · Aufrufe: 6
Status momentan:
Türöffner geht nicht
Dauerton auf dem Hörer
Licht aussen brennt und kann nicht mehr ausgemacht werden
Klingel geht nicht
 
Der Türöffner wird über die Klemmen 6.1 und I betätigt.
Deshalb ist da auch eine Brücke von C nach 6.1 damit der Knopf damit den Öffner betätigen kann.

Wenn das licht nun dauer leuchtet hast Du mit dem Lichttaster 6.2 und II einen Dauerkontakt erzeugt.
Der Türöffner kann im HT ab 711 nur funktionieren mit der Brücke C-6.1 Beim 411 ist das intern verbunden und 6.1 nicht als Klemme herausgeführt.

Ohne die Belegung der Klemmen 7 oder 10 kann keine Klingel im HT funktionieren. Da die beim Alten aber auch nicht montiert war muß diese extern verbuat sein und hat somit mit dem Anschluß des HT nichts zu tun.
 
Stimmt im EG habe ich ein Gong separat,
Im OG sollte es direkt über das HTA erzeugt werden.
 
Hallo zusammen,
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Werden morgen einen Elektriker beauftragen.
 
Nur als Hinweis für dich 6.2 und II werden genau so belegt wie im HT411 und 6.1 wird mit C verbunden und auf I kommt der Türöffner. Ansonsten ist die Belegung zum HT411 gleich. Deine 7 und C liegen am externen Gong an, sonst würde der nicht Radau machen. Die Ader die auf Klemme 3 War wird nicht benötigt und isoliert abgelegt im HTA811.
 
Hallo Zulu,
Für mich zum mitschreiben die 7 und c brauche ich nicht?
Vielen Dank
 
nein die 7 liegt wie schon geschrieben an deinem Gong an und da der 2 Anschlüsse hat muss da auch die C anliegen und die brauchst du auch im HTA811 und die liegt dort auch an als alt 8!
Dein Licht wird über die Taste 6.2 und II gesteuert . Wenn du da Dauerlicht hast liegt da ein Fehler vor. Diese Taste ist genau wie die Taste 6.1 zu I auf die Klemmen gelegt und hat sonst keinerlei Verbindung zum HTA . Zum Türöffnen wird C mit 6.1 verbunden und dann fließt der Strom für die Türöffnung vom Trafo über C zu 6.1 und von da über I zum Türöffner und von da über B zurück zum Trafo. Die Klingel funktioniert Ähnlich nur fließt da der Strom vom Trafo über B zum Klingelknopf kommt von da als 7 und fließt da über die klingel oder den Gong über C wieder zurück zum Trafo. Die Ader C ist also sowohl für das Türöffnen als auch für das Klingeln erforderlich.
 
Beim HTA hast du eine elektrische Klingel und da funktioniert Der Alphaton an Klemme 7 und der andere Ton an Klemme 10 nur für den Gong intern wird da zusätzlich noch die B Ader benötigt .
 
Guten Abend zusammen,

Hab jetzt die HTA 811-0W zum laufen gebracht.
Es war lediglich die Sicherung defekt .
Nochmal vielen Dank an alle.
 
Thema: Siedel ht 411-02 gegen eine HT811-0w ersetzen

Ähnliche Themen

H
Antworten
5
Aufrufe
572
Octavian1977
O
B
Antworten
7
Aufrufe
831
Octavian1977
O
R
Antworten
4
Aufrufe
1.151
Reddevelx
R
G
Antworten
18
Aufrufe
17.335
Pumukel
P
Zurück
Oben