Leitungsschaltertyp für Wandsäge Anschluss

Diskutiere Leitungsschaltertyp für Wandsäge Anschluss im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - An eine neu zu installierende CEE 400V 32A Steckdose soll eine Wandsäge mit einer Gesamtleistung von ca. 20kVA angeschlossen werden. Welche...
T

TubaXX

Beiträge
1
An eine neu zu installierende CEE 400V 32A Steckdose soll eine Wandsäge mit einer Gesamtleistung von ca. 20kVA angeschlossen werden. Welche Leitungsschaltertyp (B oder C) ist denn bei dieser Beschaltung zu empfehlen ?
 
Oder D? oder K?
Der Anlaufstrom des Gerätes wäre an zu geben um eine fachgerechte Aussage treffen zu können, bzw die Angabe des Herstellers dazu nötig.
 
Derartige Sägen findest du meist im Baumark in der Zuschittabteilung da ist sie im Gestell verbaut das die Platten aufnimmt.
 
Es gibt aber auch Wandsägen um zb Beton zu sägen .
 
Derartige Sägen findest du meist im Baumark in der Zuschittabteilung da ist sie im Gestell verbaut das die Platten aufnimmt.

Aha.
Plattensäge mit 20KVA?

Wandsäge = Betonsäge vielleicht?

Interessant ist, dass manche gleich Antworten parat haben, obwohl man eigentlich kaum
kaum weiß, um was es geht.

Allstromer
 
Warum nicht es soll auch zb Marmor geben das höhere Schneidleistungen braucht als Holz !
 
an der 5 poligen 32 A Steckdose stehen 22 kVA zur Verfügung und ein C32 wertet Ströme unter 32A*5 noch nicht als Kurzschluss das sind 160 A Anlaufstrom !
 
S= 22 kVA
P = 16,8 kW bei cos Phi geschätzt 0,84

Nach der Tabelle Sicherung zwischen 63 und 80 A für den Sterndreieckanlauf.

OK da habe ich P zu gerechnet. Tabelle ist wohl für P ab
 
Zuletzt bearbeitet:
S = U*I*wurzel aus 3 >>> 400V *32 A* 1,732 = 22,17 kVA
P= U*I*Wurzel aus 3 *cos phi = 400V*32A *1,732*0,84 = 18,62 kW
Cosphi = P:S
Und ich komm da auf I=32 A mit cosphi = 0,84
Für P ab brauchst du noch den Wirkungsgrad Pab : Pzu bei üblichen Elektromotoren liegt der bei rund 0,9 bis 0,95 !
 
Zuletzt bearbeitet:
P= S / cosphi
P= 20000 /0,84= Ich hatte zuletzt aus den 20 kVA 22 kVA gemacht.
P= 16,8 kW
I = 28,868 A
Anlaufstrom kann so gerade mit 32 A funktionieren.
Besser wäre ein Motorschutzschalter auf Nennstrom eingestellt.
 