Frontabstand Leistungsschütz

Diskutiere Frontabstand Leistungsschütz im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo liebes Forum. Ich habe folgende Frage: Muss bei einem Hauptschütz (z.B. Siemens 3RT) ein mind. Frontabstand eingehalten werden? Es dreht...
B

BenyoDE

Beiträge
1
Hallo liebes Forum.

Ich habe folgende Frage:
Muss bei einem Hauptschütz (z.B. Siemens 3RT) ein mind. Frontabstand eingehalten werden? Es dreht sich um eine Plexiglasabdeckung. Diese würde fast direkt am Schütz anliegen.

Kann mir jemand weiter helfen? Finde in den Anleitungen kein Maß oder sonstiges.

Vielen Dank
 
Ich denke das die Wärmeabfuhr behindert wird.

So gibt es bei Leitungsschutzschalter, Angaben zum seitlichen Abstand.
Bei der üblichen Installation direkt nebeneinander ändern sich die tragbaren Stromwerte...

Sowas kann ich mir bei Schütz auch vorstellen.
Das wäre eine Frage an den Service
 
Berührungsschutz in Schaltgerätekombinationen

dass das Material der Abdeckungen
schwerentfl ammbar sein muss. Das kann bei-
spielsweise durch den Einsatz des Baustoffes
Makrolon erreicht werden. Einfaches Plexiglas
oder Pappe sind hierfür nicht ausreichend

Quelle Elektropraktiker 01-2012
K. Rohlof, M. Lochthofen, Koblenz

Noch Online zu kaufen
Fachartikel
 
W. Hörmann schrieb:
Es sollte beachtet werden, dass unnötige Abdeckungen die Wär-
meabführung erheblich behindern können,

W. Hörmann schrieb:
Schütze weisen keine Betätigungselemente auf, mit denen eine Sollfunktion
wiederhergestellt werden muss. Daher ist eine finger-/ handrückensichere Aus
führung am Schütz nicht gefordert.
Leider schon älter
Wenn Motorschutzrelais angebaut sind, ändert sich das für mich wieder ...(Betätigungselement)
https://www.elektro.net/file/show/80677/2b8fa0/DE_07_08_PP01.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
Seitlich war nur ein Beispiel wo es Angaben, gibt.
Nach dieser Logik sollte auch eine Behinderung nach Vorne die Wärmeabfuhr beeinträchtigen.
Das deckt sich mit dem Fachbeitrag, den ich auch verlinkt habe.
Zitat von W. Hörmann:
Es sollte beachtet werden, dass unnötige Abdeckungen die Wär-
meabführung erheblich behindern können,
 
seitlich deshalb da üblicherweise weitere Wärmequellen üblich.
(Ist aber nichts neues für dich)
 