Hallo,
schaltet ein Lasttrennschalter mit D02 immer alle Phasen ab oder bleibt es bei der betroffenen Phase? Welche Einrichtungen gibt es, dass wenn einer von drei D02 ausfällt, alle anderen Phasen auch getrennt werden?

Danke!
 
Ein D02 Lasttrennschalter schaltet im Auslösefall immer nur die betroffene Phase aus.
Soll allpolig getrennt werden, wie z.B. bei einem Motor nimmt man Motorschutzschalter oder für andere Fälle Leistungsschalter.

Wenn es zu Problemen kommt beim Abschalten nur einer Phase empfiehlt es sich eine Spannungsüberwachung zu verwenden denn auch vorgelagerte Sicherungen können auslösen oder auch an Leitungen einzelner Phasen Schäden entstehen.
 
Ein Lasttrennschalter schaltet alle 3 L ab. Das trifft nicht zu, wenn nur eine Sicherung ausfällt.
Zum Schutz werden da 3 polige Leitungsschutzschalter oder Motorschutzschalter verwendet.
 
Wenn es zu Problemen kommt beim Abschalten nur einer Phase empfiehlt es sich eine Spannungsüberwachung zu verwenden denn auch vorgelagerte Sicherungen können auslösen oder auch an Leitungen einzelner Phasen Schäden entstehen.

Was für Produkte funktionieren dann, wenn man 25mm² dreiphasig mit 50A anschließen will??
 
Spannungs- oder Netzüberwachungen gibt es von Eltako, Dold, Siemens, etc.
daran ein Schütz welches den Verbraucher dreipolig abschaltet und fertig.
Bei Motoren langt ein Motorschutzschalter in passender größe.

Wichtiger wäre es, um das Schütz zu dimensionieren, Was genau damit geschaltet werden soll. (induktiv, Kapazitiv, Anlaufströme...)
 
Es soll Schmelzsicherungen mit Schlagbolzen geben allerdings hab ich noch nie eine solches Sicherungssystem gesehen
 
In der Hochspannungstechnik, HH Sicherungen.
Aber nicht für Niederspannung
 
Welche Einsätze werden jetzt im D02 Lasttrenner verwendet (also die Ampere)?
Was hängt denn für eine Last daran, dass das Auslösen eines D02 Einsatzes Probleme bereitet?
 