Hallo,
will für meinen E-Herd 230V 7KW eine neue Zuleitung verlegen.
reicht 5x2.5 oder lieber 3x6.
will für meinen E-Herd 230V 7KW eine neue Zuleitung verlegen.
reicht 5x2.5 oder lieber 3x6.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
7kW darfst du nur an Drehstrom anschließen und damit brauchst du ein 5x2.5mm² (ich nehme nicht an, dass es "ellenlang" ist).will für meinen E-Herd 230V 7KW eine neue Zuleitung verlegen.
reicht 5x2.5 oder lieber 3x6.
Und was machen die Leute, die keinem Drehstrom hinterm Zähler haben? Das haben wir hier schon mal diskutiert: Wenn der VNB/EVU Interesse daran hat, dass die letzte Meile von der Straße zum Haus symmetrischer belastet wird, dann sollen die einfach dort einen Drehstromzähler setzen und die Anschlüsse notfalls bis zur oberen Klemme mit hochziehen, ohne da gleich Kosten quasi in Höhe eines Neuanschlusses aufzurufen.7kW darfst du nur an Drehstrom anschließen und damit brauchst du ein 5x2.5mm² (ich nehme nicht an, dass es "ellenlang" ist).
Nein.Guten Morgen,
3Phasen liegen nicht an. Muß den Herd mit 1PH anschließen. Würde ein 5x2,5 ziehen und parallel 2 Adern auflegen (sw/br-PH / sw/bl-N / +PE )
Wenn das Auto ein bischen schwach auf der Brust ist, wird mal just für 30.000 € ein neues gekauft. Aber wenn die Herdzuleitung zu schwach ist, dann ist kein Geld da.Und was machen die Leute, die keinem Drehstrom hinterm Zähler haben?
Tscha, wenn man genug Geld unterm Arsch hat, darf der Wagen auch 230k€ kosten, wenn nicht muss man mit der „schwachen Brust“ leben und diesen trickreich übern TÜV bringen.Wenn das Auto ein bischen schwach auf der Brust ist, wird mal just für 30.000 € ein neues gekauft. Aber wenn die Herdzuleitung zu schwach ist, dann ist kein Geld da.