Erneuerung Zählerschrank + UV - Verlegung PE

Diskutiere Erneuerung Zählerschrank + UV - Verlegung PE im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Forum, kurz zu mir, bin gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme, bei Hausinstallation fehlen mir hier und da die Erfahrungswerte /...
@Zulu, hat deine Tastatur einen Münzzähler und musst du für jedes "n" bezahlen? Wieso schaffst du es nicht mal wenn oder denn richtig zu schreiben, das macht das lesen echt anstrengend. Der Kobold hatte die selbe Tastatur denk ich.
 
Gerade tut sich eine neue Frage auf, vielleicht kann dazu auch jemand was sagen.
Da ich nun eigentlich den PEN (der ja in erster Linie Schutzleiter ist) auf die untere Schiene Dübel und davon einen N nach oben Abzweige, sagt die Installationsanleitung meines Dehn Überspannungsschutz : nein. Der hätte PEN gerne oben wenn dieser im Zählerschrank noch in seiner Ursprungsform vorliegt, also nicht im HAK getrennt wurde. Dann würde ich also wohl umgekehrt vorgehen und einfach aus dem PEN oben den PE nach unten auf die letzte Schiene abzweigen und dort dann die PAS drauftackern?
 

Anhänge

  • E2A08BD0-B268-4E87-AC2A-934F430A52B1.jpeg
    E2A08BD0-B268-4E87-AC2A-934F430A52B1.jpeg
    294,2 KB · Aufrufe: 23
Oh Herr Deine Zuleitung Kommt vom Hak und geht auf den unteren Anschlussraum. Dort ist die unterste Schiene Die PEN-Schiene und die Oberste die N -Schiene. Wer da diesen Müll verzapft hat, dem gehört da eine aufs Maul!
Richtig zweigt da der N schon von der PEN-Schiene ab. Ob da von der PEN-Schiene der PE oder der PEN -Weitergeführt Wird ist zweitrangig. Auf die PEN-Schiene da im Unterem Anschlussraum gehört auch die Verbindung zur HES.
 
Soll ich bei der gelegenheit mal den "Zentralen Erdungspunkt" ins Spiel bringen?
Böte sich hier an!
 
Wenn ich mir deine Bilder Anschaue solltest du da besser jemanden rufen der Weiß was er tut.
Deine Zuleitung kommt wie gesagt vom Hak mit L1, L2, L3 und PEN und geht da im unterem Anschlussraum auf ein 5 Schienensystem. bestehend aus N +L1+L2+L3 + PEN -Schiene.
Von da gehen L1 +L2+L3 über die SLS und der N zum Zähler und der N +PE oder PEN weiter zu den Hauptabzweigklemmen nach dem Zähler der L1 +L2+L3 gehen vom Zähler auch zu den Hauptabzweigklemmen nach dem Zähler und nicht auf Hauptabzweigklemmen vor dem Zähler.
Den N zweigst du vom PEN schon im unterem Anschlussschlussraum ab.
Bei dir beginnt der Murks schon wie gesagt im Unterem Anschlussraum und da gehört auch dein Überspannungsschutz hin! Sowie die PEN-Stützung zur HES.
 
Ist die Frage jetzt ernst gemeint?
 
In dem Falle weder noch sondern im Zählerschrank.
Wie du das an der HE-Schiene hinbekommen möchtest, ist mir allerding schleierhaft!
 
Im HAK wird der PEN ja aktuell in N und PE aufgetrennt und diese Verbindung ist mit der HES verbunden. Fragt sich nur wo liegt der ZEP ? Im Hak am PEN oder an der HES die ja die direkte Verbindung mit der Erde hat?
Eine einfache Frage die eben nicht so einfach zu beantworten ist.
Und wenn du den PEN erst in der UV trennst dann betrachte die UV in dieser Betrachtungsweise als HAK.
Meine Frage bezog sich allerdings auf die PEN-Trennung im HAK und nicht erst in der UV.
 
Der Sinn der PEN-Trennung ist es ja gerade den PE frei von Betriebsströmen zu bekommen, ohne die PEN-Stützung aufzuheben.
 
