Diskutiere Abgänge bis Reihenklemmen in Gewerblichen Anlagen (UV) im Forum RCD (FI), PRCD, RCBO. Schaltungen und Probleme im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, in einer Unterverteilung nach einem B16A Leitungsschutzschalter, kann man bekannterweise ja den Querschnitt senken, da der...
O

ortho

Beiträge
2
Hallo zusammen,

in einer Unterverteilung nach einem B16A Leitungsschutzschalter, kann man bekannterweise ja den Querschnitt senken, da der Leitungsschutzschalter den Strom ja begrenzt. Bei einer kurzen Abgangsleitung z.B. 0,4m bis zu den Reihenklemmen wurde bei der Strombelastbarkeit ein Querschnitt von 1,5mm² ausreichen. In dem Schaltschrank gibt es auch keine Häufung und eine gute Belüftung ist auch vorhanden. Jetzt meine Frage:
Muss in einer !Gewerblich! genutzten Anlage die Innenverdrahtung der Abgänge in der Unterverteilung bis zu den Reihenklemmen immer min. 2,5mm² sein?

Wenn ihr auch Vorschriften für die Innenverdrahtung in Schaltschränken kennt, gerne dazuschreiben.
Liebe Grüße!
 
Wenn deine Aussagen zutreffen, sehe ich keinen Grund für 2,5mm², es sei denn, die Werksvorschriften des Betriebes fordern das.
 
Leider gibt es immer wieder "Leser", die sich nach diesen sogenannten "Fachartikeln" richten.
 
Der Querschnitt ist IMMER gemäß des Stromes und der entsprechenden Umgebungsvariablen aus zu wählen.
In Einem Verteiler keine Häufung an zu nehmen wäre Fatal, hier gilt es eine Wärmebelastung zu berücksichtigen.

Es gibt keine gesonderten Regeln in der VDE für private oder gewerbliche Nutzung.
 
Der Querschnitt ist IMMER gemäß des Stromes und der entsprechenden Umgebungsvariablen aus zu wählen.
In Einem Verteiler keine Häufung an zu nehmen wäre Fatal, hier gilt es eine Wärmebelastung zu berücksichtigen.

Es gibt keine gesonderten Regeln in der VDE für private oder gewerbliche Nutzung.

Danke für eure Einschätzungen!
Bei uns kommt ein System von der Firma Lütze zum tragen, woran die Leitungen frei mit genügend Abstand ohne Bündelung verlegt werden.
In meinem Fall kann man also nicht von einer großen Belastung auszugehen. Aber bei einer normalen Verteilung gebe ich dir vollkommen recht!
 
Du hast einen Raum in dem Einbauten sitzen die Wärme erzeugen.
Innerhalb eines Verteilers ist es also erst mal wärmer als drum herum wenn dieser unter Nennlast läuft.
Dem kann man natürlich mit diversen Kühlungsarten entgegen treten.
 