Diskutiere 230v schalter für 12v verwenden im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo Zusammen, Thema kam schon oft aber irgendwie gibt's verschiedene Meinungen: Meine Idee ist es da ich in der Garage kein Strom habe eine...
Zum Laden ja, aber viele dieser Teile haben auch entsprechende Schutzfunktionen beim Entladen.
 
Ja. Schon mal einen 10er kabelschlüssel innerhalb von 10 Sekunden rot leuchten sehen? Klappt super mit einer 12V Batterie mit 17Ah..... Und dies ist eine kleine Batterie....

Ich weiß.... 12V tun ja nicht weh und so.... Aber so eine Batterie ist halt doof, kann Strom fließen, haut die raus bis zum Totalausfall... Es sei denn, man baut Sicherungen ein.
Also ein bisschen was anderes als ein 12V Netzteil, welches einen maximal Strom hat.
 
Trotzdem hast du keinen Lichtbogen, der aktiv gelöscht werden muss und trotzdem kann jede Sicherung mit 12V Gleichstrom umgehen.
 
Ich habe anderes erlebt. Daher meine Vorsicht. Und ob alle LS mit Gleichstrom umgehen können entzieht sich meiner Kenntnis, daher der Hinweis auf das Datenblatt des Herstellers. Schmelzsicherungen habe ich ebenfalls empfohlen, da diese sicher trennen.

Ich denke aber, dass nun zu dem Thema so ziemlich alles gesagt wurde was möglich ist
 
Was hat der Laststrom mit einem möglichen Kurzschlußstrom aus einer Batterie zu tun?

Leitungsschutzschalter müssen auch mit DC bis zu einer bestimmten Höhe umgehen können.
Genaues legt der Hersteller fest, bei Hager gehen die Automaten bis 60V bei DC bei zweipoligem Abschalten durch zweipolige Automaten auch 120VDC
 
Hi,

ein Laderegler muss ich also noch bestellen, damit die Batterie nicht entladen wird unter zB 10,7v

Hab mir gedacht könnte ein 1m x 0,8m solar Panel auf das Garagendach legen.

Mögliche Solar Anlage:
  • technische Daten] Nennleistung(Pmax): 100W -- max. Spannung(Vmp): 18,5V -- Max. Strom(Imp): 5,42A -- Leerlaufspannung(Voc): 22,80V -- Kurzschlussstrom(Isc): 5,84A -- Max. Systemspannung: 1000VDC -- Betriebstemperatur.: -45°C bis +85°C -- Abmessung: 1190*540*35mm --Gewicht: 8,80KG
  • [Zertifikate] SGS-TÜV Saar geprüft nach gültigen Normen
  • [Garantie] Garantie von Plus Toleranz (-+3%),

Batterie ist schon da, 12v 17ah.

Weiss nur nicht, ob das so ohne Vermieter Erlaubnis geht in Hessen (Ggf. Genehmigung Stadt/ Vermieter/ Brandschutz Massnahmen)

Kennt sich da jemand aus der ähnliches betreibt ?
 
Für Deinen Fall handelt es sich ja um so eine Art "Balkon Solaranlage" der der Vermieter an sich zustimmen muß, Voraussetzung ist natürlich eine fachgerechte Installation.

Nach hessischer Bauordnung und sicher auch allen anderen 15, bedürfen Solaranlagen keiner Baugenehmigung und keines Bauantrages, Bauanzeige oder ähnlichem.

Ich würde als Panel eines in Standardgröße empfehlen mit ca 1x1,7m

Ich hab selbst zwei so eine kleine Inseln gebaut, einmal für meinen Gartenschuppen und einmal für meine Hauslüftung.

Elektronik gibt es fertig in einem Bauteil, ich hab hier von IVT den MPPTplus Solarcontroler genommen, dazu eine gebrauchte Autobatterie und ein Solarpanel der Firma Heckert mit 315Wp
 
Hi danke für deine ausführliche Antwort.

Kann ich einen Laderegler/Solarcontroler auch erstmal ohne Solar Panel einbauen zum Schutz der Batterie Entladung (> 10,7V). ?

Bin mir nicht sicher ob ich es mit dem Solar Panel überhaupt realisiere zu viel Bürokratie :eek:
Aber zumindest wäre die Batterie Entladung fast ausgeschlossen, muss halt ab und zu schauen, das sie nicht zu lange steht.
 
