Also wenn das Ding 9kW Kühlleistung hat dürfte die elektrische Leistung bei maximal 2-3kW liegen.
Somit wäre das auch an einem deutschen Niederspannungsnetz anschließbar, aber eben nicht mit einer 32A Sicherung.
Hier ist in den Dokumenten vermutlich auch murks gemacht worden.
Es wird eine Sicherung mit B Charakter gefordert. Typ B ist für so Anlagen nie passend wegen der hohen Anlaufströme.
Vermutlich hat man deshalb hier dann den Nennstrom hochgesetzt. Das widerspricht jeder Vernunft und Sinn.
Dafür gibt es Charakteristiken C, D und auch K die das liefern können.
Ist mal wieder ein Beispiel dafür, daß ein Hersteller ohne Hirn und Verstand etwas auf den Markt bringt.