Wenn ich mir deine Bilder Anschaue solltest du da besser jemanden rufen der Weiß was er tut.
Deine Zuleitung kommt wie gesagt vom Hak mit L1, L2, L3 und PEN und geht da im unterem Anschlussraum auf ein 5 Schienensystem. bestehend aus N +L1+L2+L3 + PEN -Schiene.
Von da gehen L1 +L2+L3 über die SLS und der N zum Zähler und der N +PE oder PEN weiter zu den Hauptabzweigklemmen nach dem Zähler der L1 +L2+L3 gehen vom Zähler auch zu den Hauptabzweigklemmen nach dem Zähler und nicht auf Hauptabzweigklemmen vor dem Zähler.
Den N zweigst du vom PEN schon im unterem Anschlussschlussraum ab.
Bei dir beginnt der Murks schon wie gesagt im Unterem Anschlussraum und da gehört auch dein Überspannungsschutz hin! Sowie die PEN-Stützung zur HES.

Ich weiß nicht woher du dir die Meinung bildest das ich nicht wüsste was ich tue. Das erste Bild mit den Klemmen unterm Zähler ist die derzeitige HV in ihrem Zustand seit 1994. Das zweite Bild zeigt nur die neue HV bzw den Anschlussraum, das ist weder fertig aufgebaut noch in Betrieb befindlich. Die allgemeinen Infos bzgl PEN etc. waren jedoch sehr hilfreich , daher sag ich trotzdem danke. Für mich ist alles geklärt
 
In deiner alten Verteilung kommt da unter Garantie auch nur L1, L2, L3 und PEN an. Von dem PEN geht wie gesagt der N zum Zähler und zur UV der PEN geht weiter Als PEN oder als PE auf deine PE -Schiene.
Die Verbindung vom PEN zur PAS ist die PEN-Stützung .
Durch die Trennung des PEN in N und PE sorgst du dafür das eben keine Betriebsströme über den PE fließen.
Deshalb wird der PEN zu weiteren UV auch von der PEN-Klemme und nicht der PE -Schiene abgenommen.
 
Bis vor einigen Jahren wurde der PEN einfach im HAK auf die ERdungsschiene geklemmt und dann weiter geführt Teilweise sogar bis in die Unterverteilungen.
Diesen Murks unterlässt man heute.
In Der hier vorliegenden Anlage ist, sofern man die Leitung zwischen HAK und Zähler nicht gegen 5 adrig tauscht, der PEN isoliert zu führen bis an die Stelle der Auftrennung im unteren Anschlußraum. Erst die PE Schiene dort darf mit der Erdungsschiene verbunden werden.
Die Angaben zu deinem DEHN ÜS verstehe ich nicht ganz, oder hast Du vielleicht den falschen gekauft für ein TN-C Netz?
 
Also nochmal alles auf Null:

Ich wiederhole das jetzt noch mal:
Du montierst einen neuen Zählerschrank neben den HAK, von dem eine Bestandsleitung in 4x16 zum alten Zählerschrank geht, der dann nur noch als UV genutzt wird.
Zusätzlich verläuft eine 1x16 Leitung von der PA-Schiene zu jener UV und ist dort auf die PE-Schiene des Automatenfeldes geklemmt..

Dann hast du imho drei möglichkeiten:
1. Du klemmst im unteren Anschlußraum deines neuen Schranks die beiden grün/gelben Adern nach oben sowie den PEN der Zuleitung ebenfalls auf die oberste Schiene, und kennzeichnest diese mit "PEN". Die untere Schiene wird nicht belegt.
Der abgehende grün/gelbe PEN zur UV und alle anderen PEN Leiter bekommen eine blaue Zusatzmarkierung.

2. Du nutzt vom grün/gelben der Zuleitung nur den reinen N Anteil(der Leiter bleibt formell ein PEN-Leiter), und versorgst deine PE Schiene des Verteilers von der PA-Schiene aus über das 1x16. Dabei muss natürlich die PA-Schiene ebenfalls im Keller mit dem HAK verbunden sein/werden!!!
Dazu werden die grün/gelben Verbindungen im alten Zählerschrank im Bereich des Zählers entfernt.
Die Verdrahtung des Zählerschranks erfolgt wie oben beschrieben .

3.Verdrahtung UV Dito wie in 2., allerding kennzeichnest du den grün/gelben der UV-Zuleitung zum reinen N um, und klemmst ihn über dem neuen Zähler an die N-Klemme.
Die Zuleitung vom HAK wird dann in 5x16 ausgeführt, N und PE auftrennung somit im HAK, Zählerschrankverdrahtung wie gekauft.

Ich würde 3. Ausführen, erst Recht wenn es für mich wäre!
 
Thema: Erneuerung Zählerschrank + UV - Verlegung PE
Zurück
Oben