Ja der Solarcontroler funktioniert zum Batterieschutz auch vollkommen ohne PV Modul, lädt halt nicht auf.
Man könnte durchaus auch eine andere Gleichstromquelle im passenden Spannungsbereich dort anschließen, ist halt nicht so optimal da das Teil dazu ausgelegt ist perfekt mit einem Solarmodul zu arbeiten.
Bei der Auswahl des Controlers auf die Leistung achten, bei 12V sind 10A nur 120W, der lässt sich aber auch mit 24V betreiben dann sind es doppelt so viel, oder halt einen größeren verwenden.

Für eine Inselsolaranlage benötigst Du keine Bürokratie lediglich die Abstimmung mit dem Vermieter.
 
Abend,

danke nochmal, ist so ein günstiger für 60 Euro zu empfehlen

https://www.amazon.de/Renogy-Solarladeregler-Solarmodul-Solar-Laderegler-LCD-Bildschirm/dp/B01MRWTAB5/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1LD7QPP64M7WY&dchild=1&keywords=laderegler&qid=1635537288&qsid=258-6739586-8564634&s=industrial&sprefix=laderegler,industrial,139&sr=1-6&sres=B075NPQHQK,B075NQQRPD,B01MRWTAB5,B074W5BHG2,B078K5N9NQ,B073ZHRG9K,B07VS5N7JJ,B074YJDDJP,B08CXBPSBS,B08J6M5215,B07KQLFQLD,B07ZH8G6VX,B07PV6MRRY,B07T72Y78Y,B07VS4RDH6,B09CL4D9G4,B07863RTW5,B08N4PYQZF,B08HQZTTXL,B082XDZKPJ


oder lieber gleich MMPTplus Solarcontroler ?

Hab auch ein Adapter für mehrere schmelzsicherungen,
https://www.amazon.de/gp/product/B08THHRQ6X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
dort würde ich z.B alles einbinden.

Wollte eigentlich von dort aus zum klein Verteiler aber ergibt kein Sinn nur zum einfachen Abschalten der Verbraucher...

Könnte mittels Schmelzsicherung so theoretisch einen kleinen Wechselrichter besorgen z.B Dauerleitung von 500W Spitzenleistung 1000W (Reiner Sinus) , und diesen mit ca. 50A absichern.
Leitungsquerschnitt 4mm^2 oder 6mm^2 (Länge 50cm ) nehmen.
 
Zuletzt bearbeitet:
4mm2 bei 50A wäre mir auch mit allen Augen zudrücken zu dünn!
6mm2 kann man sich schönreden (Referenzverlegeart E) wahrscheinlich sollte man aber zu 10mm2 greifen.
 
ok, hab gestern natürlich spannungsfrei nur an der sicherung beim 4*6mm^2 gedacht die Leitungen zu verbinden sprich N + PE und L 1 + L2

so dass ich den Querschnitt auf theoretisch 12mm^2 erhöhe ?

Übersicht
Batterie --> Sicherung ( + ) sowie ( - ) == 16mm^2

Sicherung --> Spannungswanlder ( + ) ( - ) == 2x6mm^2 (+) sowie 2x6mm^2 (-)

//Theorie da ich nicht weiss wie es ist mit dem wiederstand bei Verdopplung der adern ist.... und den Spannungswanlder hab ich auch noch nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich verwende selbst die MPPTplus von IVT und bin sehr zufrieden damit.
Andere habe ich bislang nicht ausprobiert, allerdings glaube ich kaum, daß der für 60€ annähernd gleiches leisten kann wie einer der mindestens doppelt so viel kostet.
gibt von IVT ja auch noch preiswertere Modelle mit weniger Funktionen, MPPT sollte er aber schon können.

gerade auch billige Wechselrichter sind gerne eine Brandursache.

Als Verteilung würde ich nicht mit denen Autospielzeug teilen Arbeiten sondern mit richtigen Sicherungen, z.B. Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherungen D02 (max 35A) oder NH.
 
Im 12V oder 24 V DC Bereich sind KFZ -Sicherungen immer noch die billigsten und zuverlässigsten Sicherungen.
Selbst im 60 V DC Bereich bei Staplern werden noch immer Flachsicherungen für hohe Ströme verwendet.
 
sicherer ja als fragwürdige LS die für völlig andere Zwecke entwickelt wurden.
 
so fragwürdig ist das nicht, da diese durchaus auch für Gleichstrom gebaut wurden.
 
Klar doch und deshalb werden In KFZ immer noch Schmelzsicherungen in Stückzahlen verbaut wo die restliche Sicherungsindustrie von träumt! Selbst bei E-Autos werden im Hochvollbereich nicht ohne Grund Schmelzsicherungen und keine LS -verbaut !
 